wieje z kontaktu
wieje z kontaktu
Mam dość istotny problem w moim mieszkaniu wieje z kontaktów, developer zapianował część kontaktów, ale teraz wieje z innych, w czym może być problem.
Nadmieniam że wieje również z kontaktów z murowanej ściany:)
Nadmieniam że wieje również z kontaktów z murowanej ściany:)
strony www, leasing
-
Przemysław Kalicki
- Zaawansowany

- Posty: 437
- Rejestracja: 26 sty 2011, 11:13
Re: wieje z kontaktu
u mnie tez wieje, czekam na odpowiedz !
Re: wieje z kontaktu
Nic rozumiem jak może wiać z kontaktów jak dyt idzie w wewnątrz a na puszkę wykuwacie może 4, 5 cm i skąd tam ma wiać?? rozwińcie swój post..
Dawid2304
Re: wieje z kontaktu
słuchaj przyszedł nawet inspektor budowlany- mój znajomy i powiedział że to jest niezła zagadka jak mogli to spartolić.
ale dokładnie: 3 piętro, powyżej już tylko strych, mieszkanie ze skosami, wieje z kontaktów zlokalizowanych niedaleko skosów, może to wina izolacji dachu?:)
ale dokładnie: 3 piętro, powyżej już tylko strych, mieszkanie ze skosami, wieje z kontaktów zlokalizowanych niedaleko skosów, może to wina izolacji dachu?:)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wieje z kontaktu
Pewnie nie robiony test szczelności od 12 lat zalecany normą PN13829 - wtedy wychodzą niedoróbki i gdzie w ścianie brak paroizolacji. Ale jak inwestor nie chce sprawdzenia - to wykonawca tym bardziej.
Re: wieje z kontaktu
A co ma piernik do wiatraka?Tomasz_Brzeczkowski pisze:......i gdzie w ścianie brak paroizolacji......
Instalacja prowadzona jest przed (pod) paroizolacją. Gniazda mogą przebijać (przebijają ?) paroizolację.
Najprawdopodobniej instalacja w peszelach, i to one transportują powietrze, które dostaje się z jakiejś puszki lub z podłączenia przy tablicy.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: wieje z kontaktu
Test szczelności bez paroizolacji może nie wykazać braków. Przy niecałych 30Pa bk +styropian przepuszczaja 3m3/m2/h ( badania na Politechnice Poznańskiej)
-
IWB
Re: wieje z kontaktu
jasne że peszle są winne a pianka to dobra na piwie jest a nie w kontaktach puszkach czy rozetach
gipsu nie było na budowie bo pojechał na inną budowę .... develoberstwo typowe
gipsu nie było na budowie bo pojechał na inną budowę .... develoberstwo typowe