Sprawdzając normy oraz rozporządzenia odnośnie fizyki budowli
Normy opierają się o współczynnik przewodzenia ciepła! Z definicji współczynnika przewodzenia ciepła - KIEDY MOŻNA GO PODAWAĆ:
-1 ) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
-2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
- 3)długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
- 4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
-5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Ad1 - Nie może być wilgoci (powyżej 1%) w przegrodzie, nie może też być w niej ruchu powietrza. Czyli musi być skuteczna paroizolacja!
Ad2) Prostopadły ruch ciepła wyklucza przyklejanie izolacji termicznej za murem na fundamencie!
Ad3 - wyklucza podawanie WPC dla izolacji "niezamkniętych"
Ad 4) Mury izotropowe... to raczej rzadkość
Ad5) albo podłogę należy zrobić jak Skandynawowie ( nad gruntem) albo uwzględnić minimum 6 x lepszy odbiór ciepła przez suchy piach - w liczeniu!
Po za tym izolacja od wewnątrz tworzy problem punktu rosy.
Zdecydowanie tak! Punkt rosy dla powietrza wewnętrznego występuje w przegrodzie z izolacją termiczną praktycznie zawsze w izolacji termicznej ( niezależnie z której strony jest położona!!!!) - dlatego konstruktor nie może dopuścić powietrza wewnętrznego do omawianego punktu rosy. Czyli konieczna jest przy dzisiejszych grubościach izolacji skuteczna paroizolacja. W przypadku niedopuszczalnego przyklejenia styropianu czy wełny od zewnątrz - kondensacja nastąpi w styropianie czy wełnie!!
Co do rysunków które Pan przedstawił - To nie jest izolowanie . Pan wybaczy ale to jest niedopuszczalne ! Taki dom może zużyć nawet 60 czy więcej kWh/m2 . Budownictwo kończy się na 30-tu.
Przykład: stara kamienica -nie można ruszać elewacji- zrobiona została izolacja od wewnątrz.
Pomińmy elewację... stara kamienica. żaden zabytek ( mieszkam w takiej z roku 54') Starsze mury miały kilku centymetrową szczelinę wentylacyjną - ciepło i tak nie docierało do zewnętrznego tynku, więc i przyklejanie tam izolacji termicznej świetnie powstrzymuje nagrzewanie muru przez słońce ale nie zatrzymuje ciepła z wewnątrz.
- Podsumowując - ponieważ PN opiera się na współczynniku przewodzenia ciepła a ten z definicji wyklucza - brak paroizolacji, mostki termiczne - to i PN wyklucza ocieplenie jak na rysunkach.
A w praktyce... Dom ze szczelnymi ścianami w 100% szyby, z 30cm styropianu od gruntu, 30 wełny w dachu + odzysk ciepła z wentylacji - nie zużyje przy niecentralnym ogrzewaniu nawet 30kWh/m2 rocznie!
Polska Norma 13829 - test szczelności - również wyklucza brak paroizolacji.