spadek ciśnienia w CO
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
spadek ciśnienia w CO
Po zalaniu wodą instalacji( podłogówka i grzejniki) przez około 2 tygodnie było ok ciśnienie utrzymywało się na stałym poziomie 1 atm. Przyszła ekipa jeszcze raz by obniżyć piec gazowy( junkers ceraklass). Wtedy sie pojawił problem. Z ciśnienia 1,5 atm. powoli spadało do 1 atm. a potem nagle przez jedną noc spadło do zera. Wycieków żadnych nie widać .Gdzie moze być przyczyna może to wina nowego pieca w którym była wymieniana płyta głowna elektroniczna a moze zwykły zawór wodny nie trzyma Proszę osoby które miały podobne problemy z góry dziękuję.
Re: spadek ciśnienia w CO
Co ma wspólnego zawór wodny gdy nie trzyma (zawór dopełniania?) jakby nie trzymał to by też nie trzymał bezpieczeństwalukasadv pisze:Po zalaniu wodą instalacji( podłogówka i grzejniki) przez około 2 tygodnie było ok ciśnienie utrzymywało się na stałym poziomie 1 atm. Przyszła ekipa jeszcze raz by obniżyć piec gazowy( junkers ceraklass). Wtedy sie pojawił problem. Z ciśnienia 1,5 atm. powoli spadało do 1 atm. a potem nagle przez jedną noc spadło do zera. Wycieków żadnych nie widać .Gdzie moze być przyczyna może to wina nowego pieca w którym była wymieniana płyta głowna elektroniczna a moze zwykły zawór wodny nie trzyma Proszę osoby które miały podobne problemy z góry dziękuję.
Dopełnić inst tak by zawór bezp wylał nadmiar, włączyć piec na temp max (dalej bedzie ściekać poprzez zaw bezp) ostudzić inst, spr odpowietrzajac grzejniki i odpowietrzając doprowadzić do odpowiedniego cisnienia ok.1,5 atm
Spuść całą wodę w instalcji. Następnie ja zacznij napełniać tylko powoli, aż dobijesz do 1,5 bara. Jesli problem sie powtórzy, to zakręć obiegi podłogówki i napełnij instalację. Jeśli cisnienie będzie się utrzymyać, to znaczy, że gdzieś pod posadzką szlag ci trafił podłogówkę. Widziałem kidyś jak gostkowi sie salon zapadł.


