Pompa zanurzeniowa

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

piotrekdyl
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 09 maja 2013, 14:20

Pompa zanurzeniowa

Post autor: piotrekdyl »

Potrzebuję dobrej pompy zanurzeniowej, do nawadniania ogrodu. co powiecie na tą: http://www.sklepalko.pl/woda-pompy/pomp ... assic.html ?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Pompa zanurzeniowa

Post autor: Bolas »

Poszukaj czegoś bardziej markowego np WILO lub coś co nie jest z plastiku. Za dobre trzeba zapłacić za taniznę przepłacasz 2x

Grzegorz1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 03 lip 2013, 18:53
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Pompa zanurzeniowa

Post autor: Grzegorz1969 »

Pompy zanurzeniowe / zatapialne nie nadają się do nawadniania gdyż nie wytwarzają odpowiedniego ciśnienia.
Aby zraszacz się wynurzył i pracował niezbędne jest odpowiednie ciśnienie.
Obrazek
Do tego potrzebne są pompy głębinowe które dobiera się pod konkretne parametry systemu nawadniania (wydajność i ciśnienie).

rob-trans
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 gru 2013, 7:02

Re: Pompa zanurzeniowa

Post autor: rob-trans »

witam.
Mam pytanie odnosnie pompy glębinowej.Mianowicie Pan ktory wykonywał mi studnie doradził mi ,aby kupic czujnik ciśnieniowy ,sensor i wtedy nie potrzebny jest hydrofor. Poprostu przy odkrecaniu wody pompa się załącza ,a przy zakręceniu wyłącza. I wszystko ładnie brzmiało do momentu ,aż zacząłem korzystać z tego urządzenia.Jak zakręciłem wode to słyszałem jak pompa jeszcze pracuje około 60 sekund po czym od razu pękła mi rura (plastik) w ścianie i zaczęła lecieć woda z czujnika ciśnienia z bojlera.Nie jestem znawcą ,ani specem ,ale wydaje mi się ,że na logike jest za duże ciśnienie i teraz nie wiem czy się jakoś ustawia ten czujnik(jest on w studzience zamontowany na końcu ruru od studni) czy za silna pompa czy najzwyczajniej zakupić mocniejszy zawór i wymienić tylko tą rure .Proszę o pomoc ,bo na fachowca od tej studni raczej juz nie mogę liczyć,chłopina tylko się drapie po głowie i rozkłada ręce.Szkoda słow.

Grzegorz1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 03 lip 2013, 18:53
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Pompa zanurzeniowa

Post autor: Grzegorz1969 »

Wątpię aby była to wina wadliwej instalacji, gdyż to samo stał by się przy zasilaniu z sieci miejskiej.
Sterownik ciśnieniowy pompy bardzo dobrze sprawdza się nie tylko w systemach nawadniania ale również w instalacjach hydroforowych zastępując wyłączniki ciśnieniowe tak jak np. Brio SK-13 firmy Omnigena . Aby instalacja prawidłowo z takim sterownikiem działała pompa głębinowa musi być dokładnie dobrana do instalacji :) .