dobór przekroju przewodu

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

noiproks

dobór przekroju przewodu

Post autor: noiproks »

interesuje mnie w jaki sposób można najłatwiej, najszybciej dobrać przekrój przewodu elektrycznego pod dane obciążenie (ewentualnie proszę o podstawowe wzory na dobór tego przekroju), z góry dzięki

Gość

Re: dobór przekroju przewodu

Post autor: Gość »

noiproks pisze:interesuje mnie w jaki sposób można najłatwiej, najszybciej dobrać przekrój przewodu elektrycznego pod dane obciążenie (ewentualnie proszę o podstawowe wzory na dobór tego przekroju), z góry dzięki
Obciążalność prądową długotrwałą podaje (powinien podać) Producent przewodu. Zawsze jednak można posiłkować się tablicami z poradnika, czy jakiejkolwiek książki o instalacjach elektrycznych. Są tam podane wartości prądów długotrwałych dla poszczególnych przekrojów przewodu z uwzględnieniem sposobu umieszczenia przewodu, temperatury otoczenia. Prostszej metody metody nie ma, niż zerknięcie do tablicy

tadeusz
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 28 sie 2005, 20:27

Post autor: tadeusz »


ENERGETYK
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 lis 2006, 13:56
Lokalizacja: warszawa

Post autor: ENERGETYK »

przewody dobiera dobiera z uwagi na kilka kryteriów:
obciążalnosci prądowej długotrwałej
dopuszczalnego spadku napięcia
obciążalności zwarciowej
wytrzymałości mechanicznej
itp.

koragreg
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 10 maja 2007, 20:09

dobieranie przekroju

Post autor: koragreg »

do tego ponizszych wypowiedzi nalezy dodac iz uwzglednia sie takie czynniki jak:
czy kabel jest w scianie czy w rurce czy sa obok niego inne przewody (sprawa zwiazana z chlodzeniem)

Trofik
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 29 wrz 2007, 21:32

Post autor: Trofik »

Według strony podanej wcześniej wychodzi, że spokojnie mogę pociągnąć przewód 3-żyłowy 0,5mm2 do pieca ze sterownikiem, który ciągnie maksymalnie 500W? Zgadza się?

komarr

Re: dobieranie przekroju

Post autor: komarr »

koragreg pisze:do tego ponizszych wypowiedzi nalezy dodac iz uwzglednia sie takie czynniki jak:
czy kabel jest w scianie czy w rurce czy sa obok niego inne przewody (sprawa zwiazana z chlodzeniem)
jeżeli przewód się grzeje tzn że jest źle dobrany.

Awatar użytkownika
papa65
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 09 paź 2007, 20:40

Post autor: papa65 »

Wydaje mi sie ze sprawa jest dosc prosta jesli chodzi o
przekroj przewodu do domowej instalacji elektrycznej to norma mowi ze :

* do zsilania puntktow swietlnych uzywamy 1.5mm²;
* do zasilania kontaktow - 2.5mm²;

no i na koniec aparaty takie jak four lub grzalka indukcyjna od 4mm² do 6 mm²

ODPOWIEDZ