Ratunku smierdząca woda ciepła!!!

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tedikier
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lut 2007, 11:39
Lokalizacja: gdańsk

Ratunku smierdząca woda ciepła!!!

Post autor: tedikier »

mam problem co jakis czas woda ciepła z zasobnika cholernie smierdzi ma ktos nato lekarstwo?zasobnik pracuje z piecem olejowym.z gory dzieki za rady

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

woda

Post autor: Paweł_Małek »

Jesli woda smierdzi to zachodza w niej jakies procesy gnilne.
1. Skad masz wode - jesli jest to woda z studni to moze z tego wynikac iz studnia zostala skazona (np nieszczelne szambo) - oddac probki wody zimnej do analizy
2. Jesli zbiornik posiada otwor rewizyjny to go otworzyc i wyczyscic w srodku srodkiem do usuwania kamienia z podgrzewaczy (do kupienia w sklepie instalacyjnym), po czym spryskac scianki srodkiem dezynfekcyjnym, pozostawic na ok. godzine po czym DOKLADNIE wyplukac.
Zalozyc pokrywe otworu rewizyjnego, sprawdzic szczelnosc.
3. Tak zaprogramowac kotlownie zeby codziennie na godzine podgrzewala wode do temp. minimum 70C na czas 1 godziny (dezynfekcja termiczna)

tedikier
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lut 2007, 11:39
Lokalizacja: gdańsk

Post autor: tedikier »

dzieki dezynfekcje piec ma ustawioną RAZ W TYGODNIU NA TEMP 90 STOPNI nie pomaga pozostanie odkamienienie i dezynfekcja :idea: woda jest ok. z zimną nic sie niedzieje ujecie glebinowe z kilkuset metrów! papróbujem!!!

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

woda

Post autor: Paweł_Małek »

Sugeruje oddac wode do analizy, zbiornik wyczyscic jak to opisalem powyzej i ustawic dezynfekcie na dluzszy czas - czujniki sa z reguly na srodku zbiornika, a przy dnie jest "martwa strefa" gdzie woda jest duzo zimniejsza.

Henryk Sobucki
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
Lokalizacja: Dolny śląsk

Post autor: Henryk Sobucki »

Smierdzi siarkowodór, który wydziela się w reakcji siarczku żelaza z kwaśną
wodą. Zażelaziona woda jest przy okazji kwaśna, a wysoka temperatura
przyśpiesza reakcję. Prawie każda woda z własnej studni zawiera żelazo.

tedikier
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lut 2007, 11:39
Lokalizacja: gdańsk

Post autor: tedikier »

Zgadza sie tak smierdzi siarkowodór :cry: no to coś wiemy :D woda jest z ujecia miejskiego głebinowego .dzieki za rady czas wyczyscic zbiornik!!!!!

Juzwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 102
Rejestracja: 14 gru 2007, 17:26

Post autor: Juzwa »

Powitać
Zachodzę z podobną sprawą. Zainstalowałem podgrzewacz 100L, dwa czy trzy razy użyłem a potem 2 tygodnie przerwy i niespodzianka - woda śmierdziała nieznośnie właśnie siarkowodorem.
Tylko pytanie jest takie: czy można jednoznacznie określić bez badania wody, czy to na pewno sprawa zażelazienia?
Woda jest bez zarzutu, czysta, przejrzysta, bez smaku ani zapachu szczególnego, zarówno prosto z kranu jak i po ugotowaniu. No, trochę zakamienia czajnik, jak chyba każda. Ta śmierdząca z podgrzewacza też była czysta, tylko zapach już nie ten.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: cezarr1 »

Woda w zbiorniku nie może " stać " jak niema rozbioru to jedyne wyjście podłącz cyrkulację niech zakręci wodą kilka razy na dobę bakterie kochaną stojąca letnią wodę tak ok. 40 st dobrze jest też podnieść temp. wody do 55-60 st

jacbak7870
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 83
Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
Lokalizacja: Olesno

Post autor: jacbak7870 »

jakie masz rury CWU Plastik cz miedź

Juzwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 102
Rejestracja: 14 gru 2007, 17:26

Post autor: Juzwa »

Jeśli o mnie chodzi i jeśli to było pytanie, to rzecz dotyczy podgrzewacza elektrycznego 120L, który jest umiejscowiony metr od punktu wykorzystania wody, czyli rurami stalowymi zdaje się jest podłączony.

proth
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 20 lut 2009, 13:19
Lokalizacja: mazowieckie Milanówek, Piaseczno, Radzymin
Kontakt:

Anoda

Post autor: proth »

W niektórych przypadkach czyszczenie nic nie daje i trzeba wyjąć anodę. po wyjęciu. powinno być ok

Juzwa
Aktywny
Aktywny
Posty: 102
Rejestracja: 14 gru 2007, 17:26

Post autor: Juzwa »

Hm, a można trochę szczegółowiej? Bo termin "anoda" coś mi mówi, ale nie bardzo wiem jak to się ma do podgrzewacza akurat.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

anoda

Post autor: Paweł_Małek »

Anoda magnezowa jest elementem antykorozyjnym w emaliowanym podgrzewaczu (zasada dzialania - taka sama jak ocynku na rurach stalowych - tworzenie ogniwa, w ktorym ta anoda jest niszczona zamiast stali).
Jesli sa problemy z anoda - to najlepiej wymianic na aktywna anode tytanowa. Ta anoda aktywna wymaga zasilania - zasilacz jest w komplecie. Dodatkowa zaleta anody aktywnej jest to ze nietrzeba jej wymieniac.

UWAGA!
Nie pomylic biegunow zasilacza - podlaczyc dokladnie jak jest to napisane w instrukcji anody - w przeciwnym razie przyspieszymy korozje zbiornika!

Awatar użytkownika
janosh
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 21 paź 2009, 10:16

Re: Ratunku smierdząca woda ciepła!!!

Post autor: janosh »

Witam!

Może trochę nie do końca w temacie....
U siostry strasznie śmierdziała ale chyba zimna woda. Ma własne ujęciey. Po długich poszukiwaniach okazało się, że puszczał zawór od dolewania/spuszczania wody z pieca i ta woda z pieca cofała się do obiegu.... Teraz ma dwa zawory.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Re: Ratunku smierdząca woda ciepła!!!

Post autor: fpz »

janosh pisze:Witam!

Może trochę nie do końca w temacie....
U siostry strasznie śmierdziała ale chyba zimna woda. Ma własne ujęciey. Po długich poszukiwaniach okazało się, że puszczał zawór od dolewania/spuszczania wody z pieca i ta woda z pieca cofała się do obiegu.... Teraz ma dwa zawory.
Boże! Człowieku załóż jakiś zawór zwrotny albo połączenie rozłączne.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje wodne”