Sprawdzenie dachu
Moderator: Redakcja e-dach.pl
-
radoslaw123
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 03 lis 2013, 13:43
Sprawdzenie dachu
Witam,
Mam problem odnośnie montażu jętek(20cmx6cm.), gdyż nie jestem pewien czy zostały one poprawnie zamontowane. Widziałem rożne zdjęcia oraz filmy na których jętki kładzie się na płatwi lub pod nią. W projekcie jest schemat na którym jetki mają być pod, ale problem polega na tym że mają one długość prawie 7 metrów. Po położeniu na strychu stelażu z desek oraz płyt OSB 18 mm to podczas chodzenia wszystko zaczęło się ruszać, co niemożliwa montaż płyt gipsowych.
Chciałbym żeby ktoś rzucił fachowym okiem czy jętki zostały prawidłowo przymocowane, czy może potrzeba jeszcze jednej śruby albo jakiegoś podparcia. Może być też tak że jest błąd w projekcie i jętki powinny być na płatwi.
Cały dom postawiła jedna i ta sama firma, natomiast ja zajmuję się ociepleniem.
Wrzucam parę zdjęć zrobionych wczoraj żeby przedstawić jak to wygląda.
http://images61.fotosik.pl/340/40549eba106d7d07gen.jpg
http://images64.fotosik.pl/340/c155a6128c166d3cgen.jpg
http://images61.fotosik.pl/340/72ee3b8707061a02gen.jpg
http://images65.fotosik.pl/341/ef6e50564e8c7648gen.jpg
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
PS.
Jeżeli czegoś nie zawarłem jakiś wymiarów czy czegoś brakuje postaram się uzupełnić
Mam problem odnośnie montażu jętek(20cmx6cm.), gdyż nie jestem pewien czy zostały one poprawnie zamontowane. Widziałem rożne zdjęcia oraz filmy na których jętki kładzie się na płatwi lub pod nią. W projekcie jest schemat na którym jetki mają być pod, ale problem polega na tym że mają one długość prawie 7 metrów. Po położeniu na strychu stelażu z desek oraz płyt OSB 18 mm to podczas chodzenia wszystko zaczęło się ruszać, co niemożliwa montaż płyt gipsowych.
Chciałbym żeby ktoś rzucił fachowym okiem czy jętki zostały prawidłowo przymocowane, czy może potrzeba jeszcze jednej śruby albo jakiegoś podparcia. Może być też tak że jest błąd w projekcie i jętki powinny być na płatwi.
Cały dom postawiła jedna i ta sama firma, natomiast ja zajmuję się ociepleniem.
Wrzucam parę zdjęć zrobionych wczoraj żeby przedstawić jak to wygląda.
http://images61.fotosik.pl/340/40549eba106d7d07gen.jpg
http://images64.fotosik.pl/340/c155a6128c166d3cgen.jpg
http://images61.fotosik.pl/340/72ee3b8707061a02gen.jpg
http://images65.fotosik.pl/341/ef6e50564e8c7648gen.jpg
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
PS.
Jeżeli czegoś nie zawarłem jakiś wymiarów czy czegoś brakuje postaram się uzupełnić
Re: Sprawdzenie dachu
W takich przypadkach trudno jest udzielać jakiejkolwiek rady przez internet, poza jedną - proszę zwrócić się do projektanta.
Jętki mogą być umieszczone powyżej, poniżej płatwi - w podstawowym dachu krokwiowo jętkowym płatwi nie ma w ogóle.
Element nazywany przez Ciebie "jętką" nie musi spełniać żadnej funkcji "konstrukcyjnej jętki", może być tylko łatą do podwieszenia stropu.
Czyli mamy zwykły dach płatwiowy.
Można tak "gdybać"" w nieskończoność, mnożąc możliwe warianty i popisując się epistolografią.
Czyli sztuką piękną nie mającą nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Jedyna rada - nie słuchaj pseudodoradców internetowych
Jętki mogą być umieszczone powyżej, poniżej płatwi - w podstawowym dachu krokwiowo jętkowym płatwi nie ma w ogóle.
Element nazywany przez Ciebie "jętką" nie musi spełniać żadnej funkcji "konstrukcyjnej jętki", może być tylko łatą do podwieszenia stropu.
Czyli mamy zwykły dach płatwiowy.
Można tak "gdybać"" w nieskończoność, mnożąc możliwe warianty i popisując się epistolografią.
Czyli sztuką piękną nie mającą nic wspólnego ze sztuką budowlaną.
Jedyna rada - nie słuchaj pseudodoradców internetowych
-
radoslaw123
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 03 lis 2013, 13:43
Re: Sprawdzenie dachu
Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Re: Sprawdzenie dachu
Jednak uparłeś się i słuchasz tych bzdetów internetowych?
-
BIBB1991
Re: Sprawdzenie dachu
Taka partyzantka nie może mieć miejsca.
Proszę podać rozstawy osiowe jętek, grubość i izolacji termicznej, sposób wykończenia stropu od dołu i od góry.
Czy w stropie będzie zamontowany wyłaz?
Proszę opisać lub przesłać zdjęcia połączenia jętki z krokwią i jętki z płatwią.
Proszę podać informacje jak najszybciej, bo może dojść do tragedii.
Proszę podać rozstawy osiowe jętek, grubość i izolacji termicznej, sposób wykończenia stropu od dołu i od góry.
Czy w stropie będzie zamontowany wyłaz?
Proszę opisać lub przesłać zdjęcia połączenia jętki z krokwią i jętki z płatwią.
Proszę podać informacje jak najszybciej, bo może dojść do tragedii.
Re: Sprawdzenie dachu
BIBB1991 a co z pytaniem ma wspólnego grubość izolacji termicznej. I o jakiej katastrofie mówisz ?
Dawid2304
-
BIBB1991
Re: Sprawdzenie dachu
Odpowiedzi na zadane pytania będą kluczem do określenia wartości obciążeń stałych oddziałujących na elementy drewniane.
Jestem przekonany, że przy takiej rozpiętości i wymiarom poprzecznym elementów drewnianych zostaną przekroczone stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowania.
Jestem przekonany, że przy takiej rozpiętości i wymiarom poprzecznym elementów drewnianych zostaną przekroczone stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowania.
Re: Sprawdzenie dachu
Naprawdę jesteś przekonany że zostaną przekroczone? Bo ja nie. Nie wiem ile wełny musiałoby tam być aby SGN został przekroczony.
Temat zresztą nie ma już sensu, brak zainteresowania pytającego. Myślę że wykonał pracę i już go tam nie ma.
Pozdrawiam
Temat zresztą nie ma już sensu, brak zainteresowania pytającego. Myślę że wykonał pracę i już go tam nie ma.
Pozdrawiam
Dawid2304
-
kasia222
Re: Sprawdzenie dachu
Cześć,
znalazłam przypadkowo fajną stronke, gdzie mogę doładować swój telefon ZA FREE!
Sprawdź samemu : spam wyłudzający
Pozdrawiam i miłej zabawy
znalazłam przypadkowo fajną stronke, gdzie mogę doładować swój telefon ZA FREE!
Sprawdź samemu : spam wyłudzający
Pozdrawiam i miłej zabawy
-
BIBB1991
Re: Sprawdzenie dachu
Nie tylko wełna mineralna składa się na obciążenia stałe elementów drewnianych. Również należy uwzględnić płyty gipsowo-kartonowe, stelaż, folię oraz ewentualne deskowanie.
W przypadku zainstalowania wyłazu w stropie nad ostatnią kondygnacją użytkową należy przewidzieć obciążenia użytkowe.
Dodatkowe obciążenia mogą pochodzić od urządzeń tam zainstalowanych lub instalacji wewnętrznych.
W przypadku zainstalowania wyłazu w stropie nad ostatnią kondygnacją użytkową należy przewidzieć obciążenia użytkowe.
Dodatkowe obciążenia mogą pochodzić od urządzeń tam zainstalowanych lub instalacji wewnętrznych.
Re: Sprawdzenie dachu
Wiem co składa się na obciążenia aczkolwiek uwzględniłeś tam warstwę izolacji termicznej jakby była co najmniej stropem monolitycznym o gr 12cm. Bez przesady
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Dawid2304
-
BIBB1991
Re: Sprawdzenie dachu
Przeciętny ciężar objętościowy wełny mineralnej to 40 kg/m3.
Masa 1 m2 wełny mineralnej przy grubości 0,30 m to 12 kg.
Są wełny, które mają jeszcze większy ciężar objętościowy. Także obciążenie wełną ma znaczenie..
Masa 1 m2 wełny mineralnej przy grubości 0,30 m to 12 kg.
Są wełny, które mają jeszcze większy ciężar objętościowy. Także obciążenie wełną ma znaczenie..
Re: Sprawdzenie dachu
Witam
Bibi mam prośbę, dotyczącą wspomnianego przez Ciebie połączenia jętki z płatwią. Podesłałbyś jakąś fotkę może szkic jak to powinno prawidłowo wyglądać?
pozdr
Bibi mam prośbę, dotyczącą wspomnianego przez Ciebie połączenia jętki z płatwią. Podesłałbyś jakąś fotkę może szkic jak to powinno prawidłowo wyglądać?
pozdr