Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.
witam potrzebuje pomocy podloga grzeje bardzo slabo na piecu 60stopni piec weglowy uklad zamkniety pompa przy piecu obiegowa rozdzielacz znajduje sie na dobudowanym pietrze hydraulik twierdzi ze powinno smigac ale tak nie jest zamieszczam zdjecie rozdzielacza podloga byla przelewana
Te na dole to głowice na zaworach RTL nie pozwolą puścić na podłogę więcej niż można - ustaw je na największą możliwą nastawę. Ile chcesz osiągnąć na podłodze by uznać że śmiga?
Tak się robi po taniemu ogrzewanie podłogowe na małych powierzchniach. Nie jest to złe rozwiązanie ale podłączenie grzejników i podłogówek do jednego rozdzielacza spowoduje że woda zawsze będzie płynąć tam gdzie ma mniejszy opór. Zobacz jeszcze na jakim biegu masz pompę przy kotle i ew. zwiększ moc pompki.
Na podłogę nie może pójść więcej niż 45'C bo jastrych zacznie zbyt mocno pracować i po to właśnie są ograniczniki RTL na powrotach. U mnie podoga ma ok 22-23'C.
ok dzieki za odp pompke mam na trzecim biegu masz juz pare lat moze nie daje juz jak potrzeba a co myslisz o drugiej pompce na zasilaniu przy rozdzielaczu
Nie ma sensu dawanie dwóch pomp w szeregu niczego nie zmieni. Jeżeli instalacja ma już kilka lat to może warto przepłukać podłogówkę lub sprawdzić filtry na instalacji.
Filtry na pompie powinny być sprawdzane co roku. Co do instalacji nie wiem jak jest rozwiązana rozumie że to pierwszy sezon podłogówki więc nie wiesz czego się spodziewać ja bym bardziej uważał to za komfort cieplny niż ogrzewanie podłogowe. Ciężko wróżyć przez neta podaję ci podstawowe rzeczy które możesz zrobić samemu ale więcej nie wywróżę bo nie widzę instalacji.