Ocieplenie ścian zewnętrznych
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Czy wymagają dodatkowego ocieplenia ściany zewnętrzne budynku wykonane z pustaków gazobetonowych 24cm + pustka powietrzna 5 cm + cegła ceramiczna pełna grubości 12 cm.
Cegła od zewnątrz
Cegła od zewnątrz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ocieplenie ścian zewnętrznych
Można cegłę odizolować

zalezy jakie jest ogrzewanie i ile chcemy płacić.

zalezy jakie jest ogrzewanie i ile chcemy płacić.
Re: Ocieplenie ścian zewnętrznych
Aby móc określić dokładną wartość współczynnika przenikania ciepła dla twojej przegrody należałoby znać współczynniki przewodzenia ciepła poszczególnych materiałów ściany oraz określenie czy pustka powietrzna jest wentylowana czy też nie. Obecnie istnieje sporo rodzajów betonu komórkowego o różnych współczynnikach przewodzenia ciepła, dlatego też obliczonia współczynnika przenikania ciepła dla twojej ściany mogą nieco odbiegać od rzeczywistości.
Dla przykładu obliczyłem współczynnik przenikania ciepła dla ściany z betonu komórkowego Energo 24cm + pustka powietrzna niewentylowna 5cm i ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Współczynnik dla takiej przegrody wynosi 0,33 W/m2K. Jest on wyższy od minimum (0,3 W/m2K) jakie zakładają warunki techniczne. Dlatego też dobrze byłoby zaizolować termicznie taką ścianę.
Energooszczędny standard ROCKWOOL określa, aby współczynnik przenikania ciepła osiągał wartość ok. 0,2 W/m2K. Możesz to osiągnąć stosując w tym przypadku ok. 10cm produktu FRONTROCK MAX E. Oczywiście jeżeli twoja ściana została wykonana z materiału o gorszym współczynniku przewodzenia ciepła grubość izolacji ulega zwiększeniu.
Dla przykładu obliczyłem współczynnik przenikania ciepła dla ściany z betonu komórkowego Energo 24cm + pustka powietrzna niewentylowna 5cm i ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Współczynnik dla takiej przegrody wynosi 0,33 W/m2K. Jest on wyższy od minimum (0,3 W/m2K) jakie zakładają warunki techniczne. Dlatego też dobrze byłoby zaizolować termicznie taką ścianę.
Energooszczędny standard ROCKWOOL określa, aby współczynnik przenikania ciepła osiągał wartość ok. 0,2 W/m2K. Możesz to osiągnąć stosując w tym przypadku ok. 10cm produktu FRONTROCK MAX E. Oczywiście jeżeli twoja ściana została wykonana z materiału o gorszym współczynniku przewodzenia ciepła grubość izolacji ulega zwiększeniu.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ocieplenie ścian zewnętrznych
Panie Tomaszu... jeszcze raz upraszam, Pan się zapozna z fizyką budowli - temat analiza współczynnika przenikania ciepła! Gdyby Pan nie miał podręcznika to zacytuję Panu definicję!Dla przykładu obliczyłem współczynnik przenikania ciepła dla ściany z betonu komórkowego Energo 24cm + pustka powietrzna niewentylowna 5cm i ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Współczynnik dla takiej przegrody wynosi 0,33 W/m2K. Jest on wyższy od minimum (0,3 W/m2K) jakie zakładają warunki techniczne. Dlatego też dobrze byłoby zaizolować termicznie taką ścianę.
Ad 1 - nie podaje się "U" przegrody, gdy może być zmienna lambda materiałów - czyli nie może być ruchomego powietrza w przegrodzie - dyfuzja, też jest wykluczona !!!Analizę przenikania ciepła przez przegrody budowlane - przeprowadzamy gdy:
1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone,
4 warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
5 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Ad 2 "U" można podać, gdy ciepło idzie prostopadle do przegrody! W tym przypadku, część ciepła pójdzie równolegle w dół do fundamentu, a części równolegle, w górę konwekcyjnie w szczelinie!
Ad 3 Z definicji: jedyną formą izolacji termicznej jest termos, tam ( w termosie) są izolacje termiczne bez krańców!!!
Naprawdę, pisząc dla firmy zajmującej się izolacją termiczna warto znać definicje ( całą) współczynnika przewodzenia ciepła!!! Jak się nie zna podstawowych definicji można źle doradzić i dom czy mieszkanie może zużywać nawet ponad 30kWh/m2 rocznie a to dyskwalifikacja.
Re: Ocieplenie ścian zewnętrznych
Panie Tomaszu,
Inzynierska metoda obliczania oporów cieplnych i współczyników przenikania ciepła zawarta jest w normie PN-EN ISO 6946. Procedury obliczeń bazuja na pewnych założeniach i uproszczeniach, które pozwalają oszacować opory cieplne oraz współczynniki przenikania przegród budowlanych. Wiadome jest, że zjawiska są dynamiczne i zależą od wielu zmiennych. Straty ciepła przez przenikanie oblicza się głównie po to, żeby oszacować i dobrać odpowiednią moc kotła i grzejników, żeby utrzymać odpowiednie zakładane temperatury w pomieszczeniach w danym obiekcie. Niedoszacowanie strat ciepła powodowałoby to, że budynki byłyby niedogrzane, bowiem ilość ciepła dostarczana do budynku byłaby niewystarczająca do jego ogrzania. A to z kolei zweryfikowałoby życie (użytkownicy obiektu).
Panie Tomaszu obecnie nowobudowane budynki w Polsce mają zużycie energii na poziomie 130-140 KWH/m2/rok. Wartość zużycia energii na poziomie 30kWh/m2/rok to nieliczne przypadki, bowiem wartość ta zaliczana jest dla budynków niskoenergetycznych.
Inzynierska metoda obliczania oporów cieplnych i współczyników przenikania ciepła zawarta jest w normie PN-EN ISO 6946. Procedury obliczeń bazuja na pewnych założeniach i uproszczeniach, które pozwalają oszacować opory cieplne oraz współczynniki przenikania przegród budowlanych. Wiadome jest, że zjawiska są dynamiczne i zależą od wielu zmiennych. Straty ciepła przez przenikanie oblicza się głównie po to, żeby oszacować i dobrać odpowiednią moc kotła i grzejników, żeby utrzymać odpowiednie zakładane temperatury w pomieszczeniach w danym obiekcie. Niedoszacowanie strat ciepła powodowałoby to, że budynki byłyby niedogrzane, bowiem ilość ciepła dostarczana do budynku byłaby niewystarczająca do jego ogrzania. A to z kolei zweryfikowałoby życie (użytkownicy obiektu).
Panie Tomaszu obecnie nowobudowane budynki w Polsce mają zużycie energii na poziomie 130-140 KWH/m2/rok. Wartość zużycia energii na poziomie 30kWh/m2/rok to nieliczne przypadki, bowiem wartość ta zaliczana jest dla budynków niskoenergetycznych.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ocieplenie ścian zewnętrznych
Szanowny Panie - budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie. Dom z 5 cm wełną + folia od wewnątrz nie zużyje przy niecentralnym ogrzewaniu ( pod warunkiem dobrej izolacji ściany i dachu ) 30kWh/m2 rocznie !!! Tego się zrobić nie da. Zużycie ponad 30 kWh/m2 rocznie - jest świadectwem skrajnej nieznajomości podstaw fizyki - definicja współczynnika przenikania ciepła obowiązywać powinna i inżynierów liczących "kotłownie"
Jeżeli ktoś nie ma podstawowej wiedzy ( a definicja współczynnika przenikania ciepła jest podstawową wiedzą ) może projektować i wykonywać domy zużywające ponad 30kWh/m2 rocznie - ale 140!!! To kryminał nie WIEDZA!
A Pan jak uważa?
Szanowny Panie Tomaszu -
Rolą izolacji termicznej ( a tym się Pan zajmuje ) jest marginalizacja roli ogrzewania!
Jak mawiał twórca KAPE prof. K. Żmijewski: Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny (pośredni ) system ogrzewania.
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć, że kotłownie należy liczyć - tu się z Panem zgadzam
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć dlaczego kotłownie należy liczyć - ( zbyt małe nie zapewnią komfortu, przewymiarowane - to duży błąd ) - i tu się zgadzamy
Wykształcony człowiek ( znający definicję współczynnika przenikania ciepła ) konstruuje tak przegrody termiczne, by było nieruchome powietrze (Ad 1) , by ciepło szło prostopadle (Ad 2) by nie było krańca izolacji (Ad 3) - i wtedy okazuje się, że dom jest poniżej "3 litrowy"
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć, że sprawność kotłowni maleje drastycznie wraz z ich mocą i kotłownie gazowe, olejowe, węglowe o mocy 1 czy 2 kW mają sprawność poniżej 20%
Wykształcony człowiek nie może więc stosować kotłowni we współczesnym budownictwie - chyba, że nie jest wykształcony.
Uważam, że prawa fizyki są nadrzędne na PN !!! Uważam, że PN nie ma mocy zmieniać definicji fizyki !!!
Jeżeli ktoś nie ma podstawowej wiedzy ( a definicja współczynnika przenikania ciepła jest podstawową wiedzą ) może projektować i wykonywać domy zużywające ponad 30kWh/m2 rocznie - ale 140!!! To kryminał nie WIEDZA!
A Pan jak uważa?
Szanowny Panie Tomaszu -
Rolą izolacji termicznej ( a tym się Pan zajmuje ) jest marginalizacja roli ogrzewania!
Jak mawiał twórca KAPE prof. K. Żmijewski: Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny (pośredni ) system ogrzewania.
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć, że kotłownie należy liczyć - tu się z Panem zgadzam
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć dlaczego kotłownie należy liczyć - ( zbyt małe nie zapewnią komfortu, przewymiarowane - to duży błąd ) - i tu się zgadzamy
Wykształcony człowiek ( znający definicję współczynnika przenikania ciepła ) konstruuje tak przegrody termiczne, by było nieruchome powietrze (Ad 1) , by ciepło szło prostopadle (Ad 2) by nie było krańca izolacji (Ad 3) - i wtedy okazuje się, że dom jest poniżej "3 litrowy"
Wykształcony człowiek powinien wiedzieć, że sprawność kotłowni maleje drastycznie wraz z ich mocą i kotłownie gazowe, olejowe, węglowe o mocy 1 czy 2 kW mają sprawność poniżej 20%
Wykształcony człowiek nie może więc stosować kotłowni we współczesnym budownictwie - chyba, że nie jest wykształcony.
Uważam, że prawa fizyki są nadrzędne na PN !!! Uważam, że PN nie ma mocy zmieniać definicji fizyki !!!