Współczynnik przenikania ciepła

Zastanawiasz się z czego budować ściany? Chcesz wiedzieć jakie wykonać tynki? Szukasz pomysłu na ciekawe wykończenie elewacji? W tym dziale znajdziesz porady i inspiracje.

Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl

Arekkrzysiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 lis 2009, 21:40
Lokalizacja: Brzezie

Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Arekkrzysiek »

Witam proszę o wyliczenie współczynnika przenikania ciepła.

Ściany trójwarstwowa zbudowana z:
od wewnątrz:
- tynk wapienno cementowy gr.ok 1cm
-pustak hasiowy gr.20cm
-wełna gr.5cm
-pustak hasiowy gr.10cm

Arekkrzysiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 lis 2009, 21:40
Lokalizacja: Brzezie

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Arekkrzysiek »

Nikt nie pomorze?


Arekkrzysiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 lis 2009, 21:40
Lokalizacja: Brzezie

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Arekkrzysiek »

Opór cieplny :

R=d:^
pustaka 20 cm-R=0,2;0,7=0,29
wełny 5cm-R=0,05:0,5=0,1
pustaka 10cm-R=0,1:0,7=0,14

RT = Rsi+R1+R2+....+Rse
Rsi = 0,13 m2K/W
Rse = 0,04 m2K/W
RT=0,13+0,29+0,1+0,14+0,04=0,7

U=1:Rt
U=1:0,7=1,43

Dobre wartości podstawiłem proszę o sprawdzenie.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 10:08 przez Arekkrzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.

IWUBE

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: IWUBE »

zależy jak bardzo wilgotny ;-) ciekawe czemu nikt tego nie mówi prawda ?
dlaczego potem się okazuje że to co na papierku jest inne w rzeczywistości

Obrazek

Arekkrzysiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 lis 2009, 21:40
Lokalizacja: Brzezie

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Arekkrzysiek »

Dobrze mi to wyszło współczynnik 1,43 to prawie 5 razy więcej niż dopuszczalne.

IWUBE

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: IWUBE »

KOMBINACJI JEST OD PITU PITU

ale to twoja akurat, można się bawić godzinami i projektować przegrodę
np. zamiast tynku cementowego dać tynk termoizolacyjny albo coś po drodze ;-)

Obrazek

Arekkrzysiek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 lis 2009, 21:40
Lokalizacja: Brzezie

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Arekkrzysiek »

Czyli współczynnik u wynosi 0,526(W/m2/K)

Tynk wewnątrz mam cementowo wapienny.

Czyli muszę zastosować styropian 040 Fasada gr 7cm.

Ula Andrzej
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 02 mar 2013, 21:57

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Ula Andrzej »

Niedawno powstał świetny portal, dla ludzi wrażliwych, którzy chcą od życia czegoś więcej niż przeciętność - http://www.profifile.pl/ Chciałem Cię do nas zaprosić, licząc że przyjmiesz moje zaproszenie i odnajdziesz tutaj miejsce dla siebie.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Enerbau »

Dla jakiej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej przyjęto wartości materiałów z których zbudowana jest ściana?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Współczynnik przenikania ciepła

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Arekkrzysiek pisze:Czyli współczynnik u wynosi 0,526(W/m2/K)

Tynk wewnątrz mam cementowo wapienny.

Czyli muszę zastosować styropian 040 Fasada gr 7cm.
Nie podaje się U dla takiej ściany. . Przecież można zajrzeć do podręcznika i przeczytać co to jest współczynnik przenikania ciepła.
Nie podaje się go gdy ciepło idzie inaczej niż prostopadle do przegrody, Nie podaje się go gdy jest ruch powietrza i wody w przegrodzie.


Styropian na murem na fundamencie - nie zatrzymuje praktycznie ciepła a wilgoć[/code][/list]

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ściany elewacje fasady ”