SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
sin09
w kwestii instalacji, to z p.Leszkiem pracujemy gdzies od 95r., nie trafił nam się jeszcze nikt, kto by na jego wykonanie instalacji narzekał.
Słusznie,że zawór za odejściem cwu, bo jak byś dał przed, to nie naładowałbyś odpowiednio wysoka temp. bojlera...
w kwestii instalacji, to z p.Leszkiem pracujemy gdzies od 95r., nie trafił nam się jeszcze nikt, kto by na jego wykonanie instalacji narzekał.
Słusznie,że zawór za odejściem cwu, bo jak byś dał przed, to nie naładowałbyś odpowiednio wysoka temp. bojlera...
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Dzieki wplaty poszly tylko te banki
i mam taka prosbe w miare mozliwosci i czasu mozna by zerknac czasami na moje ustawienia i prace kociolka narazie sie ucze i pytan wiele
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Wklej sobie linka w podpisie do swojego sterownika, bo tak to nie wiem na co patrzeć 
Musze sobie dodać Twój kocioł do zakładek
Dzisiaj jeszcze virtus się nie odzywał, jak się nie odezwą do 12-ej, to wyjdzie to wszystko jutro.
Do kotłów trzeba powrzucać sterowniki i zawinąć folią i zabezpieczyć a zgłoszenie do kuriera muszę wysyłać do 12-ej.
Musze sobie dodać Twój kocioł do zakładek
Dzisiaj jeszcze virtus się nie odzywał, jak się nie odezwą do 12-ej, to wyjdzie to wszystko jutro.
Do kotłów trzeba powrzucać sterowniki i zawinąć folią i zabezpieczyć a zgłoszenie do kuriera muszę wysyłać do 12-ej.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Teraz chyba juz jestJarecki79 pisze:Wklej sobie linka w podpisie do swojego sterownika, bo tak to nie wiem na co patrzeć
Musze sobie dodać Twój kocioł do zakładek
Dzisiaj jeszcze virtus się nie odzywał, jak się nie odezwą do 12-ej, to wyjdzie to wszystko jutro.
Do kotłów trzeba powrzucać sterowniki i zawinąć folią i zabezpieczyć a zgłoszenie do kuriera muszę wysyłać do 12-ej.
- karoka65
- Superużytkownik

- Posty: 701
- Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
- Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Nie wiem gdzie to doczytałeś ?sin09 pisze: (czujnik powrotu czynnika włóż do podajnika?)
Z reguły wiem co piszę chyba że jakieś przejęzyczenie bo serwisuję sterowniki Bruli i eCoal a Twój Bruli też ode mnie pochodzi
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Rob, dzisiaj wszystkie kociołki na SPP do znajomych jadą.
Możesz ich zaprosić na neta, jakby mieli pytania.
Pewnie coś tam będziesz im pomagał.
Tak w skrócie w kartonikach od SPP jest taka blaszka- tylna obudowa, aby to przykręcić trzeba zdjąć front, lekko schodzi, jest na zatrzaskach.
Na kable jest tam malutko miejsca, bo to mały sterownik, nie każdy te plecki przykręca, mi sie prawie przez rok nie chciało.
Wklejam fotkę, jakby jednak chciało się to zrobić estetycznie o co chodzi.
To na szybko skręcone na moim kotle


Możesz ich zaprosić na neta, jakby mieli pytania.
Pewnie coś tam będziesz im pomagał.
Tak w skrócie w kartonikach od SPP jest taka blaszka- tylna obudowa, aby to przykręcić trzeba zdjąć front, lekko schodzi, jest na zatrzaskach.
Na kable jest tam malutko miejsca, bo to mały sterownik, nie każdy te plecki przykręca, mi sie prawie przez rok nie chciało.
Wklejam fotkę, jakby jednak chciało się to zrobić estetycznie o co chodzi.
To na szybko skręcone na moim kotle


Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Wszystko wiem SPP juz podlaczalismy jest opanowany a neta to oni narazie nie chca 
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
W razie "W" tutaj instrukcja do PPX-a
http://bolecki.pl/pdf/ppx_skl.pdf
producent tego sterownika nie oferuje w zestawie kabla a ja za mało korzystam z ppx-a i nie pamiętam czy tam jest 4 czy 5żył potrzebne, coś mi się kojarzy,że on poleca wykorzystanie skrętki komputerowej.
W każdym razie po odpaleniu stera jest numer telefonu, 503-064-713, w razie pytań dzwonić.
W PPX front zdejmuje się w podobny sposób co w sterowniku SPP, jest na zatrzask.
Oprócz funkcji termostatu pokojowego jest komunikacja ze sterem, widać ile węgla zostaje w koszu, pojawia się komunikat o dosypaniu opału...
Po podłączeniu PPX wybrać w menu sterownika typ regulatora pokojowego: PPX
Jakbyście przypadkiem skasowali nastawy w menu serwisowym po włączeniu SPP...
wygaszenie kotła ustawione na 60minut
wpisany przesyp paliwa 4,7grama/1sekundę
zasyp kosza podany 160kg
temp. alarmu podajnika pod ardeo 70st.C
i chyba tyle, co istotne.
aaa w opakowaniu od spp nie ma wtyczek pod pompy, nie dają, także albo uchlastać te gniazda od pomp i przylutować kable od pomp albo taki kabelek komputerowy pod 2pompy kupić
http://bolecki.pl/pdf/ppx_skl.pdf
producent tego sterownika nie oferuje w zestawie kabla a ja za mało korzystam z ppx-a i nie pamiętam czy tam jest 4 czy 5żył potrzebne, coś mi się kojarzy,że on poleca wykorzystanie skrętki komputerowej.
W każdym razie po odpaleniu stera jest numer telefonu, 503-064-713, w razie pytań dzwonić.
W PPX front zdejmuje się w podobny sposób co w sterowniku SPP, jest na zatrzask.
Oprócz funkcji termostatu pokojowego jest komunikacja ze sterem, widać ile węgla zostaje w koszu, pojawia się komunikat o dosypaniu opału...
Po podłączeniu PPX wybrać w menu sterownika typ regulatora pokojowego: PPX
Jakbyście przypadkiem skasowali nastawy w menu serwisowym po włączeniu SPP...
wygaszenie kotła ustawione na 60minut
wpisany przesyp paliwa 4,7grama/1sekundę
zasyp kosza podany 160kg
temp. alarmu podajnika pod ardeo 70st.C
i chyba tyle, co istotne.
aaa w opakowaniu od spp nie ma wtyczek pod pompy, nie dają, także albo uchlastać te gniazda od pomp i przylutować kable od pomp albo taki kabelek komputerowy pod 2pompy kupić
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Damy rade jak pisalem wczesniej jedna szt tego stera juz dziala na innym kociolku od wiosny i nie bylo problemow z podlaczeniem a ja jestem dosc techniczny pracuje jako elektronik to napewno nie bedzie problemow z podlaczeniem
a kabli to u nas dostatek . Dzieki za wyczerpujace informacje moze ktos przy okazji skorzysta 
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam.
Pytam fachowców czy wykresy spalania są ok.
W tej chwili działają 2 grzejniki jeden łazienkowy i aluminiowy 10 żeberek + wymiennik 120L.
Ustawienia pieca:
waga opału 1sek. = 2.8g
Zbiornik 130kg (weszło 150 ale wolę mieć troszkę zapasu)
Przepalanie 30min.
Dmuchawa 30
Rozruch 4
Tło 10
Dmuchawa WPA 07 przysłonięta(zostało ok 2cm prześwitu)
a reszta tu https://ekotlownia.pl/sterownik/81
Zastanawiają mnie takie skoki mocy pieca nawet po osiągnięciu zadanej temperatury.
Piec SKAM-P Premium 12KW SPP + BET
Pytam fachowców czy wykresy spalania są ok.
W tej chwili działają 2 grzejniki jeden łazienkowy i aluminiowy 10 żeberek + wymiennik 120L.
Ustawienia pieca:
waga opału 1sek. = 2.8g
Zbiornik 130kg (weszło 150 ale wolę mieć troszkę zapasu)
Przepalanie 30min.
Dmuchawa 30
Rozruch 4
Tło 10
Dmuchawa WPA 07 przysłonięta(zostało ok 2cm prześwitu)
a reszta tu https://ekotlownia.pl/sterownik/81
Zastanawiają mnie takie skoki mocy pieca nawet po osiągnięciu zadanej temperatury.
Piec SKAM-P Premium 12KW SPP + BET
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Maroxi waga opału jest potrzebna tylko do tego, aby sterownik dobrze wyliczał ilość spalanego paliwa i na nic więcej wpływu nie ma.
Powinno byc ok. 4,7grama/1sekunde pracy podajnika.
Zasyp sobie zrób 160kg, na ok. dobę przed wyliczeniem końca paliwa sterownik wyświetli alarm, aby dosypac opału, na ekotlownia.pl możesz sobie też ustawić, aby Ci wysłało e-mail z takim info
Powinno byc ok. 4,7grama/1sekunde pracy podajnika.
Zasyp sobie zrób 160kg, na ok. dobę przed wyliczeniem końca paliwa sterownik wyświetli alarm, aby dosypac opału, na ekotlownia.pl możesz sobie też ustawić, aby Ci wysłało e-mail z takim info
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Po co przy SPP przysłaniać dmuchawę - nie lepiej zmniejszyć parametr Dmuchawa ?maroxi pisze:Witam.
Pytam fachowców czy wykresy spalania są ok.
W tej chwili działają 2 grzejniki jeden łazienkowy i aluminiowy 10 żeberek + wymiennik 120L.
Ustawienia pieca:
waga opału 1sek. = 2.8g
Zbiornik 130kg (weszło 150 ale wolę mieć troszkę zapasu)
Przepalanie 30min.
Dmuchawa 30
Rozruch 4
Tło 10
Dmuchawa WPA 07 przysłonięta(zostało ok 2cm prześwitu)
a reszta tu https://ekotlownia.pl/sterownik/81
Zastanawiają mnie takie skoki mocy pieca nawet po osiągnięciu zadanej temperatury.
Piec SKAM-P Premium 12KW SPP + BET
Rozruch chyba 2 by wystarczyło - u mnie wystarcza.
Tło na CWU latem u mnie jest wyłączone.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Suspenser - Grzesiu:
Rozruch na 4, bo to dmuchawa z silnikiem ebm 36W a do podajnika żeliwnego appm-1 dodatkowo z terminatorem ciągu.
Rozruch na 2 jest ok. dla WBS6aAL, WPa06, RMS120, RV-13AM, DM80
Rozruch na 4 jest ok dla RV13AMRs/AMs, DM85, WPa07, WPa097(kocioł 7kW)
Po co tło?
bo do palnika żeliwnego przy dmuchawie z terminatorem ciągu będzie czyściej na wymienniku. Terminator ciągu po zamknięciu klapki przyczynia się do szybszego zabrudzenia na czarno wymiennika, sęk w tym,że jego brak tak w 50% przyczynia się z kolei do zapadania paleniska i powstawania leju w modelach żeliwnych. Trochę z gatunku tak źle i tak nie za dobrze... jakby nie było problemu z mocnym ciągiem kominowym, to klapkę można podwiązać np. drucikiem i zostawic w pozycji stale otwartej....
Jak masz tło to poziom paliwa na palniku doprecyzujesz w menu PID-a (drugi i czwarty guzik, parametr o nazwie S.... jak zapada sie palenisko, to wartość parametru S w dół a jak wywala w górę kopiec, to parametr S w górę)
Rozruch na 4, bo to dmuchawa z silnikiem ebm 36W a do podajnika żeliwnego appm-1 dodatkowo z terminatorem ciągu.
Rozruch na 2 jest ok. dla WBS6aAL, WPa06, RMS120, RV-13AM, DM80
Rozruch na 4 jest ok dla RV13AMRs/AMs, DM85, WPa07, WPa097(kocioł 7kW)
Po co tło?
bo do palnika żeliwnego przy dmuchawie z terminatorem ciągu będzie czyściej na wymienniku. Terminator ciągu po zamknięciu klapki przyczynia się do szybszego zabrudzenia na czarno wymiennika, sęk w tym,że jego brak tak w 50% przyczynia się z kolei do zapadania paleniska i powstawania leju w modelach żeliwnych. Trochę z gatunku tak źle i tak nie za dobrze... jakby nie było problemu z mocnym ciągiem kominowym, to klapkę można podwiązać np. drucikiem i zostawic w pozycji stale otwartej....
Jak masz tło to poziom paliwa na palniku doprecyzujesz w menu PID-a (drugi i czwarty guzik, parametr o nazwie S.... jak zapada sie palenisko, to wartość parametru S w dół a jak wywala w górę kopiec, to parametr S w górę)
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Maroxi za mocno rozciągnąłeś pauzę
Jak Ci ster będzie częściej wchodził na 80-90%mocy to stracisz zamiast zyskać.... i będziesz grzebał w nastawach jak się zrobi chłodniej, bo ster nie wydoli na wyższą moc....
Przy dobrym ociepleniu 3/40 czy 3/45 jeszcze rozumiem, ale na 70 bez sensu - będziesz grzebał przy zmianie paliwa, temp. na kotle, temp. na zewnątrz....
Co chciałeś uzyskać tą zmianą?
Jak chcesz wypłaszczyć wykres temp. to daj 3/40 a zmieniaj w menu PID-a
drugi i czwarty guzik naciskasz
na górnej linii po naciśnięciu "kredki" masz parametry PID-a
P- czas reakcji i zmiana mocy przed t.zadaną. 1- zwalnia wcześniej i z małą moca dochodzi do temp, nastawa dobra dla trybu lato i wczesna jesień/późna wiosna, 2-ka dobra na lekko chłodną jesień, 3-ka bardziej dynamicznie i mocniej, dobre na zime i mrozy.
I- w skrócie ma podobne działanie co P, nie grzeb, zostaw na 20, to dla bardziej zaawansowanych...
S- dokarmianie palnika przy aktywnym tle, wartości w dół - szybciej uzupełnia paliwo na małych mocach, wartości S w górę powodują mniejsze uzupełnianie paliwem na małych mocach. Wyjściowo robie S na wartość 25, tak umiarkowanie.....
Jak Ci ster będzie częściej wchodził na 80-90%mocy to stracisz zamiast zyskać.... i będziesz grzebał w nastawach jak się zrobi chłodniej, bo ster nie wydoli na wyższą moc....
Przy dobrym ociepleniu 3/40 czy 3/45 jeszcze rozumiem, ale na 70 bez sensu - będziesz grzebał przy zmianie paliwa, temp. na kotle, temp. na zewnątrz....
Co chciałeś uzyskać tą zmianą?
Jak chcesz wypłaszczyć wykres temp. to daj 3/40 a zmieniaj w menu PID-a
drugi i czwarty guzik naciskasz
na górnej linii po naciśnięciu "kredki" masz parametry PID-a
P- czas reakcji i zmiana mocy przed t.zadaną. 1- zwalnia wcześniej i z małą moca dochodzi do temp, nastawa dobra dla trybu lato i wczesna jesień/późna wiosna, 2-ka dobra na lekko chłodną jesień, 3-ka bardziej dynamicznie i mocniej, dobre na zime i mrozy.
I- w skrócie ma podobne działanie co P, nie grzeb, zostaw na 20, to dla bardziej zaawansowanych...
S- dokarmianie palnika przy aktywnym tle, wartości w dół - szybciej uzupełnia paliwo na małych mocach, wartości S w górę powodują mniejsze uzupełnianie paliwem na małych mocach. Wyjściowo robie S na wartość 25, tak umiarkowanie.....
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam ponownie.
Rozumiem, że czujniki podłączone do modułu BET nie mają wpływu na pracę kotła są czysto informacyjne.
Waga opału tak mi wyszła z wyliczeń jakie były w instrukcji SPP.
Włączyłem podajnik i w momencie przesypywania do popielnika włączyłem stoper na 10 min.
Zważyłem opał (wyszło nie cale 2kg) podzieliłem to przez 600 i wyszło te 2.7g/s.
Ale powalczę z tym jeszcze raz jak wygaszę może coś pokićkałem.
Ustawiłem pojemność podajnika na 130 gdyż chcę dostawać wcześniej informację o konieczności zasypu. Czasem praca nie pozwala w danej dobie na pobyt w domu.
Sugerowałem też się punktem w instrukcji pieca punkt 7.3" Zbiornik paliwa należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniej niż 30cm od dna zbiornika." przy takim ustawieniu pojemności kosza zasypowego mam zapas opału w momencie przesłania informacji o konieczności zasypu.
Nie grzebałem w ustawieniach PID wydaje mi się że nie ma w instrukcji SPP jak tam wejść i co powodują zmiany w ustawieniach. Ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz.
Jeśli chodzi o rozciągnięcie pauzy to na chłopski rozum mniej paliwa w ciągu danego czasu to mniejsze spalanie.Ale to chyba w tym wypadku tak nie działa. Dopiero się tego uczę.
Zaczynam rozumieć czemu piec po osiągnięciu zadanej temperatury i tak pracuje na tak wysokiej mocy (a to ten parametr mnie niepokoił) .Sądziłem, że po dojściu do zadanej piec będzie w trybie podtrzymania jego moc będzie oscylowała w granicy 0-10%.
Zmieniłem już parametry pauzy i podania według zaleceń.
Rozumiem, że czujniki podłączone do modułu BET nie mają wpływu na pracę kotła są czysto informacyjne.
Waga opału tak mi wyszła z wyliczeń jakie były w instrukcji SPP.
Włączyłem podajnik i w momencie przesypywania do popielnika włączyłem stoper na 10 min.
Zważyłem opał (wyszło nie cale 2kg) podzieliłem to przez 600 i wyszło te 2.7g/s.
Ale powalczę z tym jeszcze raz jak wygaszę może coś pokićkałem.
Ustawiłem pojemność podajnika na 130 gdyż chcę dostawać wcześniej informację o konieczności zasypu. Czasem praca nie pozwala w danej dobie na pobyt w domu.
Sugerowałem też się punktem w instrukcji pieca punkt 7.3" Zbiornik paliwa należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniej niż 30cm od dna zbiornika." przy takim ustawieniu pojemności kosza zasypowego mam zapas opału w momencie przesłania informacji o konieczności zasypu.
Nie grzebałem w ustawieniach PID wydaje mi się że nie ma w instrukcji SPP jak tam wejść i co powodują zmiany w ustawieniach. Ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz.
Jeśli chodzi o rozciągnięcie pauzy to na chłopski rozum mniej paliwa w ciągu danego czasu to mniejsze spalanie.Ale to chyba w tym wypadku tak nie działa. Dopiero się tego uczę.
Zaczynam rozumieć czemu piec po osiągnięciu zadanej temperatury i tak pracuje na tak wysokiej mocy (a to ten parametr mnie niepokoił) .Sądziłem, że po dojściu do zadanej piec będzie w trybie podtrzymania jego moc będzie oscylowała w granicy 0-10%.
Zmieniłem już parametry pauzy i podania według zaleceń.