Witam!
Po jakim czasie można obciążać strop po wylaniu .
Czy 2 tygodnie to wystarczający czas żeby nawozić materiał na parter.
Po jakim okresie można zdjąć stemple podtrzymujące szalunek.
Po jakim czasie można obciążać strop po wylaniu .
Czy 2 tygodnie to wystarczający czas żeby nawozić materiał na parter.
Po jakim okresie można zdjąć stemple podtrzymujące szalunek.
Zakładając, że zbrojenie i beton były zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną, to o ile pamięć mnie nie myli, to beton osiąga właściwą wytrzymałość po 29 dniach od wylania. Ale nic nie zaszkodzi, jeśli zostawisz stemple na trochę dłużej. 2 tygodnie to niezbyt bezpieczny okres na odbijanie stempli, nie radzę tego robić, nie mówiąc juz o obciążaniu stropu.
miłego dnia
28 dni to normowy okres na dojrzewanie betonu. Po tym terminie można obciążać na 100 % obliczonych obciążeń. Można na strop kłaść materiał wcześniej - ale gdy beton ma atest, że wytrzymałość jest wystarczająca (na piśmie -np ,że po 14 dniach jest 75%) - takie betony sa drogie i dlatego czekamy 28 dni. Dłużej nie ma potrzeby.
stakam
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
-
Arek i Natalia
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 18 lip 2007, 10:22
W 28 dni osišga wytrzymałoć tzw. konstrukcyjnš. Przy założeniach prawidłowego wišzania w odpowiedniej temperaturze i wilgotnoci (zgodnie z normš). Ale to nie znaczy że po 28 dniach osišgnš 100% wytrzymałoci rzeczywistej. Jeżeli beton jest prawidłowo pielęgnowany w całym okresie użytkowania, to jego wytrzymałoć wzrasta cały czas przez okres około 80 lat. Oczywicie w niewielkim stopniu.
1grek ma rację. zjawisko osiągania pełnej wytrzymałości nie kończy się po 28 dniach. Po tym czasie uzyskuje wyłącznie projektowaną wytrzymałość. Proces ten trwa o wiele dłużej (nawet do 4 lat).
Trzeba mieć na uwadze fakt wpływu czynników determinujących jego wytrzymałość oraz szybkość jej przyrostu:
- stosunku w/c
- klas użytego cementu (CEM I-IV)
- zastosowanych dodatków i domieszek
- a nawet jakości użytej wody
Z punktu widzenia technologicznego istotna jest oczywiście rozpiętość stropu oraz ilość i miejsca ewentualnych słupów podpierających.
I pamiętać pielęgnować, bo będzie źle...jak z kobietą
POZDRAWIAM I POWODZENIA
Trzeba mieć na uwadze fakt wpływu czynników determinujących jego wytrzymałość oraz szybkość jej przyrostu:
- stosunku w/c
- klas użytego cementu (CEM I-IV)
- zastosowanych dodatków i domieszek
- a nawet jakości użytej wody
Z punktu widzenia technologicznego istotna jest oczywiście rozpiętość stropu oraz ilość i miejsca ewentualnych słupów podpierających.
I pamiętać pielęgnować, bo będzie źle...jak z kobietą
POZDRAWIAM I POWODZENIA
Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo...
Re: Czas schniecia stropu z gruszki.
Wszystkie informacje o betonie na stronie eksperckiej, a zwłaszcza o proporcjach i pielęgnacji:
http://www.blogbudowlany.pl/rusztowania ... py_kominy/