Witam,
Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jest do ogrzewania CWU.
chce przeznaczyc polowe jej mocy grzewczej na CO. (ogrzewanie podlogowe)
Jest to mozliwe?
jak to polaczyc?
Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jako CO i CWU
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jako CO i CWU
Sprężarka ma ok1,2kW. Przy zasysanym powietrzu daje ok 3,8kW mocy z 1kWh prądu. Chcesz połowę przeznaczyć na CO czyli ok 2kW. Przy -5 COP spadnie do 1,5 a poniżej 2 nie opłaca się używać już PC. Kup grzałkę 2kW i grzej w tej cenie prądem. Nim wypalisz prądu za 3,6tys miną ze 3zimy.
Tylko zapytam jakie masz zapotrzebowanie na ciepło w domu?
Tylko zapytam jakie masz zapotrzebowanie na ciepło w domu?
Re: Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jako CO i CWU
Staram sie osiagnac 1.5 litra. Dom jest na etapie projektu. Z praktyka moze byc roznie. szukam odpowiedniego sposobu ogrzewania.
Re: Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jako CO i CWU
żaden problem 1,5litra na łebka i pan Staszek - wiejski murarz postawi go w pół roku 
Jeszcze się stosuje ten przelicznik litrowy?
Jeszcze się stosuje ten przelicznik litrowy?
Re: Pompa ciepła PCWU 3,8H-A3 jako CO i CWU
Bolas zapytał niezbyt precyzyjnie, prawidłowo pytanie powinno byc takie: jakie jest projektowe obciązenie cieplne twojego domu. Ty odpowiedziałes prawidłowo, ale niestety z zapotrzebowania na ciepło nie wynika bezposrednio i nie liczy sie projektowego obciązenia cieplnego. Wcacając do pytaniaswiss pisze:Staram sie osiagnac 1.5 litra. Dom jest na etapie projektu. Z praktyka moze byc roznie. szukam odpowiedniego sposobu ogrzewania.
to ta pompa bedzie ogrzewała i dom i cwu przy zastosowaniu zaworu trójdrożnego i odpowiedniego regulatora. Jezeli chodzi o ogrzewanie to będzie ono mozliwe jedynie przez częsc sezonu grzewczego dla temp zewn. wiekszych od ok 2 oC. Z uwagi na to ze cwu jest potrzebne całym rokiem to ta pompa zapewni cwu w ok 70 % roku, jezeli chodzi o ogrzewanie to raczej w okresach przejsciowych, czas ogrzewania uzalezniony od strefy klimatycznej.

