Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Na koniec by się Panu utrwaliło co pisałem!
1 - nie ma 100% ochrony przed kontaktem bezpośrednim z fazą.
2 - przy kontakcie bezpośrednim, PE nie ma żadnego znaczenia, prąd płynie przez człowieka.
3 - gdy jest kontakt bezpośredni lepiej mieć w instalacji RCD 10 czy 30mA, niż nie mieć!
1 - nie ma 100% ochrony przed kontaktem bezpośrednim z fazą.
2 - przy kontakcie bezpośrednim, PE nie ma żadnego znaczenia, prąd płynie przez człowieka.
3 - gdy jest kontakt bezpośredni lepiej mieć w instalacji RCD 10 czy 30mA, niż nie mieć!
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Odpowiedź może być tylko jedna -
Tomasz_B :

Tomasz_B :

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na koniec by się Panu utrwaliło co pisałem!
1 - nie ma 100% ochrony przed kontaktem bezpośrednim z fazą.
2 - przy kontakcie bezpośrednim, PE nie ma żadnego znaczenia, prąd płynie przez człowieka.
3 - gdy jest kontakt bezpośredni lepiej mieć w instalacji RCD 10 czy 30mA, niż nie mieć!
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
W stacji transformatorowej lub na słupach nN również?Tomasz_Brzeczkowski pisze:3 - gdy jest kontakt bezpośredni lepiej mieć w instalacji RCD 10 czy 30mA, niż nie mieć!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Tam zabezpieczenia ma energetyka. Piszemy o domu i wokół domu.zbich70 pisze:W stacji transformatorowej lub na słupach nN również?Tomasz_Brzeczkowski pisze:3 - gdy jest kontakt bezpośredni lepiej mieć w instalacji RCD 10 czy 30mA, niż nie mieć!
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Pytam, ponieważ niedawno pisał Kolega, że RCD uratowałby życie dziewczynek w Krzeszowie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tam zabezpieczenia ma energetyka. Piszemy o domu i wokół domu.
Zatem ponawiam pytanie: gdzie RDC ma być zainstalowany? W trafostacji czy na słupie linii?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Gdyby był na linii niskiego napięcia RCD - dzieci by żyły
- Posty: 49
- Rejestracja: 25 sie 2012, 16:38
- Lokalizacja: UK
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Witam!!Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na koniec by się Panu utrwaliło co pisałem!
1 - nie ma 100% ochrony przed kontaktem bezpośrednim z fazą.

Z przemyśleń jak zapobiegać porażeniom gdy większość powstaje wskutek "czynnika ludzkiego", czyli głupoty, wypracowano środki ochrony pporażeniowej
A. organizacyjne takie jak
-systematyczne szkolenia
-uprawnienia kwalifikacyjne dla elektryków
-środki propagandy wizualnej np typu "nie dotykać!!"
-konserwację i pomiary ochronne, a także, coraz częściej widoczny w Polsce,
- sprzęt ochronny osobisty
B.techniczne czyli
-ochrona podstawowa i tu można by wymienić.........
-dodatkowa, czyli ....
-równoczesna podstawowa i dodatkowa, czyli sprowadzenie napięcia do wartości bezpiecznej.
Dlatego, kolego Tomaszu, skoro nie potrafisz wyczerpać wcześniejszych metod ochrony, a statystyka i Twój cytat są zgodne że nie ma instalacji idiotoodpornych, z serca radzę, pisz cokolwiek byle nie porady tyczące bezpieczeństwa w instalacjach.
Pozdrawiam
[/b]
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Zupełnie nie rozumiem po co Pan to pisze. Widzę, że poproszono Pana... Tu nie chodzi o przepisy, szkolenia itp. tylko o przypadek:15kVmaciej pisze:Witam!! :DTomasz_Brzeczkowski pisze:Na koniec by się Panu utrwaliło co pisałem!
1 - nie ma 100% ochrony przed kontaktem bezpośrednim z fazą.
Z przemyśleń jak zapobiegać porażeniom gdy większość powstaje wskutek "czynnika ludzkiego", czyli głupoty, wypracowano środki ochrony pporażeniowej
A. organizacyjne takie jak
-systematyczne szkolenia
-uprawnienia kwalifikacyjne dla elektryków
-środki propagandy wizualnej np typu "nie dotykać!!"
-konserwację i pomiary ochronne, a także, coraz częściej widoczny w Polsce,
- sprzęt ochronny osobisty
B.techniczne czyli
-ochrona podstawowa i tu można by wymienić.........
-dodatkowa, czyli ....
-równoczesna podstawowa i dodatkowa, czyli sprowadzenie napięcia do wartości bezpiecznej.
Dlatego, kolego Tomaszu, skoro nie potrafisz wyczerpać wcześniejszych metod ochrony, a statystyka i Twój cytat są zgodne że nie ma instalacji idiotoodpornych, z serca radzę, pisz cokolwiek byle nie porady tyczące bezpieczeństwa w instalacjach.
Pozdrawiam
[/b]
Jest JEST!!! kontakt człowieka z 230V (bezpośredni) Pan Piotrowski uważa, że w takim przypadku RCD 30mA zaszkodzi a ja że uratuje życie!
TO JEST KWESTIA - NIE PRZEPISY ITP.
CZY TO JEST TAKIE TRUDNE DO POJĘCIA?
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Znowu mu się pokiełbasiło - specjalnie czy synapsy zawiodły ?
Gdzie cymbale z Głupkowa napisałem, że RCD szkodzi normalnym ludziom ?
Handlarzyna magiczną fizyką posiadł wiedzę absolutną, [cytuję] - bez jakiegokolwiek wykształcenia budowlanego, bez jakichkolwiek uprawnień
Tobie już na mózg idiotoodporny RCD zaszkodził, ale uratował durne życie, tylko nie wiem, czy ten ze słupa, czy z rozdzielni nN.kontakt człowieka z 230V (bezpośredni) Pan Piotrowski uważa, że w takim przypadku RCD 30mA zaszkodzi a ja że uratuje życie!
Gdzie cymbale z Głupkowa napisałem, że RCD szkodzi normalnym ludziom ?
Handlarzyna magiczną fizyką posiadł wiedzę absolutną, [cytuję] - bez jakiegokolwiek wykształcenia budowlanego, bez jakichkolwiek uprawnień
-
15kVmaciej
- Zainteresowany

- Posty: 49
- Rejestracja: 25 sie 2012, 16:38
- Lokalizacja: UK
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Tak, trudne.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zupełnie nie rozumiem po co Pan to pisze. Widzę, że poproszono Pana... Tu nie chodzi o przepisy, szkolenia itp. tylko o przypadek:
Jest JEST!!! kontakt człowieka z 230V (bezpośredni) Pan Piotrowski uważa, że w takim przypadku RCD 30mA zaszkodzi a ja że uratuje życie!
TO JEST KWESTIA - NIE PRZEPISY ITP.
CZY TO JEST TAKIE TRUDNE DO POJĘCIA?
Bo jeśli doszło do takiego kontaktu, to znaczy że zawiodły(?) wcześniej wymienione przeze mnie stopnie ochrony. A RCD w tym szeregu ma swoją pozycję, poleganie na tej ochronie ZASZKODZI NIE POPRZEZ TO, ŻE ZADZIAŁA, TYLKO POPRZEZ FAKT ŻE CZASEM NIE ZADZIAŁA.
CZY DOCIERA DO CIEBIE, ŻE "SPRZEDAJESZ PIGUŁKI" KTÓRE CZASEM IDIOTĘ URATUJĄ, ALE MOGĄ MĄDREGO OTRUĆ??
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
A to błąd, ogromny błąd.15kVmaciej pisze:CZY DOCIERA DO CIEBIE, ŻE "SPRZEDAJESZ PIGUŁKI" KTÓRE CZASEM IDIOTĘ URATUJĄ, ALE MOGĄ MĄDREGO OTRUĆ??
Przecież wystarczy, że sam zażyje, i wszyscy szczęśliwi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.
Ratuję przed idiotami.Tak, trudne.
Bo jeśli doszło do takiego kontaktu, to znaczy że zawiodły(?) wcześniej wymienione przeze mnie stopnie ochrony. A RCD w tym szeregu ma swoją pozycję, poleganie na tej ochronie ZASZKODZI NIE POPRZEZ TO, ŻE ZADZIAŁA, TYLKO POPRZEZ FAKT ŻE CZASEM NIE ZADZIAŁA.
CZY DOCIERA DO CIEBIE, ŻE "SPRZEDAJESZ PIGUŁKI" KTÓRE CZASEM IDIOTĘ URATUJĄ, ALE MOGĄ MĄDREGO OTRUĆ??
Przyznam, że pierwszy raz spotykam ludzi nie mogących zrozumieć dość prostej rzeczy.
Jest przewód pod napięciem 230 V i jest bezpośredni kontakt!!!! To sytuacja zastana - i teraz Pan Piotrowski twierdzi, że przy takim kontakcie bezpośrednim lepiej nie mieć RCD a ja uważam, że lepiej mieć.
Da Pan radę to zrozumieć - już nie wiem jak prościej wytłumaczyć sytuacje.