Witam,
projektuję instalację nawiewno-wywiewną do takiej dosyc małej sali.
z różnych poradników obliczyłem ilość powietrza wentylacyjnego, ale nie wiem którą wartość wziąć pod uwagę, czy :
1. V ze względu na ilość ludzi,
2. V ze względu na krotność wymiany powietrza
3. V z funkcji zysków ciepła jawnych/utajonych.
Ta 3 wartość, a właściwie dwie wartości (jawne, utajone) są kilka razy większe od pozostałych. Którą wartość powinienem przyjąć? Jak dobrać i rozmieścić nawiewniki, wywiewniki? Rozmieścić je rzadziej ale większe, czy częściej ale mniejsze. Co z doborem średnic kanałów?
Jestem początkującym inżynierem i dopiero wdrażam się w temat wentylacji, temat jest bardzo ciekawy. Na początku chciałbym poznać podstawowy schemat pracy.
Pozdrawiam
Dobór nawiewników i wywiewników
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
młodyinżynier
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 17 gru 2012, 19:17
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Dobór nawiewników i wywiewników
Zawsze ilość osób.
A kanały:- optymalna prędość powietrza w kanałach - od 2m/sek do 5m/sek.
A kanały:- optymalna prędość powietrza w kanałach - od 2m/sek do 5m/sek.