Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam panie Jarecki pewnie to jest podrobka bo nigdzie nawet na stronie producenta nie ma nazwy tego palnika kolo zrobione jest z jednego elementu ogólnie żle to nie wygląda pytałem o uszczelnienie dlatego że zauważyłem że po 24 godzinach palenia na plytkach mam pyl , jak włącza sie dmuchawa to powietrze wydyma popielnikiem przez klapke od miarkownika ciągu jak to uszczelnic pozdrawiam
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Posiadam kocioł Witkowski kmbrp plus 25 z palnikiem ekoenergia-zdaje się, że mała. Mój problem polega na tym, że o takiej porze jak teraz nie mogę palić ekogroszkiem, ponieważ ciągle mam alarm zbyt wysokiej temp podajnika. W palenisku robi się dziura i węgiel rozżarza się tak mocno, że cała korona jest czerwona, jak coś poprzestawiam, to znowu zrzuca niedopalony węgiel. Jakie ustawienia mam teraz zastosować, może ktoś ma podobny kocioł i ten sterownik, oczywiście jak w temacie. Zastanawiam się czy na tym palniku będzie w ogóle możliwość palenia tylko na ciepłą wodę, jak patrzę na to to czarno to widzę.
Pozdrawiam
Posiadam kocioł Witkowski kmbrp plus 25 z palnikiem ekoenergia-zdaje się, że mała. Mój problem polega na tym, że o takiej porze jak teraz nie mogę palić ekogroszkiem, ponieważ ciągle mam alarm zbyt wysokiej temp podajnika. W palenisku robi się dziura i węgiel rozżarza się tak mocno, że cała korona jest czerwona, jak coś poprzestawiam, to znowu zrzuca niedopalony węgiel. Jakie ustawienia mam teraz zastosować, może ktoś ma podobny kocioł i ten sterownik, oczywiście jak w temacie. Zastanawiam się czy na tym palniku będzie w ogóle możliwość palenia tylko na ciepłą wodę, jak patrzę na to to czarno to widzę.
Pozdrawiam
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Do gasmil
Ja posiadam taki piec no może nieco mniejszy bo 19kW ale ten sam palnik ekoenergia. Wcześniej jak poczytasz podawałem swoje ustawienia. Może będą Tobie pomocne. Możliwe jest również że masz za duży ciąg kominowy
Ja posiadam taki piec no może nieco mniejszy bo 19kW ale ten sam palnik ekoenergia. Wcześniej jak poczytasz podawałem swoje ustawienia. Może będą Tobie pomocne. Możliwe jest również że masz za duży ciąg kominowy
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.Kobra40 pisze:Do gasmil
Ja posiadam taki piec no może nieco mniejszy bo 19kW ale ten sam palnik ekoenergia. Wcześniej jak poczytasz podawałem swoje ustawienia. Może będą Tobie pomocne. Możliwe jest również że masz za duży ciąg kominowy
Właśnie kupiłem sterownik jak w temacie+panel G+czujnik spalin. Macie może jakieś konkretne ustawienia sterownika dla podajnika tłokowego? Piec mój to: vako-s 19kw Vakomet/Pleszew. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo tych ustawień jest od groma.
Dziękuję
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Ponowię prośbę.
Jakie macie ustawienia w Irydzie , aby piec grzał tylko CWU?
Ponowię prośbę.
Jakie macie ustawienia w Irydzie , aby piec grzał tylko CWU?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dla samego CWU można nawet pid-a wyłączyć
Wówczas dajesz wartość 1:10 pod 1:15 (podawanie/pauza) dobrac siłę nadmuchu i tyle
dopieścić podtrzymanie i pyka.
albo jak pracujesz z pid-em, to też warto 100%mocy rozciągnąć, aby tam wychodziło tez pod 1:10 czy 1:15 i lekko zejść z nadmuchem, dalej ważny tryb podtrzymania, jak Ci komin nie miesza mocno i kopiec się nie zapada, to możesz dać krotność 0. W trybie letnim istotny jest tryb podtrzymania, bo w ten tryb najcześciej będziemy wpadać. Jak Ci przesypuje, to albo wyłącz krotność albo zadaj ją na 8-9...
Kolego od tłoka, z tłokiem to się trzeba troszkę pobawić, nie kojarzę, czy jakiś użytkownik iryda z tego wątku ma tłoka
Wówczas dajesz wartość 1:10 pod 1:15 (podawanie/pauza) dobrac siłę nadmuchu i tyle
dopieścić podtrzymanie i pyka.
albo jak pracujesz z pid-em, to też warto 100%mocy rozciągnąć, aby tam wychodziło tez pod 1:10 czy 1:15 i lekko zejść z nadmuchem, dalej ważny tryb podtrzymania, jak Ci komin nie miesza mocno i kopiec się nie zapada, to możesz dać krotność 0. W trybie letnim istotny jest tryb podtrzymania, bo w ten tryb najcześciej będziemy wpadać. Jak Ci przesypuje, to albo wyłącz krotność albo zadaj ją na 8-9...
Kolego od tłoka, z tłokiem to się trzeba troszkę pobawić, nie kojarzę, czy jakiś użytkownik iryda z tego wątku ma tłoka
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
Tak właśnie czytałem i nie rzuciło mi się w oczy, żeby ktoś pisał o tłoku:( dlatego tu moje pytanie.
Dziękuję za odpowiedź
Tak właśnie czytałem i nie rzuciło mi się w oczy, żeby ktoś pisał o tłoku:( dlatego tu moje pytanie.
Dziękuję za odpowiedź
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam Serdecznie
Takze posiadam sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC i nie moge dokopac sie opcji ustawien pompy CO.
Chodzi o to czy mozna tak ustawic sterownik, zeby niezaleznie od temperatury pompa CO zalaczala sie np co 30 min na powiedzmy 30 sek.
Wiem, ze jest taka opcja w sterowniku ale pompa mi sie nie zalacza.
Zalacza sie pow. 50 st C (tak mam ustawione) i wylacza sie przy 45stC (-5st nizej wedlug ustawien sterownika).
Dlaczego zalezy mi natakiej opcji ?:
- mam ustawiony piec na grzanie tylko cieplej wody i jeden grzejnik w lazience.
- temp pieca ustawiona na 44 stC
- jak temperatura spadnie do 44,4 st C to zalacza sie Dmuchawa i dogrzewa do 45 stC (to zrozrumiale bo ustawilem Histereze na 1 stC). Przy tej temp dmuchawa sie wylacza.
Temperatura mimo wszystko skacze do prawie 50 stC - to tez moge zrozumiec, bo piec ma tylko 2 punkty do podgrzania. Gdyby jednak pompa CO sie wlaczyla na kilkadziesiat sekund - pewnie by takich skokow nie bylo.
Pozdrawiam
Piotrek
Takze posiadam sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC i nie moge dokopac sie opcji ustawien pompy CO.
Chodzi o to czy mozna tak ustawic sterownik, zeby niezaleznie od temperatury pompa CO zalaczala sie np co 30 min na powiedzmy 30 sek.
Wiem, ze jest taka opcja w sterowniku ale pompa mi sie nie zalacza.
Zalacza sie pow. 50 st C (tak mam ustawione) i wylacza sie przy 45stC (-5st nizej wedlug ustawien sterownika).
Dlaczego zalezy mi natakiej opcji ?:
- mam ustawiony piec na grzanie tylko cieplej wody i jeden grzejnik w lazience.
- temp pieca ustawiona na 44 stC
- jak temperatura spadnie do 44,4 st C to zalacza sie Dmuchawa i dogrzewa do 45 stC (to zrozrumiale bo ustawilem Histereze na 1 stC). Przy tej temp dmuchawa sie wylacza.
Temperatura mimo wszystko skacze do prawie 50 stC - to tez moge zrozumiec, bo piec ma tylko 2 punkty do podgrzania. Gdyby jednak pompa CO sie wlaczyla na kilkadziesiat sekund - pewnie by takich skokow nie bylo.
Pozdrawiam
Piotrek
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dla takiej pracy pompy musisz mieć podpięty:
a) termostat pokojowy np. euroster2000/auraton2005
b)firmowy Pilot R pracujący w trybie temp. pomieszczenia
c) firmowy Pilot g pracujący w trybie temp. pomieszczenia
Masz także do dopracowania:
przy dogrzewaniu CWU masz jeszcze parametr dobiegu tej pompy, czyli jak długo pompa ładująca cwu ma stabilizowac układ kocioł-bojler po nagrzaniu do zadanej temp. bojlera. np. jak bojler masz dogrzać do 50st.c i nie masz nadwyżki grzania, to po wykonaniu zadania (osiągnięciu 50st.c na bojlerze) wyłącza się nadmuch, podawanie i pompa ładująca pracuje jeszcze 3minuty, jak Ci mocno podbija, to możesz ten czas ustawić na np. 8minut.
masz też do wyboru tryby pracy:
a) brak CWU
b) tryb zima z równoległą praca pomp
c) tryb priorytet cwu, gdzie w pierwszej kolejności nabijany jest zasobnik CWU
d) tryb lato, gdzie pompa c.o. nie pracuje
a) termostat pokojowy np. euroster2000/auraton2005
b)firmowy Pilot R pracujący w trybie temp. pomieszczenia
c) firmowy Pilot g pracujący w trybie temp. pomieszczenia
Masz także do dopracowania:
przy dogrzewaniu CWU masz jeszcze parametr dobiegu tej pompy, czyli jak długo pompa ładująca cwu ma stabilizowac układ kocioł-bojler po nagrzaniu do zadanej temp. bojlera. np. jak bojler masz dogrzać do 50st.c i nie masz nadwyżki grzania, to po wykonaniu zadania (osiągnięciu 50st.c na bojlerze) wyłącza się nadmuch, podawanie i pompa ładująca pracuje jeszcze 3minuty, jak Ci mocno podbija, to możesz ten czas ustawić na np. 8minut.
masz też do wyboru tryby pracy:
a) brak CWU
b) tryb zima z równoległą praca pomp
c) tryb priorytet cwu, gdzie w pierwszej kolejności nabijany jest zasobnik CWU
d) tryb lato, gdzie pompa c.o. nie pracuje
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dziekuje za odpowiedz.
Mam Pilota R wiec sobie mnim poeksperymentuje chociaz to bedzie troche bez sensu bo on jest w moim pokoju, w ktorym grzejnik jest zakrecony.
Mam uklad bez pompy CWU wiec w ustwieniach mam oczywiscie opcje: "brak CWU".
Ale tak szczerze mowiac szukam dziury w calym bo bez tej pompy bojler mam nagrzany i w lazience tez cieplutko
. Poczekamy do zimy, kiedy odkrece wszystkie grzejniki 
Korzystajac jednak z okazji mam jeszcze dwa pytanka:
1. w ustaweniach sterownika jest opcja, w ktorej podaje sie temperature, przy ktorej wlacza sie CO (ja sobie ustawilem 50 st). I informacja, ze pompa wylaczy sie -5st. Czy ta wartosc mozna zmieniac ??
Tzn przykladowo przy 50 st sie wlacza a przy 48 st wylacza. Dlaczego pytam ? poniewaz mam starego typu centralne (stalowe z wymuszonym obiegiem). W zimie w zasadzie pompa CO nie jest potrzebna, grzejniki w miare cieple (gorna czesc grzejniow). Fajnie by bylo gdyby co jakis czas wlasnie pompa sie wlaczyla na kilka minut zeby wode w ukladzie wymieszac - nie wiem czy opisalem ze zrozumieniem
2. Opcja - Wczytanie parametrow kotla - oznacza, ze wszystkie ustawienia jakie mam w sterowniku zostaly automatycznie zapisane pod danym numerem parametrow kotla i jak wybiore opcje wczytania innych parametrow to te ustawienia mi zostana gdybym chcial do nich wrocic ?? (np ustawienia dla konkretnego wegla czy lato - tylko bojler - zima wszystko)
Pozdrawiam
Mam Pilota R wiec sobie mnim poeksperymentuje chociaz to bedzie troche bez sensu bo on jest w moim pokoju, w ktorym grzejnik jest zakrecony.
Mam uklad bez pompy CWU wiec w ustwieniach mam oczywiscie opcje: "brak CWU".
Ale tak szczerze mowiac szukam dziury w calym bo bez tej pompy bojler mam nagrzany i w lazience tez cieplutko
Korzystajac jednak z okazji mam jeszcze dwa pytanka:
1. w ustaweniach sterownika jest opcja, w ktorej podaje sie temperature, przy ktorej wlacza sie CO (ja sobie ustawilem 50 st). I informacja, ze pompa wylaczy sie -5st. Czy ta wartosc mozna zmieniac ??
Tzn przykladowo przy 50 st sie wlacza a przy 48 st wylacza. Dlaczego pytam ? poniewaz mam starego typu centralne (stalowe z wymuszonym obiegiem). W zimie w zasadzie pompa CO nie jest potrzebna, grzejniki w miare cieple (gorna czesc grzejniow). Fajnie by bylo gdyby co jakis czas wlasnie pompa sie wlaczyla na kilka minut zeby wode w ukladzie wymieszac - nie wiem czy opisalem ze zrozumieniem
2. Opcja - Wczytanie parametrow kotla - oznacza, ze wszystkie ustawienia jakie mam w sterowniku zostaly automatycznie zapisane pod danym numerem parametrow kotla i jak wybiore opcje wczytania innych parametrow to te ustawienia mi zostana gdybym chcial do nich wrocic ?? (np ustawienia dla konkretnego wegla czy lato - tylko bojler - zima wszystko)
Pozdrawiam
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Ad.1 nie
Ad.2 na początku z tego korzystałem a z czasem jakoś wygodniej mi przestawić parametry, nie pamiętam jak to wyglądało, musiałbyś zadzwonic do prond
Co do pilot r, oczywiście,że ma to sens
Ustaw go na prace w/g temp. pomieszczenia i ustaw jakąś niską wartosc np. 18st.C, wówczas będzie przerywana praca pompy, w polocie r domyślnie 30sek praca i 5minut pauza
Ad.2 na początku z tego korzystałem a z czasem jakoś wygodniej mi przestawić parametry, nie pamiętam jak to wyglądało, musiałbyś zadzwonic do prond
Co do pilot r, oczywiście,że ma to sens
Ustaw go na prace w/g temp. pomieszczenia i ustaw jakąś niską wartosc np. 18st.C, wówczas będzie przerywana praca pompy, w polocie r domyślnie 30sek praca i 5minut pauza
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Kolego Jarecki79 na innym forum coś wspominałeś o rozbudowie sterownika Iryd Pid,czy możesz więcej napisać na czym będzie polegać ta rozbudowa sterownika ?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
p. Jarecki, a jakie ma Pan ustawienia IRYDA w trybie pracy LATO (tylko CWU)? Na moich standardowych ustawieniach nie dopala mi ekogroszku i laduje w popielniku w duzych ilosciach (duzo spala ekogroszku) oraz czuc czad w kotlowni czego nie ma w trybie pracy ZIMA. A korzystajac z okazji to mam jeszcze pytanie, czy na pierwszej stronie tego watku te ustawienia Pana na prace pieca w trybie ZIMA sa aktualne?
Moj piec to 25KW z podajnikiem slimakowym.
Moj piec to 25KW z podajnikiem slimakowym.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Latem raczej nie palę w kotle, mam solar.
Jak chłodniejsze dni to odpalam tylko wyrywkowo.
Nie kupuję też opału na całą zime, więc co jakiś czas zmieniam.
Mam stara instalacje, więc mi deczko na dom przebija, zatem w ciepłe dni to solar ew. grzałka.
Mój iryd jest z czujnikiem spalin, ostatnie dni akuratnio pracuje, teraz ma wyłączony pid na sterowniku, ale działa z kolei pid od czujnika spalin.
Generalnie na obecnej dostawie węgla no-name z lokalnego składu kocioł pracuje w dwustanie mam 6sek podawanie na 30pauza, nadmuch dla dmuchawy 40W na biegu 18ym, przedłużenie dmuchniecia na 17sekund. Podtrzymanie jakos 6sekund co 17minut z krotnością 1, aby węgiel uzupełniało na palniku. Jak wrzuce jednak jakies papiery biurowe, to czujnik spalin aktywuje obcinanie mocy i wówczas rozciąga dawki i obniża nadmuch jak zbliża się do wartości krytycznej.
gesiek
Typowo iryda możesz rozszerzyc o:
a) czujnik pogodowy za 45zł, cyfrowy w szczelnej obudowie na kablu 10m
b) czujnik spalin PT-1000 za 70zł
c) prosty panel domowy pilot r
d) bardziej rozbudowany panel domowy pilot g z wyświetlaczem takim jak w irydzie, strefami itd.
na ten sezon planowane są dwa nowe dodatki, ale będziemy o nich pisać jak już się pojawią i chociaż będe miał ich wersje testowe
Jak chłodniejsze dni to odpalam tylko wyrywkowo.
Nie kupuję też opału na całą zime, więc co jakiś czas zmieniam.
Mam stara instalacje, więc mi deczko na dom przebija, zatem w ciepłe dni to solar ew. grzałka.
Mój iryd jest z czujnikiem spalin, ostatnie dni akuratnio pracuje, teraz ma wyłączony pid na sterowniku, ale działa z kolei pid od czujnika spalin.
Generalnie na obecnej dostawie węgla no-name z lokalnego składu kocioł pracuje w dwustanie mam 6sek podawanie na 30pauza, nadmuch dla dmuchawy 40W na biegu 18ym, przedłużenie dmuchniecia na 17sekund. Podtrzymanie jakos 6sekund co 17minut z krotnością 1, aby węgiel uzupełniało na palniku. Jak wrzuce jednak jakies papiery biurowe, to czujnik spalin aktywuje obcinanie mocy i wówczas rozciąga dawki i obniża nadmuch jak zbliża się do wartości krytycznej.
gesiek
Typowo iryda możesz rozszerzyc o:
a) czujnik pogodowy za 45zł, cyfrowy w szczelnej obudowie na kablu 10m
b) czujnik spalin PT-1000 za 70zł
c) prosty panel domowy pilot r
d) bardziej rozbudowany panel domowy pilot g z wyświetlaczem takim jak w irydzie, strefami itd.
na ten sezon planowane są dwa nowe dodatki, ale będziemy o nich pisać jak już się pojawią i chociaż będe miał ich wersje testowe
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
czyżby mialo sie pojawic jakieś sterowanie podgląd online ?