witam forumowiczów
mam problem z stropem jestem z braznzy budowlanej laikiem, dałem do narysowanie projekt i mam teraz same problemy, odbierajac projekt nie zwróciłem uwagi na strop a problem jest duzy bo beliki stropowe przechodza przez komin a gość który rysował wypioł sie na naprawe błedu i potrzebuje rozwiazania jak to teraz naprawić zeby nie skałdać jeszcze raz projektu
za wszelką pomoc i sugestie z góry dzieki
pozdrawiam
załaczam rysunek z stropem
[img]www.strop.jpg.pl [img]
:( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
strop - potrzebna pomoc
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Wyjściem jest obrócenie pionów o 90* tak aby zmieściły się między belkami. Jeden trzeba będzie też przesunąć w róg pomieszczenia.
PS. Nie podoba mi się poz. (chyba 4) obok schodów. Jedna belka ma zbierać obciążenia z pasa o szerokości do 60 cm a nie z 284cm/2. Również opacie belek jest nieprzyzwoicie małe.
Pozdrawiam
PS. Nie podoba mi się poz. (chyba 4) obok schodów. Jedna belka ma zbierać obciążenia z pasa o szerokości do 60 cm a nie z 284cm/2. Również opacie belek jest nieprzyzwoicie małe.
Pozdrawiam
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Generalnie istnieje zasada (bardzo często łamana) aby piony były niezależną częścią budynku.
A schody możesz umieścić pomiędzy ścianami - dostawisz jedną ścianę przy schodach obok wejścia na taras. Może to popsuć ci koncepcję wnętrza ale nie można mieć wszystkiego.
Tymczasem
A schody możesz umieścić pomiędzy ścianami - dostawisz jedną ścianę przy schodach obok wejścia na taras. Może to popsuć ci koncepcję wnętrza ale nie można mieć wszystkiego.
Tymczasem
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Dopuszczalne jest opieranie pustaków na ścianie.
Możesz dać opuszczoną belkę żelbetową (pełniącą jednocześnie rolę belki policzkowej) a na niej oprzeć belki stropowe równolegle do żebra rozdzielczego.
Powodzenia przy wymiarowaniu przekrojów i zbrojenia.
Możesz dać opuszczoną belkę żelbetową (pełniącą jednocześnie rolę belki policzkowej) a na niej oprzeć belki stropowe równolegle do żebra rozdzielczego.
Powodzenia przy wymiarowaniu przekrojów i zbrojenia.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji