Witam
Chciałem zapytać jakie są zalety/wady montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach w domu o pow 160 m2 oraz zaworu trójdrożnego/czterodrożnego jako alternatywa lub uzupełnienie?
Zależy mi na trzymaniu różnych temperatur w różnych częściach domu.
Czy można zastosować zawory termostatyczne na instalacji grawitacyjnej (bez pompy obiegowej)?
Czy kocioł opalany węglem może współpracować z instalacją z zamontowanymi zaworami termostatycznymi?
Chciałem zapytać jakie są zalety/wady montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach w domu o pow 160 m2 oraz zaworu trójdrożnego/czterodrożnego jako alternatywa lub uzupełnienie?
Zależy mi na trzymaniu różnych temperatur w różnych częściach domu.
Czy można zastosować zawory termostatyczne na instalacji grawitacyjnej (bez pompy obiegowej)?
Czy kocioł opalany węglem może współpracować z instalacją z zamontowanymi zaworami termostatycznymi?
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Grawitacja + termostatyczne raczej nie bo słabe przepływy chyba że zastosujesz większe średnice zaworów choć i w tym przypadku będzie ciężko.
Pompa owszem ale najlepiej z bypassem lub na sprzęgle hydraulicznym albo droższa z automatyką obniżającą jej obroty wraz z zwiększeniem oporów na instalacji.
Ostatnio bardziej jestem przekonany do stosowania termostatów elektronicznych z pełnym sterowaniem.
Zależy ci na utrzymywaniu różnych temperatur w pomieszczeniach czy zasilaniu różnych pomieszczeń czynnikiem grzewczym o innych parametrach? Zawór mieszający przy kotle zabezpiecza przed powrotem do kotła wody zbyt zimnej (duża różnica temp między zasilaniem a powrotem powoduje szybszą korozję kotła).
Pompa owszem ale najlepiej z bypassem lub na sprzęgle hydraulicznym albo droższa z automatyką obniżającą jej obroty wraz z zwiększeniem oporów na instalacji.
Ostatnio bardziej jestem przekonany do stosowania termostatów elektronicznych z pełnym sterowaniem.
Zależy ci na utrzymywaniu różnych temperatur w pomieszczeniach czy zasilaniu różnych pomieszczeń czynnikiem grzewczym o innych parametrach? Zawór mieszający przy kotle zabezpiecza przed powrotem do kotła wody zbyt zimnej (duża różnica temp między zasilaniem a powrotem powoduje szybszą korozję kotła).
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Danfoss niby ma w ofercie zawory pod instalację grawitacyjną. Ciekawe jakby to wpływało (zamontowanie zaworów termostatycznych) na temperaturę powrotną wody i stan kotła z uwagi na brak zaworu mieszającego (i pompy).Grawitacja + termostatyczne raczej nie bo słabe przepływy chyba że zastosujesz większe średnice zaworów choć i w tym przypadku będzie ciężko.
Pompa owszem ale najlepiej z bypassem lub na sprzęgle hydraulicznym albo droższa z automatyką obniżającą jej obroty wraz z zwiększeniem oporów na instalacji.
Ostatnio bardziej jestem przekonany do stosowania termostatów elektronicznych z pełnym sterowaniem.
Zależy ci na utrzymywaniu różnych temperatur w pomieszczeniach czy zasilaniu różnych pomieszczeń czynnikiem grzewczym o innych parametrach? Zawór mieszający przy kotle zabezpiecza przed powrotem do kotła wody zbyt zimnej (duża różnica temp między zasilaniem a powrotem powoduje szybszą korozję kotła).
Może i zdecydowałbym się na pompę i to z automatyką obniżającą jej obroty wraz ze wzrostem oporów. Tylko czy można ją ot tak wstawić do istniejącej instalacji grawitacyjnej? Rury w pobliżu kotła są chyba 2 calowe. A układ jest otwarty z naczyniem przelewowym na górze. Wtedy dołożyłbym pewnie zawór mieszający dla ochrony kotła. A zawory termostatyczne już nie pod układ grawitacyjny tylko "normalne" Ciekawe czy ich dobór i instalacja to prosta sprawa - bo charakterystyki zaworów (wykresy) wyglądają dość skomplikowanie.
Też widziałem folder głowic elektronicznych zaworów termostatycznych. Tylko nie wiem czy rzeczywiście mają jakieś dodatkowe zalety nad zwykłymi głowicami cieczowymi lub gazowymi, które uzasadniają wyższą cenę i konieczność wymiany baterii? Czy są np. bardziej dokładne? Myślałem też o głowicach z czujnikami wyniesionymi tzn takimi które się wystawia poza zasłony/firanki na ścianę.
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Głowice z czujnikiem zdalnym są bardziej dokładne niż te montowane na zaworach. Najgorsze dla głowic mieszkowych jest wyregulowanie instalacji. Mnie podoba się to że nie muszę czekać aż mieszek się zagrzeje. Elektroniczna głowica otworzy albo zamknie zawór i już w dodatku obniżenie temp nocnej czy stref czasowych bez konieczności kręcenia gałkami. Bateria starcza na min.2 lata. Jak jeszcze na lato wyjmiesz baterie albo będziesz używał akumulatorków to nie ma się czego bać. Wkurzający niekiedy jest silniczek w nocy słychać jak się zamyka czy otwiera.
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
A czy często trzeba wymieniać coś przy tych zaworach? Dławiczki, wkłady dławiące?
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Jak w branży jestem już ponad 10lat robiłem to może 2-3razy. Ale głównie dlatego że instalacja była zastana bo np. od 5lat nikt nie raczył zmienić nastawy zaworu w którym zepsuta była głowica i nigdy nie zmieniła pozycji trzpienia zaworu termostatycznego. Dużo zależy też od marki jaką wybierzesz.
-
Bartek7881
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 29 wrz 2013, 12:50
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Witam, czy ktoś mógł by doradzić gdzie najlepiej zw Warszawie kupić zawór trójdrogowy termostatyczny, jakiś dobry sklep z hydrauliką i dużym wyborem.... z góry dziękuję
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: Zawory termostatyczne czy zawór trójdrożny/czterodrożny?
Czy aż tak bardzo trzeba podróżować i samemu szukać na miejscu skoro kupujesz coś za max 350zł? Ile zaoszczędzisz a ile wydasz ma jazdę?
Dla przykładu calowy Afriso
http://www.ceneo.pl/14914400
I jego kolega 5/4
http://www.ceneo.pl/16772444
Dla przykładu calowy Afriso
http://www.ceneo.pl/14914400
I jego kolega 5/4
http://www.ceneo.pl/16772444