Awaryjne zasilanie kotła
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Awaryjne zasilanie kotła
Jaki powinnien być agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego kotła na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym 38kw (podajnik,pompa,sterwnik)????
Re: awaryjne zasilanie kotła
...duży 
Re: awaryjne zasilanie kotła
żarcik.... ups z dobrą sinusoidą i bateria powyżej 115 Ah wystarczy popatrz na allegro
Re: awaryjne zasilanie kotła
.a jesli ma to być agregat a nie ups to jakej mocy.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Re: awaryjne zasilanie kotła
Ja mam agregat 2,5 kW z allegro. Do zasilania pieca, lodówki i oświetlenia na parterze - mam instalację z przełącznikiem sieć-agregat zaplanowaną od początku budowy.
Dla samego pieca - jak przedmówca napisał - wystarczyć może porządny UPS
Pobór mocy pieca jest dość niewielki, u mnie 4 pompki liczmy 60W + wentylator +ślimak - to nie przekroczy 400W - zrób sobie sam kalkulację.
Dla samego pieca - jak przedmówca napisał - wystarczyć może porządny UPS
Pobór mocy pieca jest dość niewielki, u mnie 4 pompki liczmy 60W + wentylator +ślimak - to nie przekroczy 400W - zrób sobie sam kalkulację.
Re: awaryjne zasilanie kotła
Agregatu nie trzeba, chyba że chcesz, aby przez kilka dni działało 
Tutaj masz szeroki wybór zespołów zasilania awaryjnego do pieców co:
http://techtron.pl/k112,zasilanie-awary ... -bram.html
Musisz wiedzieć ile wat pobiera pompa i podajnik, przeważnie wystarczy taki dobry zasilacz awaryjny:
http://techtron.pl/p2626,zasilacz-awary ... htron.html
Trzeba wybrać urządzenie z "sinusem", aby nie było problemów że coś buczy.
Do tego akumulator, w zależności ile watów będzie pobieranych i ile czasu minimum chcesz żeby to działało.
Zwykły UPS się nie sprawdzi, bo podziała parę minut, a przerabianie też nie ma sensu gdyż mają małe układy ładowania.
Tutaj masz szeroki wybór zespołów zasilania awaryjnego do pieców co:
http://techtron.pl/k112,zasilanie-awary ... -bram.html
Musisz wiedzieć ile wat pobiera pompa i podajnik, przeważnie wystarczy taki dobry zasilacz awaryjny:
http://techtron.pl/p2626,zasilacz-awary ... htron.html
Trzeba wybrać urządzenie z "sinusem", aby nie było problemów że coś buczy.
Do tego akumulator, w zależności ile watów będzie pobieranych i ile czasu minimum chcesz żeby to działało.
Zwykły UPS się nie sprawdzi, bo podziała parę minut, a przerabianie też nie ma sensu gdyż mają małe układy ładowania.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 9:10 przez Jan-Osik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: awaryjne zasilanie kotła
To prawda że do awaryjnego zasilenia kotła nie trzeba używać agregatu, ale według mnie agregat prądotwórczy sprawdzi się najlepiej. Sam stosuje podobne rozwiązanie w swoim domu - a na agregat nie wydał dużych pieniędzy. Zresztą sprawdźcie sami czy było warto http://barracuda.sklep.pl/10-agregat-ba ... 00-3f.html
- karoka65
- Superużytkownik

- Posty: 701
- Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
- Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
- Kontakt:
Re: awaryjne zasilanie kotła
Te tanie agregaciki można używać do zasilania betoniarki na budowie i innego takiego sprzętu ale nie do zasilania urządzeń elektronicznych.
Sam kiedyś kupiłem taniego UPSa na allegro z sinusoidą modyfikowaną jak było napisane.
No niby prawie wszystko pracowało, buczące pompki, głośniejsza praca silnika motoreduktora ( któryś z kolegów wspomniał o tym ) silnik dmuchawy w ogóle nie mógł wystartować.
Dobrze że gościu pozwolił mi to odesłać i oddał pieniądze.
Poczytałem trochę i zakupiłem inwerter INV 12V/500W z czystym sinusem na wyjściu, pracuje już 5 lat.
Na akumulatorze z ciągnika Centra 12V/115Ah w okresie zimowym wytrzymuje prawie 8 godzin.
Sam kiedyś kupiłem taniego UPSa na allegro z sinusoidą modyfikowaną jak było napisane.
No niby prawie wszystko pracowało, buczące pompki, głośniejsza praca silnika motoreduktora ( któryś z kolegów wspomniał o tym ) silnik dmuchawy w ogóle nie mógł wystartować.
Dobrze że gościu pozwolił mi to odesłać i oddał pieniądze.
Poczytałem trochę i zakupiłem inwerter INV 12V/500W z czystym sinusem na wyjściu, pracuje już 5 lat.
Na akumulatorze z ciągnika Centra 12V/115Ah w okresie zimowym wytrzymuje prawie 8 godzin.
Re: awaryjne zasilanie kotła
Jeżeli chodzi o dobry UPS to ja mam u siebie coś od tego gościa http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=21949800
jest z czystą sinusoidą i miał też UPS na duże napięcie.
jest z czystą sinusoidą i miał też UPS na duże napięcie.
Re: awaryjne zasilanie kotła
ja mam agregat barracuda z firmy wa-tech i po jednym dniu sie rozklekotał,chińskie badziewie,szkoda kasy,podpiąłem pod piec i kicha mało się nie spalił,nie kupujcie z tej firmy!!!!
Re: awaryjne zasilanie kotła
Dobre zasilacze awaryjne są polskiej marki
Re: awaryjne zasilanie kotła
Widziałem już kilka wypadów na różnych forach jak i w komentarzach z takim tekstem. Nie ładnie tak spamować.awwa pisze:Dobre zasilacze awaryjne są polskiej marki
Dobry sprzęt nie wymaga takich wpisów.