Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

grack
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 19 wrz 2012, 20:44

Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki

Post autor: grack »

Witam. Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego przewodu elektrycznego. Sytuacja wygląda tak, że w zimę będę pracował w garażu bez instalacji elektrycznej. Do najbliższego gniazdka 230V jest 80 metrów. Jakie parametry musi mieć przewód o tej długości, aby można bezpiecznie i swobodnie działać na nim spawarką inwertorową 150A, no i podłączyć kilka lamp oświetleniowych. Czy 3x2,5 wystarczy? Kabel będzie biegł po ziemi, ale nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne. Chodzi mi o jak najtańsza opcję, ale spełniającą wymogi bezpieczeństwa. Dziękuję za pomoc.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55

Re: Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki

Post autor: Pawlogen »

Niestety 3x2,5 będzie za małym przekrojem na 80 m , proponuje 5x6 Cu lub 5x10 Al
Ze względu na długi odcinek nie zrobi Pan zasilania tanim kosztem, będzie miał Pan problemy ze spawarką inwerterową i nie tylko jeśli zastosuje Pan 3x2,5

retrofood
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 sie 2012, 16:47
Lokalizacja: znad Tanwi

Re: Dobór przewodu do zasilania oświetlenia i spawarki

Post autor: retrofood »

Pawlogen pisze:Niestety 3x2,5 będzie za małym przekrojem na 80 m , proponuje 5x6 Cu lub 5x10 Al
Ze względu na długi odcinek nie zrobi Pan zasilania tanim kosztem, będzie miał Pan problemy ze spawarką inwerterową i nie tylko jeśli zastosuje Pan 3x2,5
Pomijając nawet to, że normy dopuszczają 50 m jako dopuszczalną długość przedłużacza, nie zapomnij jeszcze o wykonaniu uziemienia PE w pobliżu miejsca pracy.
Nie cierpię tumanów udających specjalistów!

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”