PUMA PID
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: PUMA PID
Ustawiłem te parametry jak napisałeś, ale nie które skorygowałem i mam tak:
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 12s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 75 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%
Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 12 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.
Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 5/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 7 C (57 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 6-7C (43C) - to chyba źle
- Cały cykl trwa około 70 minut - w tym nad temperaturą zadaną 40-45 minut - pod temperaturą zadaną 25-30 minut to chyba za długo
Spalanie to około 35-40 kg na dobę - trochę za dużo.
Obserwuję wykresy sterownika puma pid na stronie elektromoz i tam są one dosyć płaskie, u mnie jest duża amplituda, im więcej temperaturę przeciągnie tym bardziej ona spada.
Jak to zmienić.
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 12s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 75 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%
Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 12 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.
Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 5/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 7 C (57 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 6-7C (43C) - to chyba źle
- Cały cykl trwa około 70 minut - w tym nad temperaturą zadaną 40-45 minut - pod temperaturą zadaną 25-30 minut to chyba za długo
Spalanie to około 35-40 kg na dobę - trochę za dużo.
Obserwuję wykresy sterownika puma pid na stronie elektromoz i tam są one dosyć płaskie, u mnie jest duża amplituda, im więcej temperaturę przeciągnie tym bardziej ona spada.
Jak to zmienić.
Re: PUMA PID
Do Jarecki79
Ustawiłem te parametry jak napisałeś, ale nie które skorygowałem i mam tak:
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 1s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 80 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%
Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 11 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.
Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 3/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 10 C (60 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 5C (45C)
- Cały cykl trwa około 80 minut - w tym nad temperaturą zadaną 60 minut - pod temperaturą zadaną 20 minut to chyba za długo
Spalanie to około 25 kg (wegiel 26-27 MJ) na dobę przy obecnej temperaturze na zewnątrz od 0 do -2 C.
Temperatura w domu 20-21 C.
Od poprzedniego postu zużycie trochę spadło ale i tak jest chyba za duże.
Licząc 25 kg na dobę to przy sezonie grzewczym 5 miesięcy (150 dni) daje razem prawie 4 tony a co będzie przy większych mrozach.
Czy można jeszcze coś zmienić w ustawieniach sterownika.
Ustawiłem te parametry jak napisałeś, ale nie które skorygowałem i mam tak:
Przy 100 % mocy
- Czas podawania 1s
- Czas przerwy 40 S
- Modulacja mocy 20 % - tego parametru nie rozumiem
- włączona blokada przedmuchów - tego parametru nie rozumiem
- moc dmuchawy góra 80 %
- moc dmuchawy dół 7 %
- minimalna moc kotła 5%
Moje uwagi są takie:
- zwiększyłem czas podawania do 11 s bo obniżał się kopiec,
- zwiększyłem min moc kotła do 5 % bo miał za długie przerwy w podawaniu opału podczas podtrzymania i potem temperatura szybko spadała.
Wnioski temperatura ustawiona na kotle 50C, zawór 4D 3/10.
- W podtrzymaniu przeciąga temperaturę do 10 C (60 C) - to chyba dobrze
- W grzaniu temperatura spada o 5C (45C)
- Cały cykl trwa około 80 minut - w tym nad temperaturą zadaną 60 minut - pod temperaturą zadaną 20 minut to chyba za długo
Spalanie to około 25 kg (wegiel 26-27 MJ) na dobę przy obecnej temperaturze na zewnątrz od 0 do -2 C.
Temperatura w domu 20-21 C.
Od poprzedniego postu zużycie trochę spadło ale i tak jest chyba za duże.
Licząc 25 kg na dobę to przy sezonie grzewczym 5 miesięcy (150 dni) daje razem prawie 4 tony a co będzie przy większych mrozach.
Czy można jeszcze coś zmienić w ustawieniach sterownika.
Re: PUMA PID
Nie chwytaj się tych czasów 60 czy 80minut, to kompletnie mało ważne.
Sterownik jest na tyle dokładny,że przeciąganie temp. w górę o 10st.C jest dziwne, wynika z czegoś w instalacji.
Ja bym zrobił 10sek podawanie / 40sek pauza
modulacja 20% dotyczy sposobu dodatkowej korekcji nadmuchu... tak ma być...
jak przedmuchy sa zablokowane, to nie ma mocnego podbicia obrotów wentyla przy podawaniu paliwa
minimalną moc kotła dałbym na 3%
Zamiast robić 50st.c i zawór na 3 - sugeruję nastawę 43st.c i mocniej otworzyc zawór, będzie to pracowało bardziej stabilnie
Sterownik jest na tyle dokładny,że przeciąganie temp. w górę o 10st.C jest dziwne, wynika z czegoś w instalacji.
Ja bym zrobił 10sek podawanie / 40sek pauza
modulacja 20% dotyczy sposobu dodatkowej korekcji nadmuchu... tak ma być...
jak przedmuchy sa zablokowane, to nie ma mocnego podbicia obrotów wentyla przy podawaniu paliwa
minimalną moc kotła dałbym na 3%
Zamiast robić 50st.c i zawór na 3 - sugeruję nastawę 43st.c i mocniej otworzyc zawór, będzie to pracowało bardziej stabilnie
Re: PUMA PID
Witam
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta temperatura 43 C nie będzie za niska dla kotła.
Co może być z tą instalacja że on przeciąga temp. o 10 C.
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta temperatura 43 C nie będzie za niska dla kotła.
Co może być z tą instalacja że on przeciąga temp. o 10 C.
Re: PUMA PID
Nie będzie za niska, jak masz wszystko ok, sucho w kotłowni, to będzie dobrze.m-kal pisze:Witam
Dzięki za odpowiedź.
Czy ta temperatura 43 C nie będzie za niska dla kotła.
Co może być z tą instalacja że on przeciąga temp. o 10 C.
Sam aktualnie palę podobnie, wczoraj i dzisiaj w dzień mam 44st.C, na noc na 46st.C
Co może byc przyczyną? - ustawienie tego zaworu i puszczanie termostatów na grzejnikach, wówczas w krótkim czasie wraca zimniejsza woda, co powoduje potrzebę grzania i podnoszenia mocy, po okresie dłuższego uśpienia sterownik zbiera się wolniej.
Uważam,że nalezy dążyć do możliwe stabilnej pracy, wolę 43-45st.c na kotle i mocniej otwarty zawór jak na kotle 55st.c i zawór prawie zamknięty, bo wówczas temp. na kotle są mniej stabilne.
Koniec końców chodzi jednak o komfort cieplny w domu, ja tylko sugeruję, co uważam za lepsze.
Re: PUMA PID
Witam
Dzięki za odpowiedź.
Głowic termostatycznych jeszcze nie mam.
Dzisiaj dobowe zużycie węgla wyniosła 15 kg, na ostatnich ustawieniach.
Dzisiaj postaram sie wprowadzić Twoje poprawki i zobaczymy co będzie.
Dzięki za odpowiedź.
Głowic termostatycznych jeszcze nie mam.
Dzisiaj dobowe zużycie węgla wyniosła 15 kg, na ostatnich ustawieniach.
Dzisiaj postaram sie wprowadzić Twoje poprawki i zobaczymy co będzie.
Re: PUMA PID
Pytanie do Pana Jareckiego i nie tylko
Gdzie można znaleźć kody serwisowe do sterownika PUMA PID.
Pytam z czystej ciekawości.
Gdzie można znaleźć kody serwisowe do sterownika PUMA PID.
Pytam z czystej ciekawości.
Re: PUMA PID
Mam do pana prosbe, bo tez mam problem z ustawieniem sterownika puma pid prosze o pomoc.
Re: PUMA PID
Napisz o co chodzi, bo nic z Twojego wpisu nie wiadomo...
Jaki masz podajnik (tłok - wówczas najlepiej do producenta kotła, czy ślimak - jaki typ tego podajnika)
Podaj jaka jest dmuchawa (odczytać z naklejki na niej)
Podać jaki soft (wyłącz ster i załącz, odczytaj soft i napisz co tam masz)
Podaj nastawy z menu spalanie
Podaj czym palisz
Opisz na czym polega problem
Jaki masz podajnik (tłok - wówczas najlepiej do producenta kotła, czy ślimak - jaki typ tego podajnika)
Podaj jaka jest dmuchawa (odczytać z naklejki na niej)
Podać jaki soft (wyłącz ster i załącz, odczytaj soft i napisz co tam masz)
Podaj nastawy z menu spalanie
Podaj czym palisz
Opisz na czym polega problem
Re: PUMA PID
Podajnik ślimak typ SKG 3/4 www.megaplaszew.pl
Dmuchawa MMPLUS WPA HL 07 www.mplusm.com.pl
Soft v7 A20M
Powierzchnia domu 160m2, typ kotła monster firmy constalex KWM-SGR 19/75kw wielkosc powierzchni grzewczej do 200m2.
nastawa moc dmuchawy max 70 min 5, pauza 25s podawnie 5, moc kotla 3, przedmuch wlączony
ADC wlączone,modulacja 20%, dom nieocieplony z cegly ,spalanie około 40kg na dobe ekogroszkiem.
Nie mam zaworu trujdrogowego [/list]
Dmuchawa MMPLUS WPA HL 07 www.mplusm.com.pl
Soft v7 A20M
Powierzchnia domu 160m2, typ kotła monster firmy constalex KWM-SGR 19/75kw wielkosc powierzchni grzewczej do 200m2.
nastawa moc dmuchawy max 70 min 5, pauza 25s podawnie 5, moc kotla 3, przedmuch wlączony
ADC wlączone,modulacja 20%, dom nieocieplony z cegly ,spalanie około 40kg na dobe ekogroszkiem.
Nie mam zaworu trujdrogowego [/list]
Re: PUMA PID
pierwszy link nie działa
Dmuchawa WPa07 HL oznacza,że jest czujnik halla, nie pracowałem, więc nie potrafię pomóc.
Wiem,że Elektro-miz z jakimś producentem kotła cos z czujnikiem halla kombinował - tutaj odsyłam do producenta sterownika.
Firmy constalex nie znam. Nie wiem jaką dokładnie konstrukcje kotła robią.
Co do samych nastaw, to jedynie wyłączyłbym ADC i przełączył to na PID
Jakbys miał typowa dmuchawę WPa07, to nadmuch bym robił góra zakres 88-92% a dół 13-15%
Dmuchawa WPa07 HL oznacza,że jest czujnik halla, nie pracowałem, więc nie potrafię pomóc.
Wiem,że Elektro-miz z jakimś producentem kotła cos z czujnikiem halla kombinował - tutaj odsyłam do producenta sterownika.
Firmy constalex nie znam. Nie wiem jaką dokładnie konstrukcje kotła robią.
Co do samych nastaw, to jedynie wyłączyłbym ADC i przełączył to na PID
Jakbys miał typowa dmuchawę WPa07, to nadmuch bym robił góra zakres 88-92% a dół 13-15%