Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Przemek
Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Jaka jest zalecana Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym ?
Piec Viessmann
Jaką krzywą grzania ustawiacie dla ogrzewania podłogowego?
Piec Viessmann
Jaką krzywą grzania ustawiacie dla ogrzewania podłogowego?
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.
Nie po to izolujemy, by robic centralne.
Nie po to izolujemy, by robic centralne.
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Vitodens 200.
max. 33 st. C. Krzywa 0,6.
Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.
max. 33 st. C. Krzywa 0,6.
Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Dokładnie tak,sama temperatura wody zależna jest juz indywidualnie od preferencji inwestora,ale myślę tak 22 stopnie będą optymalne.
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Temperatura wody w podłogówce nie zależy od preferencji inwestora /nie on dobiera tą temperaturę tylko automatyka/, ale od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, czyli wymaganego komfortu.
Temperatura wody w podłogówce w wys. 22 st przy - 10 st C takiego komfortu nie zapewni.
Temperatura wody w podłogówce w wys. 22 st przy - 10 st C takiego komfortu nie zapewni.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Czyli temperatury podłogi są takie same jak przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej podłogówce wodnej. Nie ma zresztą powodu by były inne, chociaz te 18 oC to raczej dla tych którzy chodzą w swetrach.Enerbau pisze:Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.
Nie po to izolujemy, by robic centralne.
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Nie widzę zadnej nieprawidłowosci, temperatury podłogi najlepiej podawać dla temp. zewn. obliczeniowej i temp wewnętrznej. Dla innych temperatur te wartosci będą inne i niemaradajne do porównań. Podłogówkę projektuje sie dla wartosci brzegowych i dla takich powinno sie podawac jej parametry.Greengaz pisze:Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Niestety brak danych. Dom zbudowany 1998/99. Dzięki
. Kamień z serca.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
To fakt... różne temperatury na wejściu i wyjściu! Straty na jakiś powrotach. Podejrzewam, że droga instalacja ( nawet ponad 15000zł na dom 200m2 i duże zużycie ( pewnie ponad 6000kWh/na 200m2 )Greengaz pisze:Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.
-
Przemek
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'
ale może się mylę
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'
ale może się mylę
-
Przemek
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
przy krzywej 0,5 mam na wyjsciu 31' a na powrocie .... 30Greengaz pisze:Vitodens 200.
max. 33 st. C. Krzywa 0,6.
Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.
i to mi się nie podoba
-
Greengaz
- Superużytkownik

- Posty: 682
- Rejestracja: 07 cze 2013, 20:28
- Lokalizacja: Mazowieckie
- Kontakt:
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Nie jestem fachowcem od wodnych podłogówek, wiec rozwiązania nie podam.
Ciekawe jaką w tej sytuacji masz temperaturę podłogi? Wychodzi, że ok. 30 st.
Ciekawe jaką w tej sytuacji masz temperaturę podłogi? Wychodzi, że ok. 30 st.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
"Przemek" Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'
ale może się mylę"
tak jak kolega wyżej pisał poniżej temp 30' wody przy dużych mrozach raczej podłogówka nie ogrzeje.
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'
ale może się mylę"
tak jak kolega wyżej pisał poniżej temp 30' wody przy dużych mrozach raczej podłogówka nie ogrzeje.
Usługi hydrauliczne to między innymi wykonywane instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe oraz usuwanie w nich awarii.
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Na pewno 20'C nie nagrzeje pomieszczeń do 22'C musimy jednak pamiętać że centralne ogrzewanie to nie jedyne źródła ciepła w domu.