mam problem z kotłem De Dietrich MCR II 30/35 MI, tak więc sprawa wygląda następująco:
Gdy włączę funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej kocioł się włącza podgrzewa wodę do temperatury zadanej (powiedzmy 40*C) gdy jest zakręcony pobór wody. i na wyświetlaczu wyświetla się cyfra "8" w tym momencie wentylator pracuje na obrotach 2800 i pompa pracuje na 2 biegu. kocioł czeka aż temperatura spadnie i później włącza palnik ("4") podgrzeje do zadanej temperatury i powtarza się ta sama sytuacja wskakuje "8" i pracuje pompa i wentylator. I tak to działa w kółko...
Jak go przełączyć do trybu normalnego żeby włączał się tylko gdy jest pobór wody?
De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.U.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.
Jak stary jest kocioł i kiedy widział serwisanta?
Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.
Kocioł jest nowy, wymieniony przed sezonem grzewczym, pracował zaledwie kilkadziesiąt godzin.
Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.
Więc jest na gwarancji proszę z niej skorzystać inaczej można ją stracić.
Re: De Dietrich MCR II 30/35 MI problem z podgrzewaniem C.W.
Problem był bardzo przyziemny, zablokował się czujnik przepływu C.W.U. i podawał, że jest ciągle odkręcona woda użytkowa, stąd takie dziwne zachowanie kotła 