Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jeszcze nie napisałem bojler 150 l i piec 25 kw
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
O matko, co za myśliciel Panu dobrał 25kW na 130m2?
Z podajnika z zapasem to powinno być max. 12kW......
Na zimę, to okaże się zimą......, nastawy zależą od poprawności konstrukcji kotła i poprawności, szczelności danego palnika oraz zastosowanej dmuchawy.
Przy docieplonym budynku i 130m2 dla kotła 25kW nastawy będę zapewne bardzo ubogie....
Przypuszczam coś koło 6sek podawanie/pod ok.50sek pauza i mało powietrza, ale nie znam dmuchawy ani palnika, więc tutaj nie będę strzelał.....
Z podajnika z zapasem to powinno być max. 12kW......
Na zimę, to okaże się zimą......, nastawy zależą od poprawności konstrukcji kotła i poprawności, szczelności danego palnika oraz zastosowanej dmuchawy.
Przy docieplonym budynku i 130m2 dla kotła 25kW nastawy będę zapewne bardzo ubogie....
Przypuszczam coś koło 6sek podawanie/pod ok.50sek pauza i mało powietrza, ale nie znam dmuchawy ani palnika, więc tutaj nie będę strzelał.....
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
WITAM dmuchawa WBS-6AL Podajnik ślimakowy Pancerpol Trio do kotła 25 kW
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
witam mam pytanie czy dmuchawa dobra czy zła i ustawienia sie zmienia i mam pytanie czy sterownik iryd sam nie zmieni ustawien według czujnika spalin
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
a jakie ustawienia pan proponuje na lato i czy ten sterownik sam nie dostosuje ustawien na zime
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Wiem jak wygląda palnik trio, ale nigdy z niego nie korzystałem.
Nie podam Panu nastaw, bo nie mam z tym palnikiem doświadczenia.
Ma takie 2rury powietrza wtórnego, powinny byc skierowane do wewnątrz płomienia, jakie moce nadmuchu do tego dobrać- nie wiem. Kwestia prób.
Sterownik oczywiście może się dostosowac, ale sprzedający zestaw producent kotła powinien wpisac odpowiednie nastawy pod palnik, dmuchawę oraz konstrukcje swojego kotła.
Wówczas wystarczyłaby ewentualnie drobna korekcja przy jakimś mniej typowym węglu.
W menu dmuchaw - menu kodowe 99 powinien byc wybrany typ dmuchawy 1, co oznacza WBS6a
AL
W normalnym menu trzeba zadać odpowiednie parametry dla 100%mocy, dla 1%mocy a na lato odpowiednio dograć tryb podtrzymania ognia.
Nie podam Panu nastaw, bo nie mam z tym palnikiem doświadczenia.
Ma takie 2rury powietrza wtórnego, powinny byc skierowane do wewnątrz płomienia, jakie moce nadmuchu do tego dobrać- nie wiem. Kwestia prób.
Sterownik oczywiście może się dostosowac, ale sprzedający zestaw producent kotła powinien wpisac odpowiednie nastawy pod palnik, dmuchawę oraz konstrukcje swojego kotła.
Wówczas wystarczyłaby ewentualnie drobna korekcja przy jakimś mniej typowym węglu.
W menu dmuchaw - menu kodowe 99 powinien byc wybrany typ dmuchawy 1, co oznacza WBS6a
AL
W normalnym menu trzeba zadać odpowiednie parametry dla 100%mocy, dla 1%mocy a na lato odpowiednio dograć tryb podtrzymania ognia.
-
michalrynk
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
tak te rury przy podajniku z powietrzem sa tylko przy paleniu pelletem lub biomasa a na eko groszek miał to powinny byc zakrecone i nadmuch jest od dołu jak przy innych podajnikach
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki
Co z tym nowym panelem pokojowym do Iryda? Zbliża sie sezon grzewczy:)
Co z tym nowym panelem pokojowym do Iryda? Zbliża sie sezon grzewczy:)
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Byłem ostatnio w siedzibie firmy Prond.
Gratów mają niby na 100szt., w sensie środków, soft też jest a kuleje temat obudowy i naklejek czołowych, choć projekt naklejki też już ponoć jest..
Sam już mocno naciskam, bo klienci dopytują o lepsze panele
Powiem też szczerze, że teraz zakończylismy tez nowe badania kotłów, odbyły się na Irydzie, fajnie wszystko wyszło. Osoba badające też mówiła,że sterownik mu się podoba pod względem obsługi.
Gratów mają niby na 100szt., w sensie środków, soft też jest a kuleje temat obudowy i naklejek czołowych, choć projekt naklejki też już ponoć jest..
Sam już mocno naciskam, bo klienci dopytują o lepsze panele
Powiem też szczerze, że teraz zakończylismy tez nowe badania kotłów, odbyły się na Irydzie, fajnie wszystko wyszło. Osoba badające też mówiła,że sterownik mu się podoba pod względem obsługi.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Pytanie do Jarecki79
Od miesiąca posiadam piec firmy Witkowski KMB-RP PLUS 19 kW z sterownikiem IRYD RTZ PID. Będę nim ogrzewał dom 130m2 + zasownik CWU 140 litrów + ogrzewanie podłogowe w jednym pomieszczeniu. Układ ogrzewania sterowany zaworem 4-drogowym z siłownikiem. Budynek ocieplony 10cm styropianem.
W obecnej chwili testuję piec na ustawieniach podanych przez producenta:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 30
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 15
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 10
6. Nastawa temperatury CWU - 40
Pozostałe nastawy wg nastaw producenta.
Bardzo proszę o podanie mniej więcej optymalnych nastaw dla mojego pieca 19 kW.
Mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem, że pompa zasobnika CWU uruchamia się dopiero przy spadku o 4 stopnie.Czy jest możliwość skorygowania jakimś z parametrów tak by reakcja starownika była dużo szybsza?
Pytanie do Jarecki79
Od miesiąca posiadam piec firmy Witkowski KMB-RP PLUS 19 kW z sterownikiem IRYD RTZ PID. Będę nim ogrzewał dom 130m2 + zasownik CWU 140 litrów + ogrzewanie podłogowe w jednym pomieszczeniu. Układ ogrzewania sterowany zaworem 4-drogowym z siłownikiem. Budynek ocieplony 10cm styropianem.
W obecnej chwili testuję piec na ustawieniach podanych przez producenta:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 30
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 15
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 10
6. Nastawa temperatury CWU - 40
Pozostałe nastawy wg nastaw producenta.
Bardzo proszę o podanie mniej więcej optymalnych nastaw dla mojego pieca 19 kW.
Mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem, że pompa zasobnika CWU uruchamia się dopiero przy spadku o 4 stopnie.Czy jest możliwość skorygowania jakimś z parametrów tak by reakcja starownika była dużo szybsza?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Strasznie wielki kocioł jak na 130m do ogrzania.
Dmuchawa na 30bieg?? dlaczego aż tak wysoko?
Napisz kolego dokładnie jaki masz palnik i jaka jest dmuchawa (na dmuchawie powinna być naklejka- odczytaj)
Producent preferuje widać dłuższe czasy podawania, niektóre węgle i palniki "to lubią"
Nie znając jeszcze odpowiedzi jaki palnik i dmuchawa, sugeruję tylko obniżyć dla 1%mocy pauzę podawania na 3minuty.
Czekam na info o palniku i dmuchawie, to cosik będzie można powiedzieć.
Dmuchawa na 30bieg?? dlaczego aż tak wysoko?
Napisz kolego dokładnie jaki masz palnik i jaka jest dmuchawa (na dmuchawie powinna być naklejka- odczytaj)
Producent preferuje widać dłuższe czasy podawania, niektóre węgle i palniki "to lubią"
Nie znając jeszcze odpowiedzi jaki palnik i dmuchawa, sugeruję tylko obniżyć dla 1%mocy pauzę podawania na 3minuty.
Czekam na info o palniku i dmuchawie, to cosik będzie można powiedzieć.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Sprawdziłem i podaję
wentylator: WBS6a AL
palnik: retortowy ekoenergia 10-25kW
Producent kotła poinformował mnie że ten kocioł 19kW ogrzewa tylko do 150m2
Z góry dziękuję za pomoc
Sprawdziłem i podaję
wentylator: WBS6a AL
palnik: retortowy ekoenergia 10-25kW
Producent kotła poinformował mnie że ten kocioł 19kW ogrzewa tylko do 150m2
Z góry dziękuję za pomoc
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Uszczelnij sobie głowicę spalająca sliconem na 1200st.C
Przy tej dmuchawie, to już z wielkim hukiem 21bieg wystarczy, jak palenisko będzie szczelne, to nie trzeba więcej dmuchać jak 17bieg.....
W kwestii doboru się nie wtrącam, moim zdaniem to strzelanie do wróbla z armaty.
Przy tej dmuchawie, to już z wielkim hukiem 21bieg wystarczy, jak palenisko będzie szczelne, to nie trzeba więcej dmuchać jak 17bieg.....
W kwestii doboru się nie wtrącam, moim zdaniem to strzelanie do wróbla z armaty.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Czyli mam rozumieć, że tylko skorygować wydajność dmuchawy bez ingerencji w inne parametry. Faktycznie będę musiał wygasić kocioł i uszczelnić głowicę spalającą.
Nie ukrywam, że próbowałem pana ustawień. Nie było zbyt wielkiej różnicy prócz większej ilości popiołu. Co wedle mojego skromnego zdania sugieruje mi większe spalanie ekogroszku.
W obecnej chwili z pana ustawień powróciłem do ustawień podanych przez prodcenta z uwzględnieniem pana sugestii czyli zmniejszyłem wydajność dmuchawy dla 100% mocy z 30 na 21 i wydłużyłem czas między przedmuchami w podtrzymaniu z 15 min na 25 min i czas podania zmiejszyłem z 10 na 8 sekund (moje ustawienie)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie załaczenia pompy CWU a mianowicie zauważyłem że pompa załącza się dopiero po spadku temperatury o 4 stopnie. Czy idzie to jakoś skorygować?
Moje obecne ustawienia:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 21
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 25
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 8
6. Nastawa temperatury CWU - 40
Jestem jak najbardziej otwarty na pana sugestie i podpowiedzi odnośnie ustawień sterownika
Czyli mam rozumieć, że tylko skorygować wydajność dmuchawy bez ingerencji w inne parametry. Faktycznie będę musiał wygasić kocioł i uszczelnić głowicę spalającą.
Nie ukrywam, że próbowałem pana ustawień. Nie było zbyt wielkiej różnicy prócz większej ilości popiołu. Co wedle mojego skromnego zdania sugieruje mi większe spalanie ekogroszku.
W obecnej chwili z pana ustawień powróciłem do ustawień podanych przez prodcenta z uwzględnieniem pana sugestii czyli zmniejszyłem wydajność dmuchawy dla 100% mocy z 30 na 21 i wydłużyłem czas między przedmuchami w podtrzymaniu z 15 min na 25 min i czas podania zmiejszyłem z 10 na 8 sekund (moje ustawienie)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie załaczenia pompy CWU a mianowicie zauważyłem że pompa załącza się dopiero po spadku temperatury o 4 stopnie. Czy idzie to jakoś skorygować?
Moje obecne ustawienia:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 21
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 25
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 8
6. Nastawa temperatury CWU - 40
Jestem jak najbardziej otwarty na pana sugestie i podpowiedzi odnośnie ustawień sterownika
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zastanawiałe się również nad korektą ustawień PID.
KP - wzmocnienie części proporcjonalnej
KI - wzmocnienie części całkującej
Mam pytanie: Czym pan się sugierował zwiększając parametr KI z 21 na 35 ? Co panu to dało?
Są różne metodu doboru ustawień PID. Najprostsza Zieglera-Nicholsa. ale do tego treba by mieć troszeczkę danych. W tych metodach korzysta się z wzorów. Dla regulatora PI:
Kp=0,45*Ku
Ki=1,2*Kp/Pu
Gdzie:
Pu - okres oscylacji
Ku - najwyższe ustawione wzmocnienie, przy którym sygnał wyjściowy zacznie oscylować na granicy przeregulowania.
KP - wzmocnienie części proporcjonalnej
KI - wzmocnienie części całkującej
Mam pytanie: Czym pan się sugierował zwiększając parametr KI z 21 na 35 ? Co panu to dało?
Są różne metodu doboru ustawień PID. Najprostsza Zieglera-Nicholsa. ale do tego treba by mieć troszeczkę danych. W tych metodach korzysta się z wzorów. Dla regulatora PI:
Kp=0,45*Ku
Ki=1,2*Kp/Pu
Gdzie:
Pu - okres oscylacji
Ku - najwyższe ustawione wzmocnienie, przy którym sygnał wyjściowy zacznie oscylować na granicy przeregulowania.