Zapytanie dotyczące długości rur z aneksu kuchennego, spadku
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Zapytanie dotyczące długości rur z aneksu kuchennego, spadku
Witam, mam problem mianowicie: Chcę przenieść kuchnię do dużego pokoju i zrobić aneks, ale długość rury ściekowej miała by 8,5 m i chcę ją schować w posadzce, tylko nie wiem jaki minimalny spadek mogę zastosować na rurze. Nie wiem jak gruba jest wylewka w mieszkaniu i nie wiem jak głęboko będę mógł wkuć rurę. Proszę o poradę specjalistów jak to rozwiązać, jaki przekrój rur zastosować. Będzie to w prostej lini bez zbędnych zakrętów. Mam tylko możliwość podnieść podłlogę w miejscu gdzie będzie kuchnia, zrobić taką małą wyspę około 15 cm grubości żeby zwiększyć początkowy spadek. Proszę o pomoc.
Re: Zapytanie dotyczące długości rur z aneksu kuchennego, sp
8,5m to dużo więc musisz zastosować min fi50. ma ok 6cm w kielichu spadek powinien wynosić min 3cm/m więc w najwyższym miejscu masz 33cm
jeżeli zrobisz 1cm/m to wyjdzie ci ok 15cm tyle że będziesz miał kłopoty z zatykającym się odpływem po ok roku lub dwóch - zależy co będziesz spuszczał do zlewu.