proszę o pomoc w lokalizacji problemu z instalacją c.o.
Składa się (instalacja) z:
1. kotła na ekogroszek (powierzchnia grzewcza wody 3m2)
2. 13 grzejników ściennych (panelowe)
3. pompa obiegowa LFP 25POr60C
Instalacja odpowietrzona (układ zamknięty), ciśnienie wody około 1,3
Kotłownia w piwnicy, a ogrzewane pomieszczenia na pierwszym piętrze kamiennicy (różnica wysokości między pompą a górnym poziomem grzejników: ok. 6,5m.
Wszystko chodzi ALE:
1. gdy temperatura wody wyjściowej około 60st, temperatura na powrocie około 25-30st (za duża różnica - piec częściej musi się dogrzewać).
2. kaloryfery są ciepłe, ale tylko górą (ok 70% - być może szybciej oddają ciepło niż zdążą się nagrzać).
Moje pytanie:
1. czy mam za słabą pompę cyrkulacyjną? czy wymieniając ją na 25/80 o większej wydajności godzinnej uzyskam lepsze rezultaty grzewcze? Oczekiwałbym na powrocie temperatury rzędu min. 40st, aby piec częściej był w trybie podtrzymywania niż w trybie pracy.
Proszę o uwagi, z góry dziękuję
Ogrzewanie - problem z różnicą temperatur
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Ogrzewanie - problem z różnicą temperatur
Sprawdź na którym biegu jest ustawiona pompa, pompa 25-60 jest aż za mocna do tej instalacji, standardowo do takich instalacji montuje się 25-40 i wszystko działa prawidłowo.
Problem może tkwić w źle dobranych (zbyt małych) średnicach rur lub np. zapchanym filtrze przy pompie...
Problem może tkwić w źle dobranych (zbyt małych) średnicach rur lub np. zapchanym filtrze przy pompie...
Re: Ogrzewanie - problem z różnicą temperatur
Po pierwsze filtr przy pompie. Po drugie w kotłach z podajnikiem stosuje się podmieszanie powrotu. Po trzecie instalacja w systemie zamkniętym zwiększa ciśnienie pracy kotła które pewnie wynosi nie więcej niż 1,5bara więc jesteś bardzo blisko tej granicy.
Po czwarte 3m2 to ok 35kW czyli twoje grzejniki musiałyby mieć po 2,7kW czyli całkiem sporo. Sprawdź jaka temp jest na kotle a jaka na zasilaniu grzejników może ciepło dodatkowo ucieka gdzieś po drodze przez nieocieplone rury?
Po czwarte 3m2 to ok 35kW czyli twoje grzejniki musiałyby mieć po 2,7kW czyli całkiem sporo. Sprawdź jaka temp jest na kotle a jaka na zasilaniu grzejników może ciepło dodatkowo ucieka gdzieś po drodze przez nieocieplone rury?
-
WkladyKominkowe
- Aktywny

- Posty: 115
- Rejestracja: 12 sie 2013, 18:22
- Lokalizacja: Cesinów-Las 2
- Kontakt:
Re: Ogrzewanie - problem z różnicą temperatur
Faktycznie być może ciepło ucieka przez nieocieplone rury,ale sprawdziłbym sam filtr pompy który być może jest wadliwy,tego nie można wykluczyć. Koniecznie daj znać na forum co było tego przyczyną.