Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Hej
Ad1
Jak wiadomo temperatura rzeczywista obiektu (kotła) dąży do temperatury zadanej a tym samym oscyluje (przebieg sinusoidalny) wokół niej.
Prościej zwiększając człon KI przyśpieszasz działanie PID przy spadku temperatury kotła w zależności do temperatury zadanej.
Np. masz ustawione parametry dla 1% i 100% mocy kotła. Regulator a dokładniej jego algorytm PID pracuje pomiędzy tymi parametrami. Zwiększając parametr KI powodujesz zmianę jednego z członów tego algorytmu a tym samym przyspieszasz jego działanie. Jeszcze prościej regulator pomiędzy tymi parametrami (między 1% a 100% mocy kotła) będzie szybciej reagował np. zwiększając bieg wentylatora w stosunku do czasu i temperatury rzeczywistej obiektu.
PID Ustawione na 1
Ad 2
Przedłużenie pracy PID
Przy ustawieniu na 0 PID wyłączone. Kocioł pracuje jak zwykły sterownik dwustanowy
Przy ustawieniach 1 kocioł odstawi się przy przekroczeniu temperatury zadanej o 1 stopień,
Przy ustawieniach 2 kocioł odstawi się przy przekroczeniu temperatury zadanej o 2 stopień, itd.
Np. kocioł ustawiony na 55st, przedłużenie PID 2st a temperatura rzeczywista obiektu w danej chwili 53st. Kocioł będzie pracował dopóki kocioł nie osiągnie temperatury 57st. W drugą stronę przy spadku temperatury do 56st kocioł zaczyna pracować.
Parametr KP jest na 47
Ad3
Parametr KP (wzmocnienie) najlepiej przy tym parametrze nie kombinować. Jest to wzmocnienie sygnału. Podniesienie tego parametru maże powodować duże przeregulowania temperatury.
Mam nadzieję że pomogłem. Oczywiście lepszym specjalistą w tej dziedzinie jest pan Jarecki a ja jestem tylko skromnym użytkownikiem kotła.
Ad1
Jak wiadomo temperatura rzeczywista obiektu (kotła) dąży do temperatury zadanej a tym samym oscyluje (przebieg sinusoidalny) wokół niej.
Prościej zwiększając człon KI przyśpieszasz działanie PID przy spadku temperatury kotła w zależności do temperatury zadanej.
Np. masz ustawione parametry dla 1% i 100% mocy kotła. Regulator a dokładniej jego algorytm PID pracuje pomiędzy tymi parametrami. Zwiększając parametr KI powodujesz zmianę jednego z członów tego algorytmu a tym samym przyspieszasz jego działanie. Jeszcze prościej regulator pomiędzy tymi parametrami (między 1% a 100% mocy kotła) będzie szybciej reagował np. zwiększając bieg wentylatora w stosunku do czasu i temperatury rzeczywistej obiektu.
PID Ustawione na 1
Ad 2
Przedłużenie pracy PID
Przy ustawieniu na 0 PID wyłączone. Kocioł pracuje jak zwykły sterownik dwustanowy
Przy ustawieniach 1 kocioł odstawi się przy przekroczeniu temperatury zadanej o 1 stopień,
Przy ustawieniach 2 kocioł odstawi się przy przekroczeniu temperatury zadanej o 2 stopień, itd.
Np. kocioł ustawiony na 55st, przedłużenie PID 2st a temperatura rzeczywista obiektu w danej chwili 53st. Kocioł będzie pracował dopóki kocioł nie osiągnie temperatury 57st. W drugą stronę przy spadku temperatury do 56st kocioł zaczyna pracować.
Parametr KP jest na 47
Ad3
Parametr KP (wzmocnienie) najlepiej przy tym parametrze nie kombinować. Jest to wzmocnienie sygnału. Podniesienie tego parametru maże powodować duże przeregulowania temperatury.
Mam nadzieję że pomogłem. Oczywiście lepszym specjalistą w tej dziedzinie jest pan Jarecki a ja jestem tylko skromnym użytkownikiem kotła.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Kobra dzięki za wyczerpujące wytłumaczenie. Wczoraj trochę eksperymentowałem i zmieniając KI z ustawień fabrycznych na 35 i zaobserwowałem, że sterownik dopuszcza spadek temperatury około 2 stopnie od nastawionej, a później praca powyżej jeden stopień od zadanej i podtrzymanie.
Gdy jest KI fabrycznie ustawiony czyli 22 to sterownik prawie cały czas utrzymuje temp. zadaną, nie ma takiego spadku temp. jak przy KI 35.
Gdy jest KI fabrycznie ustawiony czyli 22 to sterownik prawie cały czas utrzymuje temp. zadaną, nie ma takiego spadku temp. jak przy KI 35.
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
witam czytam to wszystko i patrze na swoj sterownik jak zadalem temp 58 to trzyma ja caly czas i nie przechodzi w potrzymanie a u kolegi jak zada 58 st to przeciagnie mu do 62 st ale po 58 przechodzi w potrzymanie czy to jest te kl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Chciałem zapytać o Pilota G. W starym domu miałem pilota R i była to super sprawa. Ale tam kociołek zwykły tylko z dmuchawą i sterownikiem Yeti. Instalacja tez bardzo prosta.
Teraz mam kocioł Witkowskiego KMBRP Plus 25 KW z palnikiem ekoenergia. Mam zamontowany zawór 4 drogowy no i 3 pompy: CO, CWU i mieszacza do podłogówki.
I tu pytania: czy bez siłownika na zaworze 4 drogowym instalowanie pilota G ma sens? Czym tak właściwie steruje ten pilot oprócz siłownika właśnie. Na kotle mam stałą temperaturę 56 st. i temperaturą w domu reguluję zaworem 4 drogowym. Przy okazji zapytam czy ta temperatura kotła jest dobra. Instalator kazał ustawić w granicach 60 st. Jaka może być najniższa?
Chciałem zapytać o Pilota G. W starym domu miałem pilota R i była to super sprawa. Ale tam kociołek zwykły tylko z dmuchawą i sterownikiem Yeti. Instalacja tez bardzo prosta.
Teraz mam kocioł Witkowskiego KMBRP Plus 25 KW z palnikiem ekoenergia. Mam zamontowany zawór 4 drogowy no i 3 pompy: CO, CWU i mieszacza do podłogówki.
I tu pytania: czy bez siłownika na zaworze 4 drogowym instalowanie pilota G ma sens? Czym tak właściwie steruje ten pilot oprócz siłownika właśnie. Na kotle mam stałą temperaturę 56 st. i temperaturą w domu reguluję zaworem 4 drogowym. Przy okazji zapytam czy ta temperatura kotła jest dobra. Instalator kazał ustawić w granicach 60 st. Jaka może być najniższa?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Pilot R znasz, tam są diody kontrolne pokazujące prace dmuchawy,pompy c.o., cwu, podajnika.
możesz zmienić w nim nastawę kotła lub ustawic 1temp. powietrza w pomieszczeniu.
Pilot G natomiast ma wyświetlacz graficzny i oferuje:
- Sterowanie temp. kotła lub obiegu mieszacza z podziałem na tygodniowe strefy czasowe
- podgląd i zmianę temp. wody w bojlerze
- pracę z temp. powietrza w pomieszczeniu także z podziałem na strefy czasowe....
Jak masz przy irydzie czujnik pogodowy, to jeszcze będziesz widział aktualną temp. na zewnątrz
Masz też budzik, jakbyś go wieszał w sypialni....
Pierwsza instrukcja dostępna tutaj:
http://img.bazarek.pl/290455/16439/shop ... a_v0_1.pdf
aha pilota r nie wywalaj, Iryd ma wyjście na 2piloty..
Pilot R wtykasz w wyjście c.o. i zmieniasz nastawę kotła... (raczej trzeba go wysłac do upgread'u pod iryda)
Pilot g wtykasz w wyjście za mieszaczem i zmieniasz nastawy za mieszaczem oraz temp. bojlera....
możesz zmienić w nim nastawę kotła lub ustawic 1temp. powietrza w pomieszczeniu.
Pilot G natomiast ma wyświetlacz graficzny i oferuje:
- Sterowanie temp. kotła lub obiegu mieszacza z podziałem na tygodniowe strefy czasowe
- podgląd i zmianę temp. wody w bojlerze
- pracę z temp. powietrza w pomieszczeniu także z podziałem na strefy czasowe....
Jak masz przy irydzie czujnik pogodowy, to jeszcze będziesz widział aktualną temp. na zewnątrz
Masz też budzik, jakbyś go wieszał w sypialni....
Pierwsza instrukcja dostępna tutaj:
http://img.bazarek.pl/290455/16439/shop ... a_v0_1.pdf
aha pilota r nie wywalaj, Iryd ma wyjście na 2piloty..
Pilot R wtykasz w wyjście c.o. i zmieniasz nastawę kotła... (raczej trzeba go wysłac do upgread'u pod iryda)
Pilot g wtykasz w wyjście za mieszaczem i zmieniasz nastawy za mieszaczem oraz temp. bojlera....
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Szkoda ze ten nowy pilot nie ma mozliwosci zmiany trybu pracy pomp bo tak jest dla mnie bezużyteczny majac Iryda i najzwyklejszy termostat pokojowy...
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
witam wszystkich
dawno mnie tu nie było ,poczytałem sobie wasze wypowiedzi i mózg mi sie zlasował
przez pół roku sie tak pozmieniało(piloty czujniki spalin i inne dziwadła)
kobra 40 ja mam taki sam kociołek jak ty tylko 25 kw ogrzewam 180-200m2 mój problem jest taki ze w podtrzymaniu żar "spada" nizej do palnika,czytałem ze moze to uszkodzic slimak
w podtrzymaniu mam czas przedmuchu 10 sek
przerwa 10 min
krotnosc 3
czy to jest dobre ustawienie i jak nisko moze zejsc żar
w najblizszym czasie planuje uszczelnic palnik bo tez dopiero sie dowiedziałem o takiej mozliwosci
dzieki za pomoc pozdrawiam luki
dawno mnie tu nie było ,poczytałem sobie wasze wypowiedzi i mózg mi sie zlasował
przez pół roku sie tak pozmieniało(piloty czujniki spalin i inne dziwadła)
kobra 40 ja mam taki sam kociołek jak ty tylko 25 kw ogrzewam 180-200m2 mój problem jest taki ze w podtrzymaniu żar "spada" nizej do palnika,czytałem ze moze to uszkodzic slimak
w podtrzymaniu mam czas przedmuchu 10 sek
przerwa 10 min
krotnosc 3
czy to jest dobre ustawienie i jak nisko moze zejsc żar
w najblizszym czasie planuje uszczelnic palnik bo tez dopiero sie dowiedziałem o takiej mozliwosci
dzieki za pomoc pozdrawiam luki
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Luki jak u Ciebie kocioł wchodzi na dłużej w podtrzymanie, to wysokość kopca regulujesz:
a) przysłoną na dmuchawie
b) krotnością właśnie....
przerwa 10minut
krotność 3 oznaczają:
- dmuchaj co 10minut, ale podaj co 3cie dmuchnięcie, czyli co 30minut....
Zatem jak zrobisz 2, to poda i dmuchnie co 20minut a tylko dmuchnie co 10minut
Jak zrobisz krotność 1, to poda i dmuchnie co 10minut.....
Możliwe także, że masz duży ciąg kominowy i to komin wypala Ci krater - wówczas warto kupic pod dmuchawę terminator ciągu... - jakieś 25/27zł plus 2 nowe uszczelki po 2zł/1szt.
a) przysłoną na dmuchawie
b) krotnością właśnie....
przerwa 10minut
krotność 3 oznaczają:
- dmuchaj co 10minut, ale podaj co 3cie dmuchnięcie, czyli co 30minut....
Zatem jak zrobisz 2, to poda i dmuchnie co 20minut a tylko dmuchnie co 10minut
Jak zrobisz krotność 1, to poda i dmuchnie co 10minut.....
Możliwe także, że masz duży ciąg kominowy i to komin wypala Ci krater - wówczas warto kupic pod dmuchawę terminator ciągu... - jakieś 25/27zł plus 2 nowe uszczelki po 2zł/1szt.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Czy mógłbyś w skrócie wyjaśnić na czym to polega? Zastanawiam się nad zakupem Pilota G bądź innego regulatora.faceoff pisze:Szkoda ze ten nowy pilot nie ma mozliwosci zmiany trybu pracy pomp bo tak jest dla mnie bezużyteczny majac Iryda i najzwyklejszy termostat pokojowy...
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Kolego, nieco wyżej masz linka do instrukcji - wystarczy pobrac i przeczytać.
Faceoff chciałby, aby oprócz zmiany temp. bojlera przeprowadzanej przez Pilot G w sterowaniach firmy Prond można było także z poziomu pilota wybierać priorytety pracy pomp, czyli pompy równolegle, priorytet cwu, czy tryb letni.....
Faceoff chciałby, aby oprócz zmiany temp. bojlera przeprowadzanej przez Pilot G w sterowaniach firmy Prond można było także z poziomu pilota wybierać priorytety pracy pomp, czyli pompy równolegle, priorytet cwu, czy tryb letni.....
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Czytam, czytam, ale jakoś nie bardzo jeszcze rozumiem te wszystkie pojęcia. Chciałbym uzyskać odpowiedź na banalne pewnie pytania:
1. Jak sterują temperaturą pomieszczenia sterowniki typu auraton? Czy obniżają temperaturę kotła? czy wyłączają pompy obiegowe na jakiś czas a kocioł chodzi w zadanej temperaturze? czy i obniżaja temp. kotła i wyłączają pompy jednocześnie?
2. Jak steruje temperaturą pomieszczenia sterownik Pilot G? Czy obniża temperaturę kotła? czy wyłącza pompy obiegowe na jakiś czas a kocioł chodzi w zadanej temperaturze? czy i obniża temp. kotła i wyłącza pompy jednocześnie?
3. Czy posiadając sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC lepiej zakupić pilota G czy właśnie jakiegoś auratona, albo inaczej czy Auraton ma jakieś inne lepsze funkcje niż Pilot G.
Najbardziej to zależy mi na obniżeniu temperatury np w nocy czy w czasie jak jesteśmy w pracy. Mam oczywiście głowice termostatyczne, ale przymykanie wszystkich trochę kłopotliwe i jeszcze mocno "świszczą" gdy się przymykają.
Dziękuję z góry za odpowiedzi
1. Jak sterują temperaturą pomieszczenia sterowniki typu auraton? Czy obniżają temperaturę kotła? czy wyłączają pompy obiegowe na jakiś czas a kocioł chodzi w zadanej temperaturze? czy i obniżaja temp. kotła i wyłączają pompy jednocześnie?
2. Jak steruje temperaturą pomieszczenia sterownik Pilot G? Czy obniża temperaturę kotła? czy wyłącza pompy obiegowe na jakiś czas a kocioł chodzi w zadanej temperaturze? czy i obniża temp. kotła i wyłącza pompy jednocześnie?
3. Czy posiadając sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC lepiej zakupić pilota G czy właśnie jakiegoś auratona, albo inaczej czy Auraton ma jakieś inne lepsze funkcje niż Pilot G.
Najbardziej to zależy mi na obniżeniu temperatury np w nocy czy w czasie jak jesteśmy w pracy. Mam oczywiście głowice termostatyczne, ale przymykanie wszystkich trochę kłopotliwe i jeszcze mocno "świszczą" gdy się przymykają.
Dziękuję z góry za odpowiedzi
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
dzieki znów dowiedziałem sie cos nowego
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam mam pytanie czy waszych sterownikach IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC piec przechodzi w tryb potrzymanie pale juz 2 tygodnie a moj piec nie przechodzi zadam mu 58 st dochodzi i cały czas trzyma temperature taka jaka zadałem zmniejsze na 50 st tak samo czy to jest normalne bo w starym sterowniku jak ustawiłem 58 st doszlo i dmuchawa i wszystko przechodzilo w potrzymanie.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Gasmil
Zwykły termostat, taki jak Auraton działa tylko na zasadzi zwarcie/rozwarcie styku
Nie masz na nim żadnej informacji zwrotnej o pracy kotła, nie widzisz kiedy pracuje dmuchawa, podajnik, dana pompa. Nie zmienisz temp. kotła, nie zmienisz temp. bojlera
Ustawiasz na nim temp. powietrza, jak styk będzie zwarty, to idzie info do stera. Tutaj zależy co ustawiłeś w Irydzie, może być obniżenie nastawy o np.3st.C i przerywana praca pompy c.o. na czas utrzymania temp. powietrza...
To samo masz w Pilot G, jak pracujesz w trybie obsługi temp. powietrza, ale widzisz pracę urządzeń, możesz przeskoczyc i sprawdzić co jest na kotle, możesz zmieniac temp. w bojlerze.
Dalej masz opcję zmiany temp. kotła i programowanie temp. w strefach na kotle.....
Zwykły termostat, taki jak Auraton działa tylko na zasadzi zwarcie/rozwarcie styku
Nie masz na nim żadnej informacji zwrotnej o pracy kotła, nie widzisz kiedy pracuje dmuchawa, podajnik, dana pompa. Nie zmienisz temp. kotła, nie zmienisz temp. bojlera
Ustawiasz na nim temp. powietrza, jak styk będzie zwarty, to idzie info do stera. Tutaj zależy co ustawiłeś w Irydzie, może być obniżenie nastawy o np.3st.C i przerywana praca pompy c.o. na czas utrzymania temp. powietrza...
To samo masz w Pilot G, jak pracujesz w trybie obsługi temp. powietrza, ale widzisz pracę urządzeń, możesz przeskoczyc i sprawdzić co jest na kotle, możesz zmieniac temp. w bojlerze.
Dalej masz opcję zmiany temp. kotła i programowanie temp. w strefach na kotle.....
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Michał, zadaniem PID jest płynny dobór mocy i stała zmiana ilości paliwa oraz powietrza
PID dąży do pracy ciągłej w okolicy t.zadanej.
Jak nie przechodzi w podtrzymanie, to masz fajnie dobrany opał i instalacje domową, która umożliwia prace ciągła.
Ciągły ruch spalin jest korzystny dla kominów ceglanych, mniej się także syfi wymiennik.
Nie na każdej instalacji sterownik jednak zawsze będzie pracował w trybie ciągłym.....
PID dąży do pracy ciągłej w okolicy t.zadanej.
Jak nie przechodzi w podtrzymanie, to masz fajnie dobrany opał i instalacje domową, która umożliwia prace ciągła.
Ciągły ruch spalin jest korzystny dla kominów ceglanych, mniej się także syfi wymiennik.
Nie na każdej instalacji sterownik jednak zawsze będzie pracował w trybie ciągłym.....