Dolanie podciągu do monolitu ?

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
bobniebudowniczy
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 21 lis 2013, 19:00

Dolanie podciągu do monolitu ?

Post autor: bobniebudowniczy »

Witam

Temat jest taki. Strop monolityczny zbrojony dwukierunkowo o grubości 14-15 cm + wieńce nad ściankami. W projekcie była teriva ale została zmieniona na strop monolityczny. W stropie powinno być 2 wieńce, które były w teivie a w monolicie ich nie ma w tym miejscu. Na tych wieńcach miały się podpierać 2 słupki od konstrukcji dachu - podobno mało obciążone bo podpierają wiązar trapezowy. Obecnie słupki są na stropie około 1,3 m od pociągu. Pytanie jest proste. Czy można wykuć bruzdę z stropie monolitycznym o szerokości około 30 cm i wylać podciąg a może i nadciąg o grubości około 40 cm. Podciąg miał by długość około 6 m. Zbrojenie oczywiście musiało by być obliczone przez konstruktora. Podciąg z jednej strony leżał by na ścianie nośnej zewnętrznej a z drugiej strony na ścianie nośnej po środku budynku.

adam_50
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 354
Rejestracja: 09 sty 2012, 15:34
Lokalizacja: Białystok
Kontakt:

Re: Dolanie podciągu do monolitu ?

Post autor: adam_50 »

Z takimi pytaniami to tylko do projektanta, niech policzy , zrobi rysunki i wpisze się do dziennika budowy.
Piszesz strop o rozpiętości 6 m gr. 14 cm? - to już śmierdzi.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne”