GWC: Sposób łączenia rur PVC
Witam,
Przystepuje do wykonania gruntowego wymiennika ciepla z rur 200mm PVC i zastanawiam sie w jaki sposob je polaczyc by skropliny sciakly swobodnia a i nie bylo za duzo oporow powietrza? Czy laczyc je tak jak rury kanalizacyjne?
Przystepuje do wykonania gruntowego wymiennika ciepla z rur 200mm PVC i zastanawiam sie w jaki sposob je polaczyc by skropliny sciakly swobodnia a i nie bylo za duzo oporow powietrza? Czy laczyc je tak jak rury kanalizacyjne?
Najpierw puknij sie 2 razy a potem zastanow
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
Centrala jest 2000 m3/h, że martwi się Pan oporami? Pan poda wyliczenia - parametry gwc - to można będzie coś napisać. Skąd Pan wie, że będzie kondensat? Jaka długość ? Do jakiej centrali?
- MindTheCrap
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 23 sty 2012, 20:45
- Lokalizacja: UK
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
A gdzie tam: reku to ok 300m/szesc..h, dlugosc wymiennika 35-40m , srednica 200mm. Kondesnat moze sie pojawiac w lecie - tak czytalem gdzies. A jesli nie bedzie to dobrze.
Czyli mozna te rury laczyc jak kanalizacyjne z PVC - tzw. kielichowe?
Czyli mozna te rury laczyc jak kanalizacyjne z PVC - tzw. kielichowe?
Najpierw puknij sie 2 razy a potem zastanow
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
Po co Panu gwc przy 300m3/h???
- MindTheCrap
- Początkujący

- Posty: 7
- Rejestracja: 23 sty 2012, 20:45
- Lokalizacja: UK
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
Pan odpowie prosze na moje pierwsze pytanie o laczeniu tych rur.
GWC bedzie mam taka ''fantazje'' i juz.
GWC bedzie mam taka ''fantazje'' i juz.
Najpierw puknij sie 2 razy a potem zastanow
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
Centrala 300 m3 nie nadaje się do "chłodzenia" - ta ilość powietrza ochłodzona w gwc ma pomijalna moc chłodniczą! Po co Panu tak rozbudowane gwc - skoro to powietrze go nie "wykorzysta"?
Jeżeli teraz Pana centrala ma spręż dyspozycyjny rzędu 100-150Pa - to co Panu zostanie?
Złączki kanalizacyjne nie są szczelne. Łączy się na dodatkowo na klej dekarski i uszczelnia taśmą.
A najlepiej dawać ciągły karbowany ( by nie pękł ) kanał do gwc.
Przy gwc stosuje się centrale minimum 500Pa - 500 m3/h.
Jeżeli teraz Pana centrala ma spręż dyspozycyjny rzędu 100-150Pa - to co Panu zostanie?
Złączki kanalizacyjne nie są szczelne. Łączy się na dodatkowo na klej dekarski i uszczelnia taśmą.
A najlepiej dawać ciągły karbowany ( by nie pękł ) kanał do gwc.
Przy gwc stosuje się centrale minimum 500Pa - 500 m3/h.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC: Sposób łączenia rur PVC
Z innego forum - przysłano mi na priva - ja nie należy robić gwc
Kolejny problem to ogromne straty na kanałach. 4 st.! Robiąc instalację należy przestrzegać FIZYKI - optymalna prędkość powietrza w kanałach ( czyli taka przy której przepływ jest najcichszy i opory najmniejsze ) to od 2 do 5 m/sek. W przewymiarowanych kanałach powietrze przebywa dłużej! ma większy radiator do wymiany ciepła, stawia większy opór i ma głośniejsze przepływy.
Jeżeli jest 280m3/h - to by wskazywało na centralę 350m3/h czyli wyjście powinno być około 150mm - jeżeli mamy 5-6 anemostatów nawiewnych powinny one mieć kanały fi 60mm do fi 80mm- Ze strat na kanałach widać, za użyto co najmniej 100mm!
Jeżeli chcemy gwc dom schłodzić to poza 50 cm wełny w dachu z wentylacją kalenicową należy mieć minimum 500m/h by uzyskać 3-4kW mocy. Szkoda też grzać powietrze w za dużych kanałach.!
otóż 280 m3/h ochłodzone o 20 st. 2kW mocy chłodniczej - minus - ciepło z wentylatorów. 2kW spokojnie można "wyciągnąć " ( nie zmieniając temperatury gruntu ) z 35mb kanału na gł 2.2,. za długi gwc to większy opór . Każdy zakręt ( np. o 90' daje opór jak 3m kanału) to dodatkowe opory bez zysku z gruntu. Zbyt rozbudowane gwc - to większe zużycie energii i mniejsze zyski, mniejszy też strumień powietrza.dane mojego rurowca GWC...
długość ok.67m w układzie wężownicy ...
zakopany na głębokości od 2 do 2,5m
na dzień dzisiejszy temp. za GWC 9,3*
temp. na najdalszym anemostacie 13,7*
temp, na zewnątrz 29,3*
wydajność ok.280m3/h
Kolejny problem to ogromne straty na kanałach. 4 st.! Robiąc instalację należy przestrzegać FIZYKI - optymalna prędkość powietrza w kanałach ( czyli taka przy której przepływ jest najcichszy i opory najmniejsze ) to od 2 do 5 m/sek. W przewymiarowanych kanałach powietrze przebywa dłużej! ma większy radiator do wymiany ciepła, stawia większy opór i ma głośniejsze przepływy.
Jeżeli jest 280m3/h - to by wskazywało na centralę 350m3/h czyli wyjście powinno być około 150mm - jeżeli mamy 5-6 anemostatów nawiewnych powinny one mieć kanały fi 60mm do fi 80mm- Ze strat na kanałach widać, za użyto co najmniej 100mm!
Jeżeli chcemy gwc dom schłodzić to poza 50 cm wełny w dachu z wentylacją kalenicową należy mieć minimum 500m/h by uzyskać 3-4kW mocy. Szkoda też grzać powietrze w za dużych kanałach.!