Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

lockter
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 21 lut 2013, 0:43
Lokalizacja: Wrocław

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: lockter »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przecież to domowa wentylacja a nie przemysłowa! Orkiestrę by Pan sobie zrobił. -
Ja robię na tradycyjnych kolankach i redukcjach
Obrazek

Obrazek

Obrazek
Gdzie takie kolana i redukcje można kupić? Nie mogę tego jakoś znaleźć

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Bolas »

550 u mnie zamontowana od 3lat pobiera 17W na 1biegu i na nim chodzi non-stop. Czyli prądu za ok 7-8zł/m-c

mariuszmic
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 27 paź 2013, 16:46

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: mariuszmic »

A czy może ktoś mi wyjaśnić czym różni się OnyX Classic 550 od OnyX Classic II 550.
Ja poza kolorem nie widzę różnicy w parametrach.
Dlatego nie wiem z kąd ta różnica w cenie?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Bolas »

Praktycznie niczym wielkim. Konstrukcja jest zrobiona z blachy ale z zewnątrz jest to centrala zrobiona z komponentów plastikowych co przekłada się na ciężar prawie 12kg mniej i niestety na hałas o 2dB więcej.

mariuszmic
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 27 paź 2013, 16:46

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: mariuszmic »

A ten hałas to na korzyść II classic ??

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Bolas »

Skoro 2 dB więcej to raczej nie :P
dB to miara ciśnienia akustycznego wyrażanego w Pa (paskalach) gdzie 0,00002Pa to 0dB czyli najcichszy dźwięk jaki może usłyszeć człowiek. I tak np. szumiący liść ma w granicach 20dB a młot udarowy ok 100-130 a silnik odrzutowy 160dB.

mariuszmic
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 27 paź 2013, 16:46

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: mariuszmic »

Z tego co zrozumiałem to przy zastosowaniu 550- tki na nawiew mam zastosować rozdzielacz 200/14x63(średnica wew. 53) a na wywiew 200/10x75(sr. wew 63)
Ogólnie będę miał 9 nawiewów i 5 wywiewów. Nwiewy prowadzone kanałami smartflex DN 63 ok 100mb.
Wywiew kanały smartflex DN 75 ok 50 mb.
Czy to wszystko brzmi sensownie?

Tombo55
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 13 kwie 2014, 21:15

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tombo55 »

Czy mogę zrobić nawiew do salonu 1/5 od strony pomieszczenia 1/7 w ścianie np średnica fi125mm ? Dodam, że nie ma drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/7 jest tam ściana.
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

mariuszmic pisze:Z tego co zrozumiałem to przy zastosowaniu 550- tki na nawiew mam zastosować rozdzielacz 200/14x63(średnica wew. 53) a na wywiew 200/10x75(sr. wew 63)
Ogólnie będę miał 9 nawiewów i 5 wywiewów. Nwiewy prowadzone kanałami smartflex DN 63 ok 100mb.
Wywiew kanały smartflex DN 75 ok 50 mb.
Czy to wszystko brzmi sensownie?
Dlaczego takie małe kanały - Nie można wszystko na 63 od wewnątrz?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Tombo55 pisze:Czy mogę zrobić nawiew do salonu 1/5 od strony pomieszczenia 1/7 w ścianie np średnica fi125mm ? Dodam, że nie ma drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/7 jest tam ściana.
Obrazek
A co to ma być? Skąd taaaakie średnice?

Tombo55
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 13 kwie 2014, 21:15

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tombo55 »

Bardziej chodzi mi o samo umiejscowienie nawiewu czy może być w ścianie (na dole czy u góry) i czy jeden taki nawiew w tym miejscu wystarczy. Co do średnicy to chętnie dałbym mniejszą tylko czy wystarczy jeden nawiew ? Nie chciałbym robić sufitu podwieszanego w salonie. Rekuperator umieściłbym w pomieszczeniu 1/7 lub 1/9. Proszę o radę jak to rozwiązać z tym salonem.

hektor80
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 kwie 2014, 9:09

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: hektor80 »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
mariuszmic pisze:Z tego co zrozumiałem to przy zastosowaniu 550- tki na nawiew mam zastosować rozdzielacz 200/14x63(średnica wew. 53) a na wywiew 200/10x75(sr. wew 63)
Ogólnie będę miał 9 nawiewów i 5 wywiewów. Nwiewy prowadzone kanałami smartflex DN 63 ok 100mb.
Wywiew kanały smartflex DN 75 ok 50 mb.
Czy to wszystko brzmi sensownie?
Dlaczego takie małe kanały - Nie można wszystko na 63 od wewnątrz?
Witam,

Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu?

Pytam bo sam ma taki problem. Potrzebne mi jest 7 nawiewów. Zatem odpowiednią wydaje sie średnica nawiewu 160mm. Ale np. tak centrala wentylacyjna Vent-Axia-Kinetic posiada kroćce 125mm. I tu mam pytanie jak zachowa się skrzynka rozdzielcza 1x160mm / 7 x 75mm przy rekuperatorze z wyjściem 125mm
125mm to maksymalnie 4 kanały 75mm (64 wew). Co można w tej sytuacji zrobić? Zminiejszyć średnice kanałów czy szukać innej centralki?

Ps. ONYX drem200 również ma średnicę 125mm...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu?
Kanały o małych średnicach nie generują tak szumów jak duże i gładkie w środku.
Z tym, ze jak tak duży dom, że 14 nawiewów - to może lepiej na dwóch mniejszych centralach. 12 pokoi?

perm

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: perm »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu?
Kanały o małych średnicach nie generują tak szumów jak duże i gładkie w środku.
Z tym, ze jak tak duży dom, że 14 nawiewów - to może lepiej na dwóch mniejszych centralach. 12 pokoi?
Tak gładkie jak i duże kanały nie generują szumów! Ile razy będziesz powtarzał te bzdury?

hektor80
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 kwie 2014, 9:09

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: hektor80 »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Panie Tomaszu a czy mogą być większe średnice? Zgodnie z obliczeniami 200mm = ok 314cm2 czyli może byc max 10x75mm (wew 64mm). Przy 14 wywiewach 75mm robi się 436cm2. Nie będzie z tym problemu?
Kanały o małych średnicach nie generują tak szumów jak duże i gładkie w środku.
Z tym, ze jak tak duży dom, że 14 nawiewów - to może lepiej na dwóch mniejszych centralach. 12 pokoi?
Ile pokoi to nie wiem, cytowałem...

Chodzi mi tylko o sytuacje w której wyjście z centrali jest 125mm a skrzynka rozdzielcza ma wejście 160mm i 7 wyjść 75/64mm

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”