Zmiana więźby dachowej w istniejącym budynku

Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

MiszkaF
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 cze 2007, 20:26
Lokalizacja: Gdańsk

Zmiana więźby dachowej w istniejącym budynku

Post autor: MiszkaF »

Witam!
Mam pytanie związane z zamianą więźby dachowej w istniejącym domu (wymiary poddasza 7,40 x 7,30 m).
Obecnie więźba, przypominająca konstrukcję płatwiowo-kleszczową, jest wykonana z:
1. Krokwii o wymiarach 10x10 cm i długości ok. 5,90 m- rozstaw krokwii to ok 90cm (9 szt), kąt nachylenia 42 st.
2. Płatwii o długości 7,5 m i wymiarach 10x10 cm.
3. Kleszczów, a raczej jętek (bo nie są to typowe dwie deski spinające dwie krokwie, tylko pojedyncze belki) mają wymiary 10x10cm i długość 3,3 m (2, 5, i 8 krokiew) 3 szt..

Wysokość od podłogi do jętki (kleszczy) to 2,3 m.
Wysokość od podłogi do kalenicy wynosi 4,30 m.

Wykonane są trzy pary słupów z mieczami (podpierające 2, 5, i 8 parę krokwii) i wspomnianymi jętkami. Poddasze pełni rolę strychu i chcę zadaptować go na poddasze użytkowe - 2 pokoje.

W związku z tym, że słupy są rozstawione tak, że w obu projektowanych pokojach będą wypadać po środku pokoju jeden i na przeciw okna drugi (sytuacja identyczna w obu pokojach), chcę zmienić trochę typ więźby - na jętkowy.

I tu jest podstawowe pytanie: Czy można wykonać nowe jętki między każdymi krokwiami (chcę podnieść wysokość przyszłego stropu na h=2,6 m od podłogi - obecnie jest 2,3 m), a później pozbyć się słupów, płatwii oraz mieczy, oraz jakich wymiarów jętki powinienem zastosować.

Mam tylko jedną prośbę - nie piszcie, żebym udał się do jakiegoś konstruktora czy projektanta - chcę tylko uzyskać waszej opinii i porad. Być może jest ktoś, kto podpowie mi rozwiązanie i obędzie się bez konsultacji u konstruktora.

Na maila mogę przesłać rysunek konstrukcji istniejącej więźby.

Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

Diablo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 86
Rejestracja: 20 cze 2007, 21:05
Lokalizacja: OPOLE

Post autor: Diablo »

Proszę o wysłanie rysunku istniejącego dachu postaram się jakoś pomóc w tej sprawie.Pozdrawiam

Adam Makowicz
Aktywny
Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: 26 cze 2007, 20:55
Lokalizacja: Sopot

Post autor: Adam Makowicz »

Miszka?
Projekcik potrzebny! Projekcik!

Przemek

Post autor: Przemek »

zdecydowanie potrzebny projekt po co eksperymentować

MiszkaF
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 cze 2007, 20:26
Lokalizacja: Gdańsk

Dzięki

Post autor: MiszkaF »

Bardzo dziękuję "DIABLO" za profesjonalne podejście do tematu i fachową poradę (mail priv). Dzięki.

Diablo
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 86
Rejestracja: 20 cze 2007, 21:05
Lokalizacja: OPOLE

Post autor: Diablo »

Nie ma za co... Polecam sie na przyszłość. :wink:

Pantcho
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 84
Rejestracja: 25 maja 2006, 13:44
Lokalizacja: Opolskie

Post autor: Pantcho »

Proszę jednak pamiętać ze jeśli zmienia się konstrukcje więźby dachowej to niezbędny jest projekt i pozwolenie na budowę.

Pantcho
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 84
Rejestracja: 25 maja 2006, 13:44
Lokalizacja: Opolskie

Post autor: Pantcho »

Powinien mieć Pan projekt a tam juz pisze jakie krokwie mają być i wogóle gdzie trzeba podeprzec.

Adam Makowicz
Aktywny
Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: 26 cze 2007, 20:55
Lokalizacja: Sopot

Post autor: Adam Makowicz »

Za projekt trza zapłacić a za poradę na forum czy priwa nie! Ot i wszystko jasne!
Ale pamiętaj: nieznajomość przepisów nie jest usprawiedliwieniem.

Piecia
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 sty 2009, 18:37
Lokalizacja: Mazury

Więźba!!!

Post autor: Piecia »

MiszkaF mam sprawę możesz mi dać info odnośnie zmiany konstrukcji bo mam podobny problem co ty!!
Jak możesz to jeszcze projekt twojej więźby ze zmianami żebym wiedział jak mam swoją pozmieniać.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Piecia

Jasiudarek
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 09 kwie 2008, 22:31
Lokalizacja: opolskie

Post autor: Jasiudarek »

Witam. Mam podobny problem. Poddasze ma wymiary 10,5 x 9,5. Konstrukcja podobna jak wyżej u forumowicza. Chciałbym konstrukcjie krokwiowo jętkową. Strop jest drewniany a murłata jest na belkach stropowych.
Projekt napewno będzie robiony ale chciałbym sie zapoznać wczesniej, co pomoże mi w podzielenie powierzchni na pokoje. Z góry dziękuje.
Jasiudarek

marecki55
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 29 lip 2008, 19:55
Lokalizacja: Kwidzyn

Post autor: marecki55 »

WITAM
U mnie projektant powiedział że można zrobić konstrukcję jętkową (przy takich samych wymiarach jak u Ciebie). Wstępnie rozmiar krokwi 8/20 a jętek 2x5/20 przy pokryciu blachodachówką.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Więźba dachowa”