WItam,
W tym roku piszę pracę inżynierską na temat oceny stanu energetycznego budynku i wybranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Do pracy wybrałam sobie budynek wielorodzinny z wielkiej płyty. Moim problemem jest piwnica. Otóż znajduje się w niej węzeł cieplny oraz jedna suszarnia i jedna pralnia, w których znajdują się kaloryfery. Moje pytanie brzmi następująco: Czy traktować tą piwnicę jako ogrzewaną i ocieplać podłogę na gruncie i ściany piwnic, czy jako nieogrzewaną i ocieplać tylko strop nad piwnicą? Zgóry dziękuję za pomoc:)
Pozdrawiam
Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Proszę bardzo o pomoc, bo to dosyć istotne 
-
BIBB1991
Re: Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Budynek należy rozpatrywać jako budynek z częściowo ogrzewaną piwnicą.
Strumienie cieplne dla piwnicy częściowo ogrzewanej należy obliczyć dla dwóch przypadków.
Pierwszy przypadek: piwnica ogrzewana całkowicie.
Drugi przypadek: piwnica nieogrzewana.
Strumień cieplny dla piwnicy częściowo ogrzewanej należy wyznaczyć proporcjonalnie do powierzchni piwnicy ogrzewanej i nieogrzewanej.
Po przeprowadzeniu obliczeń znajdzie Pani odpowiedź na zadane pytania.
Strumienie cieplne dla piwnicy częściowo ogrzewanej należy obliczyć dla dwóch przypadków.
Pierwszy przypadek: piwnica ogrzewana całkowicie.
Drugi przypadek: piwnica nieogrzewana.
Strumień cieplny dla piwnicy częściowo ogrzewanej należy wyznaczyć proporcjonalnie do powierzchni piwnicy ogrzewanej i nieogrzewanej.
Po przeprowadzeniu obliczeń znajdzie Pani odpowiedź na zadane pytania.
Re: Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Dziękuję serdecznie za pomoc:)
Re: Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Przepraszam, że tak spamuje, ale już ostatnie pytanie:) Dowiedziałam się, że ta suszarnia i pralnia w piwnicy nie są użytkowane i kaloryfery są albo zakręcone albo ich w ogóle nie ma (mieszkańcy powiedzieli, że po prostu nie wytwarzają one ciepła). w takim razie piwnice traktuję jako nieogrzewaną mimo tego, że jest tam węzeł cieplny?
-
BIBB1991
Re: Ocieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym
Jeżeli w pomieszczeniach piwnicy nie można regulować temperatury pomieszczeń lub nie ma wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, to pomieszczenia piwnicy (węzeł cieplny) należy traktować jak nieogrzewane z zyskami ciepła.
W oparciu o bilans cieplny można wyznaczyć temperaturę pomieszczeń nieogrzewanych dla każdego miesiąca. Znając temperaturę pomieszczeń ogrzewanych (parter) i nieogrzewanych (piwnica) można wyznaczyć całkowite straty ciepła przez strop nad piwnicą
W oparciu o bilans cieplny można wyznaczyć temperaturę pomieszczeń nieogrzewanych dla każdego miesiąca. Znając temperaturę pomieszczeń ogrzewanych (parter) i nieogrzewanych (piwnica) można wyznaczyć całkowite straty ciepła przez strop nad piwnicą