Panowie nie ogarniam reduktora Watts.
Myślałem ze reduktor jest uszkodzony jednak założyłem drugi i nadal to samo.
Objawy są następujące:
Reduktor ustawiony na 2,5 Atmosfery i:
-czasem pokazuje 2,5 atmosfery (manometr wkręcony bezpośrednio w reduktor)
-czasem pokazuje 2,5 a gdy poczeka się 10 minut to wskazówka potrafi dobić do 4 atmosfer.
Reduktor zainstalowany w pionie (producent dopuszcza tego typu montaż),
Od strony wejściowej wkręcony bezpośrednio w kolano (producent wspomina że po stronie wejściowej powinien być prosty odcinek rury min 5 x średnica reduktora tzn 5 x 1" tj około 125 mm- myślę że jednak ma to związek z możliwymi naprężeniami przenoszonymi na pół śrubunek, jeśli jest inaczej to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Za reduktorem (w odległości około 50 cm) znajduje się zawór zwrotny.
2 różne nowe reduktory i obydwa objawy jak wyżej.
Zanieczyszczenia itd odpadają.
Proszę o poradę co jest nie tak...
problem reduktor ciśnienia WATTS
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: problem reduktor ciśnienia WATTS
Proszę sprawdzić czy zwór zwrotny jest sprawny i czy do instalacji jest podłączony jakiś bojler. Jeżeli tak to przed bojlerem od strony zimnej wody powinna znajdować się grupa bezpieczeństwa (min zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny). Reduktor może nieznacznie podnieść ciśnienie ale nie o tyle.