zbrojenie w strpie ackermana
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
zbrojenie w strpie ackermana
Witam.
Proszę o pomoc dotyczącą zbrojenia stropu ackermana. Z obliczeń wynika zbrojenie o średnicy 18mm stal B500SP a wiem że takich średnic w tych stropach się nie stosuje, co w takich sytuacjach należy zrobić?
Proszę o pomoc dotyczącą zbrojenia stropu ackermana. Z obliczeń wynika zbrojenie o średnicy 18mm stal B500SP a wiem że takich średnic w tych stropach się nie stosuje, co w takich sytuacjach należy zrobić?
-
IWB
Re: zbrojenie w strpie ackermana
zamawiać i odbierać towar zgodnie z kartą techniczną i deklaracją producenta
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Dać wyższy pustak a jak i to mało to cegłę dziurawkę na pustak Akermana - i oczywiście przeliczyć jeszcze raz.
Im wyższe żebro tym mniejsze siły w przekroju, tylko nie wiem czy wysokość stropu jest dla Ciebie ograniczona.
Im wyższe żebro tym mniejsze siły w przekroju, tylko nie wiem czy wysokość stropu jest dla Ciebie ograniczona.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Wysokośc pustaka ackermana przyjełam 20 cm + 3cm nadbetonu. Wysokosci stropu nie mam ograniczonej. Spotkałam się z taką informacja że można pustaki odsunać od siebie, ale nie wiem czy jest to zgodne z zaleceniami producenta czy jakimiś normami, czy można to jakoś obliczyć?
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Witam,albo masz bardzo długie belki , albo bardzo duże obciążenie,albo przyjęłaś do obliczeń obciążenia na metr kwadratowy stropu i wyliczywszy zbrojenie uznałaś że wszystko ma być w jednym miejscu a takich żeber jest 3 na każdy metr stropu-może tu jest błąd.magda21 pisze:Witam.
Proszę o pomoc dotyczącą zbrojenia stropu ackermana. Z obliczeń wynika zbrojenie o średnicy 18mm stal B500SP a wiem że takich średnic w tych stropach się nie stosuje, co w takich sytuacjach należy zrobić?
Darek-J.G.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Żebro mam trójprzęslowe 7,67 2,50 7,67m obciążenia stale +użytkowe ok 11kN/m2 a na jedno żebro 3,28kN/m2. Policzyłam jeszcze raz to żebro przyjmując tym razem pustak 22cm + 4cm beton to zbrojenie wyszlo 16mm.
-
Jacek Danielewski
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Strop na obciążenia użytkowe jak dla garaży i powierzchni ruchu pojazdów ?
Proponuje zweryfikować kategorie użytkową.wg EN 1991-1-1:2002
A - Powierzchnie mieszkalne Pokoje w budynkach mieszkalnych i w domach, pokoje i sale
w szpitalach, sypialnie w hotelach i na stancjach, kuchnie i toalety
A - Stropy od qk 1,5 do 2,0 kN/m2
D Powierzchnie handlowe
D1: Powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej.
D2: Powierzchnie w domach towarowych.
D1, D2 qk od 4,0 do 5,0
Proponuje zweryfikować kategorie użytkową.wg EN 1991-1-1:2002
A - Powierzchnie mieszkalne Pokoje w budynkach mieszkalnych i w domach, pokoje i sale
w szpitalach, sypialnie w hotelach i na stancjach, kuchnie i toalety
A - Stropy od qk 1,5 do 2,0 kN/m2
D Powierzchnie handlowe
D1: Powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej.
D2: Powierzchnie w domach towarowych.
D1, D2 qk od 4,0 do 5,0
Re: zbrojenie w strpie ackermana
7,67 to dość sporo jak na żelbet ale jak widać wyszło Ci. Brawo.magda21 pisze:Żebro mam trójprzęslowe 7,67 2,50 7,67m obciążenia stale +użytkowe ok 11kN/m2 a na jedno żebro 3,28kN/m2. Policzyłam jeszcze raz to żebro przyjmując tym razem pustak 22cm + 4cm beton to zbrojenie wyszlo 16mm.
Czy można rozsunąć pustaki? Można, ale wyjdzie Ci szersze żebro i tym samy cięższy strop.
Kilka prób obliczeniowych i znajdzie się optimum.
Rozumiem, że to czysto akademicki przypadek...
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Witam,
Bardzo dziękuje za wszystkie udzielone wskazowki, byly pomocne.
Musiałam zmodyfikować rozpiętość przęseł w żebrze.
Jeszcze dodam, że był to projekt na studiach.
Bardzo dziękuje za wszystkie udzielone wskazowki, byly pomocne.
Musiałam zmodyfikować rozpiętość przęseł w żebrze.
Jeszcze dodam, że był to projekt na studiach.
Re: zbrojenie w strpie ackermana
Jak się pojawia mądre pytanie to i znajdą się mądre podpowiedzi.
Lekcji nie odrabiamy. Chętnie podpowiadamy lub naprowadzamy na właściwy tor.
Pozdrawiam
Lekcji nie odrabiamy. Chętnie podpowiadamy lub naprowadzamy na właściwy tor.
Pozdrawiam
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji