Witam szykuje sie do wymiany grzejnika w łazience na ENIX Quatro Q-616 Biały,
Moc 75/65/20*: 586 Watt
Moc 55/45/24*: 260 Watt
Szerokość: 595 mm
Głębokość: 106 mm
Wysokość: 1185 mm
Rozstaw podłączeń: 50 mm
Chciałem się zapytać o waszą opinie na temat tego grzejnika i czy będzie wystarczający do ogrzania łazienki o pow. 7m^2, posiadam kocioł gazowy firmy Idea o mocy 20KW
grzejnik łazienkowe
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: grzejnik łazienkowe
w łazience daje się 100- 150W/m2 ... a ten "grzejnik" nie ma prawa ogrzewać łazienki, przy sprawnej wentylacji.
Re: grzejnik łazienkowe
Rozszyfruję ci to:Moc 75/65/20*: 586 Watt
Moc 55/45/24*: 260 Watt
1. przy zasilaniu grzejnika temp 75'C (dla gazówki to strasznie dużo) i powrocie 65'C i zadanej temp w pomieszczeniu 20'C (dla łazienki za zimno) grzejnik ma 586W co w twoim wypadku daje ok 84W/m2
2. przy zasilaniu grzejnika temp 55'C (dla gazówki ok) i powrocie 45'C masz i zadanej temp w pomieszczeniu 24'C (dla łazienki w sam raz) grzejnik ma 260W co w twoim wypadku daje ok 37W/m2 czyli tyle ile potrzebuje dom dobrze ocieplony z wentylacją mechaniczną i odzyskiem ciepła.
-
Kociol_net
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 20 lip 2012, 7:05
Re: grzejnik łazienkowe
Bardzo ładnie rozszyfrowane i wychodzi z tego,ze opcja nr 2 jest jak najbardziej odpowiednia. A kupiłeś już ten grzejnik,czy dopiero planujesz to zrobic? Bo z Twojego postu nie wynika to jednoznacznie.