Mały problemik:)
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Mały problemik:)
Mam poddasze w domu które chciałbym zaadoptować na pokój. Moje pytanie dotyczy fajermuru czy moge go docieplic od wewnatrz dodatkowo wełna mineralna. Z zewnatrz ocieplony jest 10 cm steropianem plus cegła czyli grobosć całej sciany 35cm? Chodzi mi o wilgoć czy sie nie wykropli jak ocieple jeszcze od wewnatrz?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Dlaczego przypadkiem! Często się tam znajduje!
Analiz cieplno wilgotnościowych jeż się nie robi! od 1990 roku! Grubości izolacji termicznej są już na tyle duże, że taka analiza wylkuczałaby każdą przegrodę termiczną . Od 1990 roku technologia ( folie paro izolacyjne i tynki płytowe fermacell, g/k rygips itp ) pozwoliła się nie zajmować tym zagadnieniem. CIEPŁE POWIETRZE Z POMIESZCZENIA NIE MA PRAWA DOSTAWAĆ SIĘ DO STREFY ROSY.
Analiz cieplno wilgotnościowych jeż się nie robi! od 1990 roku! Grubości izolacji termicznej są już na tyle duże, że taka analiza wylkuczałaby każdą przegrodę termiczną . Od 1990 roku technologia ( folie paro izolacyjne i tynki płytowe fermacell, g/k rygips itp ) pozwoliła się nie zajmować tym zagadnieniem. CIEPŁE POWIETRZE Z POMIESZCZENIA NIE MA PRAWA DOSTAWAĆ SIĘ DO STREFY ROSY.
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Rolą wentylacji nie przegrody termicznej jest odprowadzanie nadmiaru wilgoci i utrzymywanie komfortowego i zdrowego mikroklimatu. Zdaję sobie sprawę ,przyglądając sie projektom (zwłaszcza gotowym) , tam wilgoć z braku wentylacji ma być usuwana przez ściany. Ale musimy sobie uświadomić, że ściana bez paro izolacji chłonie wilgoć całą zimę a oddaje ją ( jeżeli w ogóle to robi) dopiero latem . Musimy też rozumieć, że nawet 4% zawilgocenia to 50% izolacyjności!
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Źle Pan rozumie. Wentylacja ma odprowadzić nadmiar wilgoci z pomieszczenie nie ściany. Ściana, jak i dach czy podłoga MUSZĄ być suche!
Wentylacja powinna działać w sposób ciągły, a jej strumień powinien być dopasowany komfortu wilgotnościowo-temperaturowego domu.
4% zawilgocenia nie jest wyczuwalne organoleptycznie.
Wentylacja powinna działać w sposób ciągły, a jej strumień powinien być dopasowany komfortu wilgotnościowo-temperaturowego domu.
4% zawilgocenia nie jest wyczuwalne organoleptycznie.
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Badania wykazały, że przy ocieplaniu powyżej 10 cm wełny czy styropianu zawilgocenia zimą przekracza 5%. W przegrodach z folią od środka nie przekracza 1%!
Wilgoć gromadzi się w przegrodzie zimą. Suszenie odbywa się latem. Silne zawilgocenie widoczne gołym okiem jest wtedy, gdy przegroda wolniej wysycha latem, niż chłonie wilgoć zimą.
Ale skoro są już technologie by wilgoci w ścianie , czy dachu nie było to po co zajmować się historią budownictwa i procesami wilgotnościowymi w ścianie?
Wilgoć gromadzi się w przegrodzie zimą. Suszenie odbywa się latem. Silne zawilgocenie widoczne gołym okiem jest wtedy, gdy przegroda wolniej wysycha latem, niż chłonie wilgoć zimą.
Ale skoro są już technologie by wilgoci w ścianie , czy dachu nie było to po co zajmować się historią budownictwa i procesami wilgotnościowymi w ścianie?
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
Witam
W takiej sytuacji wykonuje sie obliczenia dla tzw. stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturwo-wilgotnosciowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego itp).
A co do wilgotności wynoszacej zero procent, czy słyszał Pan o tzw. wilgotności higroskopijnej (zwanej także równowagową)? Proponuję zapoznać się z instrukcją WTA 4-11-02 mówiącej własnie o pomiarach wilgotnosci materiałów mineralnych.
Link poniżej
http://www.wta.de/de/merkbl%C3%A4tter
Pozdrawiam
W takiej sytuacji wykonuje sie obliczenia dla tzw. stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturwo-wilgotnosciowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego itp).
A co do wilgotności wynoszacej zero procent, czy słyszał Pan o tzw. wilgotności higroskopijnej (zwanej także równowagową)? Proponuję zapoznać się z instrukcją WTA 4-11-02 mówiącej własnie o pomiarach wilgotnosci materiałów mineralnych.
Link poniżej
http://www.wta.de/de/merkbl%C3%A4tter
Pozdrawiam
MR
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź