Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuję za tak szybką odpowiedź!
Parter: łazienka, kuchnia, kotłownia (kocioł z zamkniętą komorą spalania)
Poddasze: łazienka, pralnia z suszarnią.
Co do rekuperatora to jeszcze rok temu planowałem Optimal ale opinie do tego reku mnie bardzo zraziły. Proszę o korektę wywiewów i pomoc w średnicach i proszę napisać czy kanały do skrzynek fi 160 ze strychu powinny być izolowane. Mam jeszcze problem z wywiewem od reku do kominka wentylacyjnego który ma u mnie fi 125(większych nie ma). Pozdrawiam
Parter: łazienka, kuchnia, kotłownia (kocioł z zamkniętą komorą spalania)
Poddasze: łazienka, pralnia z suszarnią.
Co do rekuperatora to jeszcze rok temu planowałem Optimal ale opinie do tego reku mnie bardzo zraziły. Proszę o korektę wywiewów i pomoc w średnicach i proszę napisać czy kanały do skrzynek fi 160 ze strychu powinny być izolowane. Mam jeszcze problem z wywiewem od reku do kominka wentylacyjnego który ma u mnie fi 125(większych nie ma). Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zestaw rozdzielający powietrze najlepiej dobrać do centrali . A opinie... Pan poczyta co konkurencja o mnie wypisuje.
Gdy szuka Pan w necie samochodu, to wprowadza Pan zakres cenowy. Im niższa cena tym mniejszy wybór.
Gdy szuka Pan w necie samochodu, to wprowadza Pan zakres cenowy. Im niższa cena tym mniejszy wybór.
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czy w moim przypadku lepiej wybrać Onyx czy Optimal. Zestaw rozdzielający dobierałem pod Onyx 400. Optimal 400 też ma króćce fi 160. Jestem przed tynkami i posadzkami, proszę o cenne dla mnie wskazówki.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Onyx to najlepsze podzespoły jak nowy airpack To najwyższa półka
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zostaję przy Onyx!!! Proszę Panie Tomaszu o zerknięcie na mój projekt i wskazówki.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wbrew pozorom, nie projektuje się takiej wentylacji, bo kanały są elastyczne, puszczane najkrótszą drogą od skrzynki.
Lepiej jest wypisać
Nawiew
- pokój taki
pokój yaki
garderoba
spiżarka
.
.
Wywiew
kuchnia łazienki...
Inaczej jest nieczytelne
Lepiej jest wypisać
Nawiew
- pokój taki
pokój yaki
garderoba
spiżarka
.
.
Wywiew
kuchnia łazienki...
Inaczej jest nieczytelne
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mam nadzieję, że dobrze Pana zrozumiałem .
Parter:
Wiatrołap 3,44 m2
Hol 3,22 m2
Kotłownia 4,09 m2 WYCIĄG
Kuchnia 7,89 m2 WYCIĄG
Salon 38,45 NAWIEW X2
Łazienka 3,55 WYCIĄG
Poddasze:
Pokój 16,11 NAWIEW
Pokój 19,09 NAWIEW
Pokój 12,43 NAWIEW
Pokój 24,48 NAWIEW
Pralnia-Suszarnia 7,52 WYCIĄG
Łazienka 7,82 WYCIĄG
Garderoba 7,12
Parter:
Wiatrołap 3,44 m2
Hol 3,22 m2
Kotłownia 4,09 m2 WYCIĄG
Kuchnia 7,89 m2 WYCIĄG
Salon 38,45 NAWIEW X2
Łazienka 3,55 WYCIĄG
Poddasze:
Pokój 16,11 NAWIEW
Pokój 19,09 NAWIEW
Pokój 12,43 NAWIEW
Pokój 24,48 NAWIEW
Pralnia-Suszarnia 7,52 WYCIĄG
Łazienka 7,82 WYCIĄG
Garderoba 7,12
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Proszę panie Tomaszu o Pomoc w rozmieszczeniu nawiewów i wywiewów i dobrania średnic kanałów. pod Onyx Dream 400. Dla Pana to bułka z masłem a dla mnie laika to uniknięcie niepotrzebnych błędów. Pozdrawiam.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
do 400-tki musi Pan mieć 8 wyjść czyli 2 skrzynki 160/8x75mm
150m kanału 75/63
13 skrzynek 90' z anemostatami
kanał główny 160mm izolowany - 20mb
i centrale
rozmieszczenie anemostatów na suficie nie ma wpływu na wentylację
to dokładnie 10000 zł brutto.
150m kanału 75/63
13 skrzynek 90' z anemostatami
kanał główny 160mm izolowany - 20mb
i centrale
rozmieszczenie anemostatów na suficie nie ma wpływu na wentylację
to dokładnie 10000 zł brutto.
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuje Panie Tomaszu za pomoc. Proszę jeszcze napisać dlaczego 13 skrzynek.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dołożyłem do garderób, ale nie jest to konieczne.
-
nowyzznakk
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak by był Pan niebawem w lubuskim to mam WIELKĄ potrzebę odwdzięczyć się za te wszystkie wskazówki dobrą flaszką
!!! BYWAJ ZDRÓW
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Produkują tam dla mnie kanały do wentylacji i do pompy ciepła -

Z białym do wentylacji z jonami srebra do chłodzenia

Z białym do wentylacji z jonami srebra do chłodzenia
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam Panie Tomaszu!!!
Po przeglądnięciu dyskusji - Sam robię wentylację mechaniczną ...miał bym kilka pytań do ilości rur PE jakie proponuje mi firma..wydaje mi się że troszkę ich poniosło ta ilością rur...
Następne pytanie odnośnie rozprowadzenia czyli z pom 1.9 wyprowadzam przewody główne fi 200 i w pom 2.5 robię rozdzielacz rurowy nawiewowy i wyciągowy koło przewodów kominowych i rozdzielenie rur na parter i na poddasza - robi się problem z długością rur PE...
Następne pytanie co Pan myśli o GWC z zwykłych rur PCV fi 200 o długości ok 60 mb grunt żwir wejście do pom 1.9 czyli kotłowni????
Czy jak będzie rekuperator umieszczony w kotłowni to będzie prawidłowe rozwiązanie????
Pierwotnie rekuperator miał być na poddaszu tylko obawiałem się o opory wiec reku chce przenieść na dół do kotłowni.
Bardzo proszę Pana o zerkniecie na zdjęcia poniżej.
Z góry dziękuje


Po przeglądnięciu dyskusji - Sam robię wentylację mechaniczną ...miał bym kilka pytań do ilości rur PE jakie proponuje mi firma..wydaje mi się że troszkę ich poniosło ta ilością rur...
Następne pytanie odnośnie rozprowadzenia czyli z pom 1.9 wyprowadzam przewody główne fi 200 i w pom 2.5 robię rozdzielacz rurowy nawiewowy i wyciągowy koło przewodów kominowych i rozdzielenie rur na parter i na poddasza - robi się problem z długością rur PE...
Następne pytanie co Pan myśli o GWC z zwykłych rur PCV fi 200 o długości ok 60 mb grunt żwir wejście do pom 1.9 czyli kotłowni????
Czy jak będzie rekuperator umieszczony w kotłowni to będzie prawidłowe rozwiązanie????
Pierwotnie rekuperator miał być na poddaszu tylko obawiałem się o opory wiec reku chce przenieść na dół do kotłowni.
Bardzo proszę Pana o zerkniecie na zdjęcia poniżej.
Z góry dziękuje


-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Słabo czytelne te obrazki,pawelwroc pisze:Witam Panie Tomaszu!!!
Po przeglądnięciu dyskusji - Sam robię wentylację mechaniczną ...miał bym kilka pytań do ilości rur PE jakie proponuje mi firma..wydaje mi się że troszkę ich poniosło ta ilością rur...
Następne pytanie odnośnie rozprowadzenia czyli z pom 1.9 wyprowadzam przewody główne fi 200 i w pom 2.5 robię rozdzielacz rurowy nawiewowy i wyciągowy koło przewodów kominowych i rozdzielenie rur na parter i na poddasza - robi się problem z długością rur PE...
Następne pytanie co Pan myśli o GWC z zwykłych rur PCV fi 200 o długości ok 60 mb grunt żwir wejście do pom 1.9 czyli kotłowni????
Czy jak będzie rekuperator umieszczony w kotłowni to będzie prawidłowe rozwiązanie????
Pierwotnie rekuperator miał być na poddaszu tylko obawiałem się o opory wiec reku chce przenieść na dół do kotłowni.
Bardzo proszę Pana o zerkniecie na zdjęcia poniżej.
Z góry dziękuje
Ale ten rozkłada nawiewów jest niedopuszczalny, łazienka będzie niewentylowana mimo anemostatu. Co do kanałów... dobiera się je do centrali i domu. Nie wiem jaka centrala, ale widać, ze firma kompletnie nie rozumie zagadnienia.
Co do gwc... Ma ono sens tak do 2000-3000zł . a jego długość zależy od wydatku centrali.
Widać, że się nie znają, ale zapewne nieźle liczą. Taki dom na materiałach z najwyższej półki
( najlepsza na rynku centrala i kanały z jonami srebra ) to 9600 netto + wykonanie
W tańszej przyzwoitej wersji 6100zł