Panie Tomaszu mam pytanie odnośnie centrali RENOVENT EXCELLENT 400.
Czy uważa Pan, że dla domu parterowego z nieużytkowym poddaszem o powierzchni125m2,
przy czterech osobach ta centrala to dobry pomysł?
Pozdrawiam
Czy uważa Pan, że dla domu parterowego z nieużytkowym poddaszem o powierzchni125m2,
przy czterech osobach ta centrala to dobry pomysł?
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: brink
Pod jakim względem?
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: brink
czy nie będzie troche za mocna i czy nie będzie wysuszać powietrza w okresie grzewczym?
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: brink
Ewentualnie jakie konkretne centrale może Pan polecić.
Prosze napisać kilku producentów godnych uwagi.
Prosze napisać kilku producentów godnych uwagi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: brink
Na ogół podstawowy bieg to 30% więc koło 130m3/h przy instalacji z małymi oporami i dobrym sprężu centrali. 130m3/h przy 4 osobach jest OK - ale w przyszłości zapewne młodzież wyfrunie... Jeżeli wentylatory w brinku mogą chodzić na 20% ( cicho) to nie będzie przesuszało.
Co innego poziom szumów.
Co innego poziom szumów.
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: brink
A więc proponowałby Pan coś troszke słabszego np. o wydatku 300m3/h?
A czy automatyczny by-pass i wstępna nagrzewnica to faktycznie coś
niezbędnego w centrali czy raczej dodatkowy koszt?
A czy automatyczny by-pass i wstępna nagrzewnica to faktycznie coś
niezbędnego w centrali czy raczej dodatkowy koszt?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: brink
Słabszy... to nie m3 na centrali a w pokojach. Przykładowo centrala 400m3/h o sprężu 140Pa podłączona do instalacji może mieć mniejszą wydajność niż centrala 300m3/h o sprężu 400Pa.piciek1906 pisze:A więc proponowałby Pan coś troszke słabszego np. o wydatku 300m3/h?
A czy automatyczny by-pass i wstępna nagrzewnica to faktycznie coś
niezbędnego w centrali czy raczej dodatkowy koszt?
Automatyczny bypass montuje się do współpracy z gwc - ale wtedy 400m3/h i 300-400Pa to minimum
Nagrzewnice... przydają się gdy nie ma gwc, no chyba, że rotor zamontujemy.
Co do kosztów. W jakiej kwocie, się Pan chce zamknąć z centralą i kanałami, skrzynkami anemostatami... To musi współdziałać i być niesłyszalne.
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: brink
10 000zł, robocizna własna, na skrzynkach rozdielczych, kanały jeszcze nie wiem.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: brink
Gdzie jest budowa?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: brink
W Krakowie - to 12000zł na gotowo, chyba, że strop 20cm zbrojonego betonu.
Na 400 -ce z bypassem ( do współpracy z gwc ) 1000zł drożej.
Jeżeli chodzi o kanały - to najlepsze z niedrogich AFS 68mm nawiew, 80 lub 100mm wywiew 125mm główny jeżeli centrala 400m3/h to fi 160mm


Na 400 -ce z bypassem ( do współpracy z gwc ) 1000zł drożej.
Jeżeli chodzi o kanały - to najlepsze z niedrogich AFS 68mm nawiew, 80 lub 100mm wywiew 125mm główny jeżeli centrala 400m3/h to fi 160mm


-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: brink
jednak wolałbym zrobić to sam.
prosiłem Pana o polecenie mi konkretnych centrali wartych uwagi.
dla ilu nawiewów policzył Pan te średnice kanałów bo ja będe miał 5.
jeżeli chodzi o kanały AFS to spoko ale pod warunkiem, że Pan by mi je sprzedał
bo wydaje mi się, że ciężko będzie zrealizować tak małe zamówienie bezpośrednio
u producenta.
prosiłem Pana o polecenie mi konkretnych centrali wartych uwagi.
dla ilu nawiewów policzył Pan te średnice kanałów bo ja będe miał 5.
jeżeli chodzi o kanały AFS to spoko ale pod warunkiem, że Pan by mi je sprzedał
bo wydaje mi się, że ciężko będzie zrealizować tak małe zamówienie bezpośrednio
u producenta.