Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Jednym słowem nie wiadomo w którą stronę uderzyć z tymi centralami. Za mała wydajność źle, za duża również...:( W takim razie co wybrać? Mam około 3000 zł dofinansowania więc co Pan by polecił? Raz jeszcze 100 m2 powierzchni 8 nawiewów 3 wywiewy. Grzanie Gazem ocieplenie styro 12, dach 40 cm wełny mineralnej. Panie Tomaszu jaką pójść drogą zatem ? :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Szanowny Panie ... może opiszę

Ma Pan ogrzewanie centralne w którym się płaci za ciepło wytworzone w kotłowni a nie za oddane przez grzejniki - Przy domu 100m2 nawet nie najlepiej ocieplonym, ma Pan i tak nadprodukcję ciepła.
Czy Pan odzyska w sezonie z wentylacji ( 3000kWh - ogrzanie 100m3/h o 20 st.C) 95 % czy 70-80% to taka różnica nie odbije się na rachunkach.
A teraz poza ekonomiczne względy - centrale by normalnie pracowały to minimalny bieg wynosi 30% mocy - co przy dream 400 w 100m2 domu da 150-170m3/h - i będzie Pan miał za sucho.
Pana system ogrzewania jest mało doskonały jeżeli chodzi o automatykę w pokojach - rekuperator 90% może spowodować, że będzie za ciepło i nie będzie czym tego odprowadzić.
Może by Pan przemyślał Flexit s3
Obrazek
Mniejsza sprawność i to z samoregulacją - powrót części wilgoci ...

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Wszystko świetnie tylko gdzie tego Flexita można dostać i w jakiej cenie? Można też poprosić o link do jakieś specyfikacji tego reku? Na stronie ciężko się w tym połapać znajduję jedynie Flexir s3 R to ten?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

kosztuje 7300zł brutto.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: RobertKGB »

Panie Tomaszu. Dom parter 95m2+ poddasze 119m2(pow użytkowa) , docelowo 5 osób , sporadycznie więcej,z pomieszczeń "mokrych" - kuchnia , 3 łazienki .GWC jako takiego nie będzie, pomieszczenie w piwnicy z centralą chce użyć jako GWC, jakieś 10-12m czerpni Może mi Pan polecić jakąś godną centralę ?

giovaniiii
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 sty 2009, 13:42

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: giovaniiii »

Wentylację sam robiłem na rurach typu sonoduct 10cm i 16cm na głównych kanałach.

Główne kanały na poddasze poszły i tam zamontowałem rozdzielacze do rozprowadzenia powietrza na wszystkie pomieszczenia.

Wyciąg z łazienki dolnej podłączyłem przez trójnik z głównego kanału. Ten kanał główny następnie leci do góry na poddasze do rozdzielacza.
(nie miałem innego wyjścia, miejsca nie było żeby to inaczej zrobić.)

Czy to źle zrobiłem i powietrze będzie wysysane tylko przez wentylację z dolnej łazienki zamiast z wszystkich pomieszczeń równomiernie ?
Jeśli tak to czy da się to jakoś poprawić np przez częściowe zablokowanie przepływu powietrza w wentylacji w dolnej łazience?

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Witam,

Prosiłbym jeszcze o opinię na temat reku NedAir WTA HR 400. Dla 7 nawiewów i 3 wywiewów. Powierzchnia 100m2 użytkowych. Za cenę 3500 zł warto to kupić?

pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Maniak pisze:Witam,

Prosiłbym jeszcze o opinię na temat reku NedAir WTA HR 400. Dla 7 nawiewów i 3 wywiewów. Powierzchnia 100m2 użytkowych. Za cenę 3500 zł warto to kupić?

pozdrawiam
Lekkie styro obudowy i bardzo słabe wentylatory - są na ogół dość głośne... Nigdzie nie "chwalą" się poziomem szumów na nocnym biegu.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Maniak »

Czyli za te 3500 nie opłaca się tego brać?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jak nie była używana... To tania centrala w lekkiej styropianowej obudowie. Trochę lepsza niż w podobnej cenie Vent-axia .
Jak Pan nie ma kasy na ciężka metalową centralę ( chodzi i szczelność i maksymalną ciszę) to Pan kupuje styropianową.

limancjusz
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 30 sie 2013, 16:16

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: limancjusz »

Witam forumowiczów,

mam gotowy projekt wentylacji oparty o rury SPIRO, ale oczytałem się o pe-flexach np uniflex czy termokontrol i zdecydowałem się z nich skorzystać.
Głównie dlatego,że rury będą niewidoczne(zalane w stropie + na poddaszu nieużytkowym) oraz instalacja będzie mogła być wykonana przeze mnie samodzielnie.

W związku z tym proszę o pomoc w obliczeniach.

Oto jakie dane mam w projekcie instalacji na SPIRO

Pomieszczenie Kubatura Strumień nawiewny Strumień wywiewny
m3 m3/h m3/h
Parter
Wiatrołap 10 0 15
Łazienka 10 0 50
Kuchnia 35,4 0 80
Pokój dzienny z jadalnią 118,5 130(2x65) 0
Pokój 50 55 0

Piętro
Komunikacja + schody 31,3 0 60
Sypilania 31,1 35 0
Sypilania 38,9 45 0
Sypilania 52,9 55 0
Pralnia 9,2 0 40
Łazienka 13 0 60
Garderoba 11,9 0 15

Ile puszek w pomieszczeniach i z iloma kanałami dolotowymi powinienem zastosować?(rury i puszki musza się zmieścić w wylewce stropu - masz 13 cm wysokości). Rekuperator umieszczę w garażu - czy w tej sytuacji skrzynki rozdzielcze lepiej umieścić na poddaszu użytkowym czy na piętrze w wylewce? A może to bez znaczenia?

Rekuperator - w projekcie AERIS 350 LUXE VV wersja LEWA ale zamienię ją na ONYX DREAM 400.
Projekt domu - Atrakcyjny 1, rzuty: http://www.projektyzwizja.pl/projekty-d ... ny-1,rzuty

W domu będzie mieszkać docelowo 5/6 osób - 2/3 dorosłe i 3 dzieci.

Za tydzień będę zalewał strop więc bardzo bym prosił o informacje jakie średnice przepustów zostawić pod skrzynki nawiewne i wywiewne.

Czy wyrzutnie mogę zrobić poprzez komin z kotłowni? Musi być to jakiś specjalny komin?

pozdr
Kamil

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Witam

Proszę o pomoc w doborze rur, (jakieś porady), dopiero zacząłem studiować temat reku.
Ale przez wzgląd, że mam rozgrzebany dom = remont, niewiele mam czasu na zgłębianie tematu.

Dom ok. 140 m2, parter z użytkowym poddaszem, obliczenia dla 4-6 osób, sporadycznie dla imprez więcej.
Obecnie brak jakiejkolwiek wentylacji - ubiegłej zimy wilgoć utrzymywała się 65-73%.

Wcześniej chciałem Lunę (cena i lepsza taka jak żadna wentylacja).
Ale mam możliwość kupienia "storkair 91 bypass automatyczny" używany za 2000 zł.
Myślę, że będzie zdecydowanie lepszy od Luny.

Postawiłem nowy komin systemowy w miejscu starego i resztę przestrzeni mam zamiar wykorzystać na poprowadzenie rur. Jest to środek budynku.
Reku w piwnicy, dolot przez piwnicę, wylot wzdłuż komina.

Znalazłem .pdf storkair 91 - 350.
Na schemacie widzę, że ma przyłącza wew. fi 151/160, zew. fi 180. Czy nie są za duże, do wydajności ? Można je zredukować i dobrać mniejszą rurę ? - by przekroje były jak należy.
Wydajność I bieg - 100 m3/h, 43 Pa - 45 Watt (30%), II bieg 150 m3, 116 Pa - 82 W(50%), III bieg 225 m3, 290 Pa - 189 W(90%), takie są nastawy fabryczne, ale możliwa regulacja biegów, max 250 m3, 318 Pa.

1) - jak oceniacie to reku ?
2) Jakie fi rury na zasys/wyrzut ? Jaka rura niedroga, a nie zwiększająca hałasu ?
Myślę by rozdzielić rury (nawiew/wywiew) - parter i piętro już przy reku (będzie je łatwiej zmieścić w otworze). Jakie dobrać Fi ?
3) Czy skrzynki rozdzielające z blachy są OK? Przeważnie takie widzę (allegro, google, w Castoramie nawet nie wiedzą co to jest rekuperator i rury mają wyłącznie proste lub spiro).
Skrzynka rozdzielająca piętro znalazłaby się na stropie poddasza pod 20cm wełny 4 nawiewy, 3 wywiewy.
Skrzynka rozdzielająca parter jeśli zmieszczę - to na poziomie parteru, jeśli nie - to przy reku, ale długość rur rozprowadzających wzrośnie o 3 metry.
Parter 3 lub 4 nawiewy, 3 wywiewy (jeden z tych wywiewów bym podpiął w kotłowni + dodatkowy filtr)..
W okapach kuchennych zostawię obecne wyrzutnie na dwór.
4) jakie rury / przekroje do rozprowadzenia nawiewów/ wywiewów.

Rury wolę jakieś "sztywne" (chodzi o przekrój) - by ich nie zgnieść obejmami czy uchwytami mocującymi. Długościowo mogą być elastyczne. Mam zamiar wszystko podłączyć samemu.

Pozdrawiam
Marek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Najpierw reku trzeba wybrać - potem do niego średnice kanałów.
Jeżeli używana centrala to na 100% była zbyt głośna. Niedbanie o filtry - skutkuje przegrzaniem na osi wentylatora i luzem, czyli coraz głośniejszą pracą.

Hagosia
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 99
Rejestracja: 08 lis 2009, 19:59

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Hagosia »

Jeśli mogę się wtrącić z pytaniem, mam zamiar kupić te rury czy to dobry wybór. słyszałam wiele pozytywnych opinii a to jednak nie błaha sprawa
http://www.meibes.pl/id/36/Inoflex

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Na 98% jestem zdecydowany na tego storkair 91, w sobotę jadę go obejrzeć na żywo - jak będzie OK = kupić. Inne jakie bym jeszcze rozważył, to:
Vents VUT 300 V, lub ned air 300/400.
Nedair ma tę samą budę co storkair - automatyczny bypass wydają się w porządku.

Przeczytałem cały wątek i się już pogubiłem.
Wiem że ma być 2 - 5 m/s ale i tak nie wiem jak to liczyć.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”