Witam
Zamierzam położyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia 4,2mm na pełne deskowanie temperatura w okolicach +2 - 0 grudzień. Deski mokre zaimpregnowane chemią. Mocowanie papiaki na zgrzewie pap + kontrłaty przybijane gwoździami. Pomysł z papą podkładową uważam za wyrzucenie pieniędzy w błoto. Dokładając kilka zł mam termozgrzewalną wierzchniego krycia 4,2 ale nie wiem czy to dobry pomysł. Papa zostanie na dachu około 1 roku potem blachodachówka. Poddasze nieużytkowe i nieogrzewane. Proszę o opinie i wnioski co się może z nią dziać nie tak jeżeli nie będzie zgrzana z podłożem a tylko częściowo przybita i dociśnięta kontrłatami.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na pełne deskowanie
Moderator: Redakcja e-dach.pl
-
MistrzJan
- Superużytkownik

- Posty: 968
- Rejestracja: 05 mar 2009, 10:20
- Lokalizacja: Brwinów Milanówek 506391113
Re: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na pełne deskow
Nic się nie będzie działo. Tylko wentyluj poddasze. Jan.
-
BIBB1991
Re: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na pełne deskow
W temperaturze około 0 C nie nadają się do układania papy modyfikowane polimerem APP. Nadają się natomiast papy modyfikowane takimi polimerami jak: SBS, OCB, SEBS lub SBS+EVA.
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 21%. Szerokość desek nie powinna przekraczać 150 mm. Deski należy układać na pióro-wpust lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny przekraczać 2 mm. Należy zwrócić uwagę na sztywność podłoża z uwagi na maksymalne obciążenia i rozstaw krokwi.
Proszę się zastanowić nad sposobem wentylacji pokrycia dachowego oraz przestrzeni dachowej lub tylko przestrzeni dachowej. Należy zapewnić odpowiednią powierzchnię wlotów i wylotów powietrza wentylującego.
Proszę się zastanowić czy w przyszłości poddasze nieużytkowe zmieni przeznaczenie.
Stosowanie pap nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, którego korzenie wywodzą się z czasów PRL-u..
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 21%. Szerokość desek nie powinna przekraczać 150 mm. Deski należy układać na pióro-wpust lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny przekraczać 2 mm. Należy zwrócić uwagę na sztywność podłoża z uwagi na maksymalne obciążenia i rozstaw krokwi.
Proszę się zastanowić nad sposobem wentylacji pokrycia dachowego oraz przestrzeni dachowej lub tylko przestrzeni dachowej. Należy zapewnić odpowiednią powierzchnię wlotów i wylotów powietrza wentylującego.
Proszę się zastanowić czy w przyszłości poddasze nieużytkowe zmieni przeznaczenie.
Stosowanie pap nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, którego korzenie wywodzą się z czasów PRL-u..
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Re: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na pełne deskow
Nic złego się nie będzie działo! Deski spokojnie sobie będą wysychać. Właśnie papa na krycie wstępne jest najlepszym rozwiązaniem i nie ma to żadnego związku z PRLem. Przed dokonaniem krycia docelowego dekarz oceni czy kontrłaty mogą pozostać czy należy je wymienić. Do czasu wykonania krycia wstępnego zamiast kontrłat można zastosować dowolne deski, których zawsze dość na budowie. Przed dokonaniem krycia docelowego należy zdecydować co z poddaszem. jak będzie użytkowe to zapewnić wlot powietrza pod deski i wylot w kalenicy. Pozdrawiam.