Witam.
Chciałem się was poradzić odnośnie takiej sytuacji.
Załóżmy że podczas pracy kotła per-eko 16 plus top ze sterownikiem pompa do centralnego i do bojlera - zabraknie prądu.
System instalacji otwarty.
Co w tedy robić?
Ślicznie dziękuje za pomoc!
Brak prądu podczas pracy kotła.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Brak prądu podczas pracy kotła.
jak rzeczywiście w układzie otwartym i wszystko jest poprawnie zmontowane na miedzi lub w stali a średnice rur odpowiednie, to nic złego nie powinno się wydarzyć, tylko to nieprzyjemne uczucie, gdy w kotle zaczyna się gotować woda
-
BIOS-BG
Re: Brak prądu podczas pracy kotła.
Najpierw pytania:
- czy instalacja wygląda tak jak na schemacie (instrukcja str. 8 http://www.per-eko.pl/download/dtr_ksw_top.pdf ), czy tak jak opisano na str. 9 z naczyniem wzbiorczym i rurą bezpieczeństwa,
- jakie zastosowano średnice rur w kotłowni i z jakiego materiału,
- czy rury do naczynia wzbiorczego prowadzone są zgodnie z normą (instrukcja str. 9)
- czy pompy mają obejścia z zaworem zwrotnym (jeśli rury nie umożliwiają ruchu grawitacyjnego wody CO to i tak nie ma znaczenia)
A tak w ogóle - w razie braku prądu kocioł przetrzyma to bez problemu, o ile instalacja została wykonana prawidłowo - tzn. będzie tylko trochę wody na przelewie i pary z naczynia wzbiorczego.
Problemy pojawią się wtedy, gdy przekroje wewnętrzne rur będą zbyt małe lub/i będą one prowadzone w sposób utrudniający odprowadzenie pary lub/i materiał rur nie wytrzymuje takiej temperatury (dotyczy to również lutu miękkiego)
- czy instalacja wygląda tak jak na schemacie (instrukcja str. 8 http://www.per-eko.pl/download/dtr_ksw_top.pdf ), czy tak jak opisano na str. 9 z naczyniem wzbiorczym i rurą bezpieczeństwa,
- jakie zastosowano średnice rur w kotłowni i z jakiego materiału,
- czy rury do naczynia wzbiorczego prowadzone są zgodnie z normą (instrukcja str. 9)
- czy pompy mają obejścia z zaworem zwrotnym (jeśli rury nie umożliwiają ruchu grawitacyjnego wody CO to i tak nie ma znaczenia)
A tak w ogóle - w razie braku prądu kocioł przetrzyma to bez problemu, o ile instalacja została wykonana prawidłowo - tzn. będzie tylko trochę wody na przelewie i pary z naczynia wzbiorczego.
Problemy pojawią się wtedy, gdy przekroje wewnętrzne rur będą zbyt małe lub/i będą one prowadzone w sposób utrudniający odprowadzenie pary lub/i materiał rur nie wytrzymuje takiej temperatury (dotyczy to również lutu miękkiego)
Re: Brak prądu podczas pracy kotła.
Tak jak pisze BIOS. Jeżeli instalacja ma odpowiednio zamontowaną rurę bezpieczeństwa połączoną z naczyniem wzbiorczym nic wielkiego się nie stanie tym bardziej że kocioł podczas braku prądu będzie miał także zamknięty dopływ powietrza.
Re: Brak prądu podczas pracy kotła.
Instalacja wygląda tak jak na schemacie http://www.per-eko.pl/download/dtr_ksw_top.pdf
strona 8.
Średnica rur 28 miedziane.
Tak przekrój rury do naczynia zbiorczego ma 28mm. jak i powrót.
Ma takie obejście do tzw. ruchu grawitacyjnego.
Jeśli jest potrzeba mogę dołączyć zdjęcia.
strona 8.
Średnica rur 28 miedziane.
Tak przekrój rury do naczynia zbiorczego ma 28mm. jak i powrót.
Ma takie obejście do tzw. ruchu grawitacyjnego.
Jeśli jest potrzeba mogę dołączyć zdjęcia.
-
BIOS-BG
Re: Brak prądu podczas pracy kotła.
Na schemacie jest tylko zbiornik wyrównawczy z 1 rurą wpiętą od dołu naczynia. Natomiast naczynie wzbiorcze powinno mieć rurę opadową wpięta bezpośrednio na powrocie kotła i rurę bezpieczeństwa wpięta na zasilaniu kotła (obie bez zasyfonowań), + rura przelewowa i ewentualnie zasilająca z pływakiem. Jak widać są różnice pomiędzy przywoływaną przez producenta kotła normą, a przedstawionym schematem. Szczególnie rura bezpieczeństwa powinna mieć połączenia odporne na temperaturę i wzrost ciśnienia, np.rura miedziana 28 ścianka 1,5 mm + lut twardy.
Obejście do ruchu grawitacyjnego ma sens wtedy, gdy instalacja jest w stanie działać grawitacyjnie (rury o większym przekroju, bez zasyfonowań). Jeśli tego nie ma to tym większe znaczenie ma odpowiednio wpięte naczynie wzbiorcze. Na Twoją korzyść działa zamkniecie dopływu powietrza przy braku prądu, ale nie zwalnia to od przestrzegania Normy dla obiegów otwartych.
Obejście do ruchu grawitacyjnego ma sens wtedy, gdy instalacja jest w stanie działać grawitacyjnie (rury o większym przekroju, bez zasyfonowań). Jeśli tego nie ma to tym większe znaczenie ma odpowiednio wpięte naczynie wzbiorcze. Na Twoją korzyść działa zamkniecie dopływu powietrza przy braku prądu, ale nie zwalnia to od przestrzegania Normy dla obiegów otwartych.