Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

- jaka musiałaby być czułość tego RCD, aby uchroniła przed śmiercią te dzieci,
- czy w ogóle jest możliwa, jakakolwiek praca sieci, zabezpieczonej RCD; mając na uwadze komputery, zasilacze, ładowarki impulsowe, itp.
-30mA
- OCZYWIŚCIE!

PE - nigdy nie zabezpieczy przed kontaktem bezpośrednim!!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Obrzydzenie budzi we mnie posługiwanie się śmiercią dzieci dla urealnienia swoich alternatywnych teorii.
Jakich teorii ! Gdyby był na linii niskiego napięcia RCD - dzieci by żyły! Przepis o niemontowaniu RCD gdy nie ma PE - Pana nie brzydzi?
To jest właśnie przykład kontaktu bezpośredniego, w którym PE nie pomoże nawet gdyby było!!! a RCD TAK!!! Obrzydzenie bo nie Pana dzieci!

bajbaga
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 858
Rejestracja: 26 lip 2011, 9:55
Lokalizacja: sSiwy12

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: bajbaga »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
- jaka musiałaby być czułość tego RCD, aby uchroniła przed śmiercią te dzieci,
-30mA
- OCZYWIŚCIE!
Ciekawa i bardzo alternatywna teoria - moim zdaniem (nie jestem elektrykiem), przy takim RCD, ta (taka) sieć nigdy nie "poda" prądu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Obrzydzenie budzi we mnie posługiwanie się śmiercią dzieci dla urealnienia swoich alternatywnych teorii.
Obrzydzenie bo nie Pana dzieci!
Właśnie dlatego, że mam, wzbudza to moją niechęć i obrzydzenie posługiwania się w taki sposób tym nieszczęściem innych, a zwłaszcza jeśli dotyczy to śmierci dzieci. Stracił pan resztki szacunku jakie gdzieś tam jeszcze tkwiły , wielce szanowny panie tb.

Ps. Jak będę potrzebował wyjaśnień od podrzędnego znachora (elektrycznego), to wyraźnie napiszę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Ciekawa i bardzo alternatywna teoria moim zdaniem (nie jestem elektrykiem) przy takim RCD, ta (taka) sieć nigdy nie "poda" prądu.
Poda i podaje.
Zaś resztę nie będę komentował. Frustracje małego człowieczka.

retrofood
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 sie 2012, 16:47
Lokalizacja: znad Tanwi

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: retrofood »

Enerbau pisze: Od 2009 roku RCD we wszystkich obwodach elektrycznych w obiektach publicznych. ( dotyczy norm niemieckich).
To coś nowego. A można poznać źródło tych dywagacji?
Nie cierpię tumanów udających specjalistów!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

retrofood pisze:
Enerbau pisze: Od 2009 roku RCD we wszystkich obwodach elektrycznych w obiektach publicznych. ( dotyczy norm niemieckich).
To coś nowego. A można poznać źródło tych dywagacji?
Szanowny Pan też jest przeciwnikiem stosowania ochrony RCD, przy kontaktem bezpośrednim? Jak Pan bajbaga?

bajbaga
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 858
Rejestracja: 26 lip 2011, 9:55
Lokalizacja: sSiwy12

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: bajbaga »

Łżesz waść bo nigdzie tak nie napisałem, ani nie jestem przeciwnikiem RCD.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Panie retrofood czy Pan też jak Pan bajbaga we wszystkich postach tego tematu, uważa, że RCD nie powinno się stosować do ochrony przy kontakcie bezpośrednim ( wyjaśnię - to taki kontakt przy którym prąd płynie przez człowieka nie przez PE)

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Enerbau »

retrofood pisze:
Enerbau pisze: Od 2009 roku RCD we wszystkich obwodach elektrycznych w obiektach publicznych. ( dotyczy norm niemieckich).
To coś nowego. A można poznać źródło tych dywagacji?
Jeżeli czegoś się nie zna, to nie znaczy, że tego nie ma.
Po daję źródło: DIN VDE 0100-410: 2007

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Enerbau »

kkas12 pisze:Nie odróżniasz człowieku instalacji od sieci.
Po co ten cały krzyk. Wiadomo przecież, że nowoczesne sieci niskiego napięcia są zabezpieczane
wyłącznikami ACB, które chronią sieci przed zwarciem i doziemieniem. Nie ma technicznych możliwości ochrony przed bezpośrednim dotknięciem przez człowieka. Po to też stawiane są słupy energetyczne. W przypadku awarii, wyłącznik ACB wyłącza uszkodzony obwód i nie ma zagrożenia.
Co innego gdy taki przewód spadnie bezpośrednio na człowieka, albo sieć nie ma takiego zabezpieczenia. Wtedy nie ma szans na uratowanie życia.

retrofood
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 22 sie 2012, 16:47
Lokalizacja: znad Tanwi

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: retrofood »

Enerbau pisze:
retrofood pisze:
Enerbau pisze: Od 2009 roku RCD we wszystkich obwodach elektrycznych w obiektach publicznych. ( dotyczy norm niemieckich).
To coś nowego. A można poznać źródło tych dywagacji?
Jeżeli czegoś się nie zna, to nie znaczy, że tego nie ma.
Po daję źródło: DIN VDE 0100-410: 2007
Źle napisałem. Zrozumiałem, że norma wymaga stosowania RCD w Niemczech, a w Polsce nie.
I nadal tak wynika z poprzedniego postu. Więc nie o numer normy niemieckiej mi chodzi.
Nie cierpię tumanów udających specjalistów!

bajbaga
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 858
Rejestracja: 26 lip 2011, 9:55
Lokalizacja: sSiwy12

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: bajbaga »

Enerbau pisze:
kkas12 pisze:Nie odróżniasz człowieku instalacji od sieci.
Nie ma technicznych możliwości ochrony przed bezpośrednim dotknięciem przez człowieka. .
No to witam wśród przeciwników stosowania RCD, bo takie, tego typu wypowiedzi, wg pana tb tak są odbierane.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Cały czas o tym piszę ----
Nie ma technicznych możliwości ochrony przed bezpośrednim dotknięciem przez człowieka. .
dlatego tak ważne jest stosowanie RCD! Ratuje to życie przy bezpośrednim kontakcie.
Trzeba sobie z tego zdać sprawę - Żadne PE ani RCD nie zabezpieczy przed bezpośrednim kontaktem! Ale RCD przy bezpośrednim kontakcie uratuje życie
Może i Pan bajbaga to zdanie zrozumie!

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Troll już na słupy RCD wsadza ?
Ciekawe jak mu to wychodzi.


Obrazek

Słupołazy posiada ?
:lol:

PS. To w Debillandii na których liniach napowietrznych nN już są zainstalowane ?

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Przebicie na zmywarce ciąg dalszy. Sedno.

Post autor: Enerbau »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Cały czas o tym piszę ----
Nie ma technicznych możliwości ochrony przed bezpośrednim dotknięciem przez człowieka. .
dlatego tak ważne jest stosowanie RCD! Ratuje to życie przy bezpośrednim kontakcie.
Trzeba sobie z tego zdać sprawę - Żadne PE ani RCD nie zabezpieczy przed bezpośrednim kontaktem! Ale RCD przy bezpośrednim kontakcie uratuje życie
Może i Pan bajbaga to zdanie zrozumie!
Jeżeli ktoś wejdzie na słup i dotknie przewodu, to mu żaden RCD nie pomoże. Wyłączniki ACB są odpowiednikami RCD w sieciach energetycznych, przeznaczone do dużych mocy, które tam występują.
Działają na tej samej zasadzie co RCD, tylko że w innym zakresie prądowym. Jeżeli sieć posiada taki
wyłącznik, to nie ma możliwości, aby doszło do porażenia w przypadku zerwania się przewodu, jego upadku na ziemię albo do wody. Prąd zostaje przez taki wyłącznik odcięty. W tym przypadku chodzi
o niedopuszczenie aby napięcie istniało w wypadku awarii sieci. Napięcie musi zniknąć zanim ktokolwiek dotknie takiego uszkodzonego przewodu i po to są wyłączniki ACB! Jeżeli firma energetyczna nie instaluje tego rodzaju urządzeń, to trzeba się liczyć z tym, że w wypadku awarii mogą zginąć przypadkowi ludzie. Panie Tomaszu ACB to jest RCD w sieci, tylko musi być założony.
W sieciach nie czeka się aż ktoś coś dotknie, tylko eliminuje zagrożenie zanim ono powstanie.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”