kiedyś zadałem pytanie ekspertowi z muratora, odnośnie sciany i jej przewodzenia ciepła
dla wiekszosci pewnie to jest sprawa oczywista, dla mnie nie do konca była
poprosiłem go o obliczenie przewodzenia ciepła dla dwóch wariantów
1. bloczek YTONG PP1,5/0,35 grubość 40cm + powiedzmy 15 cm styropianu/ wełny/czegoś innego o podobnych paramertrach
2, bloczek YTONG PP1,5/0,35 grubość 30 cm + 25 cm styropianu/wełny/czegoś innego
pytanie było obszerniejsze, ale dostałem taką odpowiedź
Odpowiada ekspert firmy AUSTROTHERM sp. z o.o.:
Witam. Współczynnik przenikania ciepła U (w obliczeniach przyjęto parametry płyty styropianowej Austrotherm 15 EPS 70-040) dla pierwszego wariantu to 0,25 W/m2K, natomiast dla drugiego to 0,18 W/m2K. Jest to poziom cakiem przyzwoity, choć niektórym wykonawcom ta grubość termoizolacji może sprawić pewien problem wykonawczy.
i teraz pytania do ekspertów, znawców
co sądzicie o tych dwóch wariantach
po drugie czy ktoś mógłby mi podać koszt wykonania muru dla wariantu 1 i 2
może ktoś obliczyłby wspólczynnik przenikania ciepła i od razu podał koszt wykonia muru dla bloczku YTONG PP1,5/0,35 grubość 20 cm + 35 cm styropianu/wełny/czegoś innego
i teraz abstakując od kosztów, który wariant jest według was lepszy i od razu dlaczego
poza tym czekam na również inne zestawienia materialów do budowy sciany, w technologi murowanej najlepeij gdyby podano nazwe i parametry okreslajace dany produkt, grubość, + izolację jaką i jaki jest tego wspólczynnik U i jaki koszt
kolejne pytanie, jakie inne typy izolacji, oprócz wełny i styropianu są również wykorzystywane przy technologi murowanej, najbardziej interesują mnie takie które osiągają znacznie lepsze wartości U przy niższych grubosciach
pozdrawiam
jak zbudować ciepłą scianę? z czego sciana
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
1))))Dyrektywy na 2006 rok w naszym klimacie to ściana 0.1W/m2 xK więc 0.18 to nie jest nawet przyzwoicie.
2)))) Pan ekspert się nie AUSTROTERMU się nie zna na izolacji. Pan ekspert podał współczynniki jakby ciepło "płyneło" w ścianie prostopadlae do styropianu, a zawilgocenie styropianu i Ytonga nie miało wpływu na ich izolacyjność. Nawet 4% zawilgocenia to 50% izolacyjności. A niezamknięte izolacje to nie jest izolacja.
O nieznajomości tematu ekspertów z AUSTR.... może też świadczyć instrukcja izolowania fundamentów w domu niepodpiwniczonym
-- fundament
---lepiki
---śtyropian
---folia kubełkowa
2)))) Pan ekspert się nie AUSTROTERMU się nie zna na izolacji. Pan ekspert podał współczynniki jakby ciepło "płyneło" w ścianie prostopadlae do styropianu, a zawilgocenie styropianu i Ytonga nie miało wpływu na ich izolacyjność. Nawet 4% zawilgocenia to 50% izolacyjności. A niezamknięte izolacje to nie jest izolacja.
O nieznajomości tematu ekspertów z AUSTR.... może też świadczyć instrukcja izolowania fundamentów w domu niepodpiwniczonym
-- fundament
---lepiki
---śtyropian
---folia kubełkowa
NIKT NIE ZADNYCH PROPOZYCJI???
WIEM, ZE JEDYNYM "EKSPERTEM" NA SWIECIE JEST PAN TB I ON ZNA SIE NA WSZYTSKIM I WSZYTSKO WLSNORECZNIE BADAł,ZGLEBIł, ON ROZPROPGOWAł PO CAłEJ EUROPIE REKUPERACJE I WENTYLACJE MECHANICZNA, TO ON JEST ALFA I OMEGA TECHNOLOGI BUDOWNICTWA, WENTYLACJI, IZOLACJI I NIE WIEM CZEGO JESZCZE
POZDRO
WIEM, ZE JEDYNYM "EKSPERTEM" NA SWIECIE JEST PAN TB I ON ZNA SIE NA WSZYTSKIM I WSZYTSKO WLSNORECZNIE BADAł,ZGLEBIł, ON ROZPROPGOWAł PO CAłEJ EUROPIE REKUPERACJE I WENTYLACJE MECHANICZNA, TO ON JEST ALFA I OMEGA TECHNOLOGI BUDOWNICTWA, WENTYLACJI, IZOLACJI I NIE WIEM CZEGO JESZCZE
POZDRO
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
- Rom-Kon Remonty
- Zainteresowany

- Posty: 59