Czy jeśli dla siłownika do grzejników Oventrop (konkretnie to mam 1012951, elektrotermiczny, proporcjonalny) jest podane, że ma być zasilany prądem zmiennym o napięciu 24V to prąd stały o tym samym napięciu też będzie ok?

BIOS-BG

Re: oventrop zasilanie

Post autor: BIOS-BG »

Witam!
W uproszczeniu:
Napięcie prądu przemiennego zmienia się 50 razy na sekundę od -24V do +24V (w rzeczywistości 24V*2), inaczej mówiąc na przewodzie L raz jest "+", a raz jest "-", natomiast na przewodzie drugim N jest "0".
Przy prądzie stałym na jednym przewodzie jest "+", a na drugim jest "-".
CZYLI NIE BĘDZIE OK!
Ale jeśli masz wątpliwości to skorzystaj z pomocy Oventropa http://www.oventrop.de/systemcenter/start.asp?MM0=373