Dobór dwuteownika

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

mmp
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 kwie 2014, 7:11

Dobór dwuteownika

Post autor: mmp »

Witam,

czy może ktoś mi pomóc z doborem dwuteownika?
na całej długości ma wytrzymać ciężar 1 tony i mieć długość ok 6m.

Jestem w stanie zapłacić za pomoc.

Pozdrawiam

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

Re: Dobór dwuteownika

Post autor: fruzin »

HEB 300 8)

Konsultacja gratis
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

mmp
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 23 kwie 2014, 7:11

Re: Dobór dwuteownika

Post autor: mmp »

Dzięki wielkie!

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

Re: Dobór dwuteownika

Post autor: fruzin »

IPN 240 będzie wytężony w 91%.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji