Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Witam
Mam pytanie i problem do rozwiązania.
Potrzebuje usprawnić wentylację w domku jednorodzinnym
2 piętra + mieszkalne poddasze.
Na każdym piętrze jest sprawna wentylacja wyciągowa grawitacyjna
(wspomagana nasadami turbowent)
na parterze kuchnia i łazienka mają kratki wyciągowe
na pierwszym łazienka(wiatrak), wc i kuchnia też mają kratki wyciągowe
poddasze łazienka kratka z wiatrakiem
na parterze 1 pokój, na pierwszym 3 pokoje i na poddaszu 3 pokoje.
Do każdego chciałem doprowadzić świerze powietrze żeby ustparnić działanie
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej i zapobiec "cofaniu" powietrza.
Czy ktoś podsunie mi pomysł jak to najlepiej i najtaniej wykonać?
czerpnia musi być na parterze w garażu lub kotłowni.
Myśle że nie musi być grzałki bo najkrótszy przewód dostarczający powietrze by miał +- 4 metry,
więc powietrze się trochę ogrzeje?
Proszę o sugestie i radę.
Mam pytanie i problem do rozwiązania.
Potrzebuje usprawnić wentylację w domku jednorodzinnym
2 piętra + mieszkalne poddasze.
Na każdym piętrze jest sprawna wentylacja wyciągowa grawitacyjna
(wspomagana nasadami turbowent)
na parterze kuchnia i łazienka mają kratki wyciągowe
na pierwszym łazienka(wiatrak), wc i kuchnia też mają kratki wyciągowe
poddasze łazienka kratka z wiatrakiem
na parterze 1 pokój, na pierwszym 3 pokoje i na poddaszu 3 pokoje.
Do każdego chciałem doprowadzić świerze powietrze żeby ustparnić działanie
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej i zapobiec "cofaniu" powietrza.
Czy ktoś podsunie mi pomysł jak to najlepiej i najtaniej wykonać?
czerpnia musi być na parterze w garażu lub kotłowni.
Myśle że nie musi być grzałki bo najkrótszy przewód dostarczający powietrze by miał +- 4 metry,
więc powietrze się trochę ogrzeje?
Proszę o sugestie i radę.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Wentylacja nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
1. A konkretniej? (jakie koszty?)
2. czemu nie może być sama nawiewna skoro wyciągowa jest sprawna?
2. czemu nie może być sama nawiewna skoro wyciągowa jest sprawna?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Jakby była sprawna, Szanowny Pan zapewne by nie pisał.
Ogrzanie minimalnej ilości powietrza na rodzinę - 130m3/h z 0 do 20 st. C to 1kWh czyli w sezonie grzewczym 4000kWh - Robiąc mechaniczny nawiew, wychłodzą się pomieszczenia, ale będzie sucho.
Ograniczając wentylację - będzie cieplej ale większa wilgotność i jej skutki.
Dlatego stosujemy odzysk ciepła z wentylacji.
Ogrzanie minimalnej ilości powietrza na rodzinę - 130m3/h z 0 do 20 st. C to 1kWh czyli w sezonie grzewczym 4000kWh - Robiąc mechaniczny nawiew, wychłodzą się pomieszczenia, ale będzie sucho.
Ograniczając wentylację - będzie cieplej ale większa wilgotność i jej skutki.
Dlatego stosujemy odzysk ciepła z wentylacji.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Szczerze mówiąc to raczej mnie nie stać na rekuperator.
Chciałem dostarczyć świerze powietrze poprzez np. wentylator kanałowy czy coś w tym stylu i ewentualnie jak będzie potrzeba tanio ogrzać powietrze doprowadzane.
oczywiście do tego rozdzielacz i anemostaty.
czy nie da się taniej niż rekuperator?
można otwory w scianie i np. higrosterowane firmy areeco
ale to już raczej strasznie wyziębi dom.
Chciałem dostarczyć świerze powietrze poprzez np. wentylator kanałowy czy coś w tym stylu i ewentualnie jak będzie potrzeba tanio ogrzać powietrze doprowadzane.
oczywiście do tego rozdzielacz i anemostaty.
czy nie da się taniej niż rekuperator?
można otwory w scianie i np. higrosterowane firmy areeco
ale to już raczej strasznie wyziębi dom.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Skąd u Pana takie złe doświadczenia finansowe z wentylacja z odzyskiem ciepła?
Robił Pan to już?
Są różne ceny.
Robił Pan to już?
Są różne ceny.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Nie robiłem.
Nie wiem jak sie projektuje taką wentylację a to kosztuje.
Borykam sie z mokrymi oknami jak jest temperatura bliska 0 i niższa
(głównie veluxy) a nie chce żeby ich szlak trafił :/
Nie wiem jak sie projektuje taką wentylację a to kosztuje.
Borykam sie z mokrymi oknami jak jest temperatura bliska 0 i niższa
(głównie veluxy) a nie chce żeby ich szlak trafił :/
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
To skąd ta "szczerość" ?michal_cobra pisze:Nie robiłem.
Nie wiem jak sie projektuje taką wentylację a to kosztuje.
Borykam sie z mokrymi oknami jak jest temperatura bliska 0 i niższa
(głównie veluxy) a nie chce żeby ich szlak trafił :/
Musi Pan kanałami doprowadzić powietrze do pokojów. Nawiewanie powietrza oknami jest nieskuteczne, poza tym wychładza ścinę wokół okna, przez to wchłania ona znacznie więcej wody niż cieplejsza ściana.Szczerze mówiąc to raczej mnie nie stać na rekuperator.
Powietrze nawiewane do pokojów (podstawa wentylacji - NIE WYCIAG!!!) można ogrzać powietrzem wywiewanym z kuchni łazienek.
Rekuperatory zaczynają się od 1300 zł .
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
A czy jest Pan w stanie stwierdzić ile prądu rocznie zużywa taki rekuperator?
Druga sprawa nawiewy to nie problem o ile cześć z nich tzn te na poddaszu będą w podłodze ?
Druga sprawa na poddaszu do łazienki nie będzie jak doprowadzić wyciągu z reku. brak możliwości (wszystko jest juz gotowe, wykonczone)
Na parterze i 1 pietrze daloby rade doprowadzic nawiewy i wyciagi bez wiekszych problemow.
Druga sprawa nawiewy to nie problem o ile cześć z nich tzn te na poddaszu będą w podłodze ?
Druga sprawa na poddaszu do łazienki nie będzie jak doprowadzić wyciągu z reku. brak możliwości (wszystko jest juz gotowe, wykonczone)
Na parterze i 1 pietrze daloby rade doprowadzic nawiewy i wyciagi bez wiekszych problemow.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Dobra centrala chodząc na 100-130m3/h 24/h przez 365 dni, zużyje 130kWh x 0.55zł - 73 zł
Tania centrala - za 290 zł rocznie.
Przy wentylacji tego typu, dom musi być szczelny, więc trzeba z omawianej łazienki doprowadzić powietrze do centrali - nowym kanałem lub wykorzystać istniejący.
Tania centrala - za 290 zł rocznie.
Przy wentylacji tego typu, dom musi być szczelny, więc trzeba z omawianej łazienki doprowadzić powietrze do centrali - nowym kanałem lub wykorzystać istniejący.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
obecny idzie z nad prysznica na dach i jest zakonczony turbowentem.
A cała łazienka jest w takim ukladzie że nie ma jak doprowadzić wyciągu z dołu.
Drugie pytanie czy nawiewy mogą być w podłodze? chodzi o poddasze
A cała łazienka jest w takim ukladzie że nie ma jak doprowadzić wyciągu z dołu.
Drugie pytanie czy nawiewy mogą być w podłodze? chodzi o poddasze
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
nawet przy 90% odzysku ciepła - to powietrze jest chłodniejsze niż te w pokoju, dlatego nawiewy robi się wyżej, ale dla wentylacji nie ma znaczenia gdzie jest nawiew.
Co do łazienki - nawet przez ścianę, ale wywiew musi iść do centrali, bo wentylacja z odzyskiem ciepła jest zimą nadciśnieniowa, więc wywiew z turbowentem zakłóciłby cały system.
Co do łazienki - nawet przez ścianę, ale wywiew musi iść do centrali, bo wentylacja z odzyskiem ciepła jest zimą nadciśnieniowa, więc wywiew z turbowentem zakłóciłby cały system.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
A co ze starymi kratkami wentylacyjnymi w kominach??
No i jak rozwiązać wiatrak w łazience żeby po myciu nie było wszedzie pary i rosy?
No i jak rozwiązać wiatrak w łazience żeby po myciu nie było wszedzie pary i rosy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Kanały istniejące się wykorzystuje do poprowadzenia nowych lub likwiduje, a powietrze z łazienki trafia do centrali, by przed opuszczeniem domu oddało prawie całe ciepło.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Wentylacja Nawiewna Mechaniczna + grawitacyjna wyciągowa
Mam 470 m3 mieszkalnych
tzn parter kuchnia + łazienka z wc
1 pięrtro łazienka, wc osobno i kuchnia
na poddaszu tylko łazienka z wc
droga dla nawiewów i wyciągów z garażu bo tam ma być reku nie bedzie najprostsza i najkrotsza do niektorych pomieszczen
Do takiej konfiguracji jaki Reku Pan poleca zeby byl rozsadny cenowo.
Chwali sie Lune za cene w porownaniu do jakosci ale u mnie by raczej nie dala rady?
tzn parter kuchnia + łazienka z wc
1 pięrtro łazienka, wc osobno i kuchnia
na poddaszu tylko łazienka z wc
droga dla nawiewów i wyciągów z garażu bo tam ma być reku nie bedzie najprostsza i najkrotsza do niektorych pomieszczen
Do takiej konfiguracji jaki Reku Pan poleca zeby byl rozsadny cenowo.
Chwali sie Lune za cene w porownaniu do jakosci ale u mnie by raczej nie dala rady?