Zero z minusem wywala bezpiecznik

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

elpapiotr pisze:Kolego Tomasz_Brzeczkowski, widziałeś różnicówkę na prąd stały ?
Tak - nawet montowaliśmy simensa ( 1200 zł) w terrarium z bardzo drogimi okazami - Poza okazami, były tam drogie elementy - falowniki, wentylatory...
Różnicówki takie noszą symbol "B" - Różnicówki typu A i AC faktycznie nie zadziałają przy prądzie stałym.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: Enerbau »

To Pan chyba niewiele widział, skoro uważa, że nie ma wyłączników nadmiarowo-prądowych na prąd stały. Są jak najbardziej. Są to wyłączniki typu B stosowane zarówno do prądu zmiennego jak i stałego!!!

elpapiotr

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: elpapiotr »

Pani też. Bo mowa o różnicówkach, nie o wyłącznikach samoczynnych.

http:/pl.wikipedia.org/wiki/Wyłącznik_różnicowoprądowy (dodaj ukośnik)

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: Enerbau »

Przepraszam, moja wina. Myślałem o wyłączniku różnicowo-prądowym, a napisałem nadmiarowo-
prądowy. Nie zmienia to faktu, że tego typu wyłączniki (Typ B) stosuje się do obwodów prądu stałego i zmiennego. Pani Aleksandry proszę w to nie mieszać, bo jako konsultant techniczny firmy ENERBAU
też zabieram głos na forum.

elpapiotr

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: elpapiotr »

No proszę - dwóch/dwoje w jednym. Rozdwojenia jaźni dostaniecie.
Każdy post powinien w takim razie być poprzedzony dopiskiem "to ja, chłop" lub "to ja, baba"

Może koleżanko/kolega wyjaśni w takim razie, gdzie pytający ma ten minus w swojej instalacji.
T. B. nie umiał.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: Enerbau »

I po co ten sarkazm? Chciał Pan mieć wzmocnienie w temacie instalacje elektryczne, to jestem do dyspozycji. Na Forum jesteśmy zarejestrowani jako Firma i nie ma znaczenia kto w jej imieniu pisze.
Ważne jest aby pisać na temat.

elpapiotr

Re: Zero z minusem wywala bezpiecznik

Post autor: elpapiotr »

Z góry dziękuję za wsparcie i wzmocnienie.
Zobaczymy, na ile bedę Wam w stanie pomóc w tym dziale.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”