Witam, może nie w temacie budowy własnego domu ale tym razem trochę w innym kierunku.
Jestem palaczem w szkole, otrzymaliśmy nowy piec (jest to piec na ekogroszek, 150kw ze sterownikiem titanic, podajnik ślimakowy ) Mam problem z ustawieniem sterownika, gdy ustawie na parametry od producenta (http://www.prond.pl/instrukcje/titanic.pdf) , piec nie dopala. Czy ktoś mógł by mi pomóc dobrać parametry aby wszystko było w normie, co zwiększyć a co zmniejszyć?
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
Piec na ekogroszek nie dopala
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
wyczyścić palenisko, zwiększyć ilość powietrza do spalania
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
Fabrycznie ten sterownik ma wentylator na max więc już nic więcej nie wyciśniesz ale możesz zwiększyć czas między podawaniem a zmniejszyć czas podawania.
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
Fabrycznie ten sterownik od dośc dawna nie ma dmuchawy na max....
Ten sterownik ma także menu serwisowe, gdzie do danej dmuchawy należy dobrać charakterystykę..
To dwa... i powinien to zrobic producent kotła...
Na tabliczce znamionowej kotła powinien być nr telefonu do producenta- zadzwoń i powinni poprowadzić, tak jest najszybciej
Ten sterownik ma także menu serwisowe, gdzie do danej dmuchawy należy dobrać charakterystykę..
To dwa... i powinien to zrobic producent kotła...
Na tabliczce znamionowej kotła powinien być nr telefonu do producenta- zadzwoń i powinni poprowadzić, tak jest najszybciej
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
?? Polegam na danych producenta.


Re: Piec na ekogroszek nie dopala
To jeszcze starsza wersja instrukcji, nie pamiętam dokładnie, ale od dość dawna jest bodajże 3 czy 4bieg wyjściowo. Z myślą raczej o typowych 20-25kW. Domyślnie charakterystyka dmuchawy jest pod wentyl WBS6a lub WPa06 na silnikach EBM/EMC 75-82W.
Łatwiej bowiem podnieść obroty jak walić na maxa i spalać za dużo paliwa czy wręcz uszkodzić palnik.
Przy takiej dużej jednostce to jest także raczej model wzmocniony i parametry powinny być inne.
Powinien to spasować producent kotła, jak nie, to na sterowniku powinna byc naklejka z telefonem do serwisu firmy Prond i zadzwonić, chłopaki poprowadzą....
Łatwiej bowiem podnieść obroty jak walić na maxa i spalać za dużo paliwa czy wręcz uszkodzić palnik.
Przy takiej dużej jednostce to jest także raczej model wzmocniony i parametry powinny być inne.
Powinien to spasować producent kotła, jak nie, to na sterowniku powinna byc naklejka z telefonem do serwisu firmy Prond i zadzwonić, chłopaki poprowadzą....