Witam
prosze o podpowiedz jaki kabel do ziemi powinienm zastosowac do podlaczenia prowizorki na ok 6-8 miesiecy do podłaczenia domu wg wyliczen o mocy ok 12-13kW? odległość pomiedzy skrzynkami (zrodlowa-docelowa) ok 150 metrow
pzdr
C.
prosze o podpowiedz jaki kabel do ziemi powinienm zastosowac do podlaczenia prowizorki na ok 6-8 miesiecy do podłaczenia domu wg wyliczen o mocy ok 12-13kW? odległość pomiedzy skrzynkami (zrodlowa-docelowa) ok 150 metrow
pzdr
C.
-
elpapiotr
Re: jaki kabel ziemny
Witam.
Widzę, że temat powraca jak bumerang, Kolego codylj, poprzedni (i podobny) był 27-go kwietnia br. -
http://www.forumbudowlane.pl/vt/21976/0 ... a-skrzynka
Czyżby kwestia nie została roztrzygnięta do tej pory ?
Gdzie elekktryk, który ma realizować tymczasowe zasilanie placu budowy ?
Gdzie są jego obliczenia ?
Widzę, że temat powraca jak bumerang, Kolego codylj, poprzedni (i podobny) był 27-go kwietnia br. -
http://www.forumbudowlane.pl/vt/21976/0 ... a-skrzynka
Czyżby kwestia nie została roztrzygnięta do tej pory ?
Gdzie elekktryk, który ma realizować tymczasowe zasilanie placu budowy ?
Gdzie są jego obliczenia ?
Re: jaki kabel ziemny
byl podobny ale chcialem doprecyzowac
czy 5x10mm2 pociagnie 13 KW na odleglosc 150 m, kiedy ma sie jeszcze elektryczna kuchenke, moze czasem boiler, pralka itp
pozdr
C,
czy 5x10mm2 pociagnie 13 KW na odleglosc 150 m, kiedy ma sie jeszcze elektryczna kuchenke, moze czasem boiler, pralka itp
pozdr
C,
-
elpapiotr
Re: jaki kabel ziemny
Witam.
No, no, prowizorka ma zasilać bojler, pralkę i inne urządzenia codziennego użytku ?
Toż to już nie prowizorka, tylko docelowe zasilanie odbiorników domowych.
Ale ... patrząc na przekrój i obciążenie ograniczone do 13 kW zaczynamy liczyć i sprawdzać na :
- zgodność na obciążalność długotrwałą
- zgodność na dopuszczalny spadek napięcia
- zgodność na zachowanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- zgodność na zabezpieczenie zwarciowe/spodziewaną wartość prądu zwarcia
i wychodzi, że podany przekrój powinien wystarczyć, pod warunkiem, że moc przyłączeniowa i zabezpieczenia (rodzaj, charakterystyka) nie zostaną zwiększone.
Tylko ... po kiego grzyba kabel 5-żyłowy ?
No, no, prowizorka ma zasilać bojler, pralkę i inne urządzenia codziennego użytku ?
Toż to już nie prowizorka, tylko docelowe zasilanie odbiorników domowych.
Ale ... patrząc na przekrój i obciążenie ograniczone do 13 kW zaczynamy liczyć i sprawdzać na :
- zgodność na obciążalność długotrwałą
- zgodność na dopuszczalny spadek napięcia
- zgodność na zachowanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- zgodność na zabezpieczenie zwarciowe/spodziewaną wartość prądu zwarcia
i wychodzi, że podany przekrój powinien wystarczyć, pod warunkiem, że moc przyłączeniowa i zabezpieczenia (rodzaj, charakterystyka) nie zostaną zwiększone.
Tylko ... po kiego grzyba kabel 5-żyłowy ?
Re: jaki kabel ziemny
Tak bo to prowizorka na jakies 8-12 miesiecy i chcialbym uniknac jakis niespodzianek i walki no i miec siłę.
dlaczego 5-zylowy? nie wiem:) (zeby sila tez byla??))?
ale moze doradzisz jaki bedzie wystarczajacy do podanych parametrow, 4 zylowy? 4x10mm2?
pozdr
C.
dlaczego 5-zylowy? nie wiem:) (zeby sila tez byla??))?
ale moze doradzisz jaki bedzie wystarczajacy do podanych parametrow, 4 zylowy? 4x10mm2?
pozdr
C.
Re: jaki kabel ziemny
Panie elpapiotr to jak z tym kablem? ilu zylowy kabel wystarczy?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: jaki kabel ziemny
Za malo danych podales.
Wezwij elektryka zeby to na miejscu obejrzal.
Nawet nie podales jaki masz tam uklad sieci a jest to istotna informacja.
Moze byc potrzeby tak 4 zylowy jak i 5 zylowy - zaleznie od wystepujacego w tym miejscu ukladu sieci
Wezwij elektryka zeby to na miejscu obejrzal.
Nawet nie podales jaki masz tam uklad sieci a jest to istotna informacja.
Moze byc potrzeby tak 4 zylowy jak i 5 zylowy - zaleznie od wystepujacego w tym miejscu ukladu sieci
-
elpapiotr
Re: jaki kabel ziemny
Witam.
Kolego Paweł_Małek, ja jednak obstaję przy kablu 4-żyłowym.
Usytuowanie uziemienia 150 m od obiektu jest co najmniej problematyczne, z punktu ochrony przeciwporażeniowej.
[Pomijam możliwość przerwania tego PEN (w TNC) lub N (w TT)]
O wiele lepiej jest dokonać rozdziału PEN (TNC-S) lub uziemić PE (TT) w samym obiekcie niż polegać na odległym uziomie.
Owszem, można PE jeszcze raz uziemić przy obiekcie, ale to już przerost formy nad treścią, i zbędny wydatek.
Kolego Paweł_Małek, ja jednak obstaję przy kablu 4-żyłowym.
Usytuowanie uziemienia 150 m od obiektu jest co najmniej problematyczne, z punktu ochrony przeciwporażeniowej.
[Pomijam możliwość przerwania tego PEN (w TNC) lub N (w TT)]
O wiele lepiej jest dokonać rozdziału PEN (TNC-S) lub uziemić PE (TT) w samym obiekcie niż polegać na odległym uziomie.
Owszem, można PE jeszcze raz uziemić przy obiekcie, ale to już przerost formy nad treścią, i zbędny wydatek.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: jaki kabel ziemny
5 -zylowy bedzie tylko w ukladzie TN-S gdzyz raz rozdzielonego PEN na PE i N nie mozna juz powtornie laczyc, a pytajacy nie napisal skad to0 chce zasilic.
Jesli ma to byc zasilone z sieci TN-S (podzial zrobiony przed miejscem z ktorego bedzie to zasilal) to juz musi dac 5 zyl. Oczywiscie dodatkowe uziemienie PE jest jak najbardziej na miejscu.
Spotkalem siec, w ktorej podzial jest po stronie energetyki - kabel na ulicy YAKY 4 zylowy, ale przylacza od szafek na ulicy sa juz YKY 5x16mm2, czyli podzial jest w tych szafkach.
Z tym kablem YAKY jest ulozona bednarka, ktora jest przylaczona do szyny PEN w kazdej z tych szafek, od tej szyny odchodza zyly PE i N przylaczy przylaczane osobnymi zaciskami. W takiej sytuacji cala instalacja juz musi byc w TN-S.
Jesli tam jest taka sytuacja to pozostaje dac YKY 5X, na koncu przewod PE powinno sie dodatkowo uziemic zeby nie stracic ochrony w razie uszkodzenia kabla.
Jesli tam jest TN-C lub TT (przy TN-C przejscie na TN-S bedzie w nowym budynku) to jak najbardziej dac 4 zylowy.
Jesli ma to byc zasilone z sieci TN-S (podzial zrobiony przed miejscem z ktorego bedzie to zasilal) to juz musi dac 5 zyl. Oczywiscie dodatkowe uziemienie PE jest jak najbardziej na miejscu.
Spotkalem siec, w ktorej podzial jest po stronie energetyki - kabel na ulicy YAKY 4 zylowy, ale przylacza od szafek na ulicy sa juz YKY 5x16mm2, czyli podzial jest w tych szafkach.
Z tym kablem YAKY jest ulozona bednarka, ktora jest przylaczona do szyny PEN w kazdej z tych szafek, od tej szyny odchodza zyly PE i N przylaczy przylaczane osobnymi zaciskami. W takiej sytuacji cala instalacja juz musi byc w TN-S.
Jesli tam jest taka sytuacja to pozostaje dac YKY 5X, na koncu przewod PE powinno sie dodatkowo uziemic zeby nie stracic ochrony w razie uszkodzenia kabla.
Jesli tam jest TN-C lub TT (przy TN-C przejscie na TN-S bedzie w nowym budynku) to jak najbardziej dac 4 zylowy.
Re: jaki kabel ziemny
skad bede laczyl? - od innej prowizorycznej skrzynki oczywiscie na wlasnym podliczniku.
czy to jest jakas podpowiedz?
czy to jest jakas podpowiedz?
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: jaki kabel ziemny
A jaki uklad sieci jest w sieci zasilajacej ta skrzynke i w samej skrzynce?
Jesli w skrzynce masz juz TN-S to kabel bedzie musial miec 5 zyl.
Jesli jest tam TN-C lub TT to potrzebujesz kabel 4 zylowy.
Jesli w skrzynce masz juz TN-S to kabel bedzie musial miec 5 zyl.
Jesli jest tam TN-C lub TT to potrzebujesz kabel 4 zylowy.
Re: jaki kabel ziemny
Troche info znajdziesz na http://kabel-a-przewod.skiptoinfo.com