Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

lukasino
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 28 sie 2012, 23:57

Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Post autor: lukasino »

Witam,

Znalazłem taki opis:

"Układ obwodów grzewczych

1.Obwody grzewcze w stosunku do dylatacji należy zaprojektować w następujący sposób:
obwody rur należy zaprojektować i ułożyć w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie przebiegały przez szczeliny dylatacyjne
2. jedynie przewody podłączeniowe mogą rzechodzić przez dylatację
3. tych strefach rury grzewcze należy osłonić rurą ochronną po obu stronach szczeliny na odległość ok. 15 cm (rura ochronna lub powłoka izolacyjna) przed ewentualnymi naprężeniami tnącymi.



Obrazek


Czy ten rysunki nie są odwrotnie podpisane?, albo ja to źle rozumuje.

Anna Nowak
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 14 sie 2013, 8:36

Re: Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Post autor: Anna Nowak »

Czy prawdą jest to, że ogrzewanie podłogowe jest przyczyną chorób sercowych?

Anna Nowak
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 14 sie 2013, 8:36

Re: Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Post autor: Anna Nowak »

Czy prawdą jest to, że ogrzewanie podłogowe jest przyczyną chorób sercowych?

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City

Re: Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Post autor: RobertKGB »

No jak dla mnie to coś jest nie tak , chyba ktoś pomylił rysunki

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Ogrzewanie podłogowe jak to jest z dylatacją

Post autor: Enerbau »

Anna Nowak pisze:Czy prawdą jest to, że ogrzewanie podłogowe jest przyczyną chorób sercowych?
Trzeba by poszukać/dotrzeć do badań medycznych w tym temacie. Można się jednak odnieść do informacji użytkowników ogrzewania podłogowego wodnego, że wysoka temperatura podłogi powoduje dyskomfort cieplny (puchnięcie nóg, niekomfortowe samopoczucie, krążenie krwi...). Takie zjawisko nie występuje w niskotemperaturowych systemach grzewczych na podczerwień (własne i nie tylko doświadczenia). Zastosowanie podczerwieni w inkubatorach dla niemowląt, gabinetach/zabiegach rehabilitacyjnych ..., samo za siebie mówi.







Nie po to izolujemy, by robić centralne.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”